Deperdition de la chaleur la nuit sans chauffage maison neuve RT2012

Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 530 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
13
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Aisne
Bonjour à tous,

Je suis l'heureux propriétaire d'une maison neuve aux normes RT2012 dans le sud de l'Aisne depuis une semaine.

Voici ma question :

Je subis chaque nuit une déperdition de la température de chaque pièce d'environ 4 à maximum 6 degrés pour l'instant sans chauffage. Le soir 23 h, je me couche avec 20 degrés salon et le matin 13. Avec 2 degrés dehors.
Pour la chambre de 10m² idem, 23 h, il fait 19 et le matin 13.
Trouvez-vous ceci normal ? Pour une RT2012 ? Pour information, j'ai chauffé depuis le début ma maison approximativement 3 h le matin, de 7 h à 10 h et le soir de 19 h à 22 h.

Voici des détails 

Maison de 95m² avec étage, chauffage au poêle à granulé pour le bas et radiant pour l'étage.
VMC simple flux Hygro B
Deux bais vitrés, une face sud et l'autre face nord.
Taux test d'air 0.49


Je vous remercie beaucoup,
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

déperditions de 4 à 6° la nuit dans 1 maison sans chauffage lorsqu'il fait 2° dehors n'a rien d'étonnant.

Les baies vitrées ont des volets ? isolés ? fermés le soir ?
si ce n'est pas le cas, de gros rideaux pourraient améliorer.


construction en agglos béton oui briques de 20 ?
avec iti ?
pourquoi arrêter le chauffage à 22h00 ?
essayez de garder 1 rad allumé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Aisne
***** a écrit:Bonjour

déperditions de 4 à 6° la nuit dans 1 maison sans chauffage lorsqu'il fait 2° dehors n'a rien d'étonnant.

Les baies vitrées ont des volets ? isolés ? fermés le soir ?
si ce n'est pas le cas, de gros rideaux pourraient améliorer.


construction en agglos béton oui briques de 20 ?
avec iti ?
pourquoi arrêter le chauffage à 22h00 ?
essayez de garder 1 rad allumé.

Bonjour,

Merci beaucoup de votre réponse,

Oui, les baies ont des volets roulants, fermés le soir dès la tombé de la nuit.

Oui, brique de 20, ( GF R20 OPTIMA GR32 120MM) du chinois pour moi.

J'arrête le poêle avant de monter a l'étage pour la nuit, surtout que nous chauffons le matin assez rapidement. Casiment 4 degrés en + en a peine une heure trente.

Petit bémol aussi, entre les deux portes coulissantes de la baie vitrée, de l'air passe alors qu'il y a bien une petite brosse en silicone. (Fenetre classé A+, je ne sais pas si c'est vraiment bien ou si c'est juste la norme).

Si vous avez des idées pour calfeutrer, cet endroit, qui normalement je pense ne devrait pas avoir de vent.

Merci beaucoup,
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 
Milosci a écrit:Bonjour à tous,

Je suis l'heureux propriétaire d'une maison neuve aux normes RT2012 dans le sud de l'Aisne depuis une semaine.

tout simplement parce que la maison était inoccupée, donc froide, et que les chappes et les murs sont froids . Qui plus est il y a peut être encore de l'eau dans le béton a évaporer ( une évaporation est endothermique, ça pompe de la chaleur). Enfin vous venez d’emménager , donc peu de meuble, donc peu de masse qui fait le tampon thermique.

chauffez la un bon coup ce week end, à 21 toute la journée, et le differentiel soir matin va diminuer .
CHauffer de l'air ça va vite et ça coute peu : 
1,3 KJ/m3.°C

chauffer du beton ça coute :

environ 2000 KJ par m3 par degrés 

et c'est lent 
Fabrice 

 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Aisne
Bonjour,
FabricePaille a écrit:Bonjour 
Milosci a écrit:Bonjour à tous,

Je suis l'heureux propriétaire d'une maison neuve aux normes RT2012 dans le sud de l'Aisne depuis une semaine.

tout simplement parce que la maison était inoccupée, donc froide, et que les chappes et les murs sont froids . Qui plus est il y a peut être encore de l'eau dans le béton a évaporer ( une évaporation est endothermique, ça pompe de la chaleur). Enfin vous venez d’emménager , donc peu de meuble, donc peu de masse qui fait le tampon thermique.

chauffez la un bon coup ce week end, à 21 toute la journée, et le differentiel soir matin va diminuer 
Fabrice 

 

Merci pour votre réponse Fabrice
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Poêle a granulé éteint c'est normal.

Je pense que tu n'allumes pas non plus tes radiants.

Tu vas avoir froid tout les hivers avec ce type de chauffage , idem mon fils avec le même comportement et PC électrique en plus jamais en fonction. Poêle à granulés le matin et qui se consume lorsqu'il part travailler
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, un Taux test d'air ne signifier pas que la maison et bien isoler. Et on n'arrête pas un chauffage la nuit, on réduit uniquement la température de quelques degrés. Les murs de votre maison on pas le temps de ce chauffé la journée.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Milosci a écrit:
...
Petit bémol aussi, entre les deux portes coulissantes de la baie vitrée, de l'air passe alors qu'il y a bien une petite brosse en silicone. (Fenetre classé A+, je ne sais pas si c'est vraiment bien ou si c'est juste la norme).
...

Bonjour à tous,
Cet air qui passe malgré des menuiseries neuves juste posées ne devrait-il pas être signalé au CST et/ou à l'artisan ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Aisne
Libellule_ a écrit:
Milosci a écrit:
...
Petit bémol aussi, entre les deux portes coulissantes de la baie vitrée, de l'air passe alors qu'il y a bien une petite brosse en silicone. (Fenetre classé A+, je ne sais pas si c'est vraiment bien ou si c'est juste la norme).
...

Bonjour à tous,
Cet air qui passe malgré des menuiseries neuves juste posées ne devrait-il pas être signalé au CST et/ou à l'artisan ? 

Bonjour,

Oui prévu demain matin à la 1ere heure bien sûr,

Merci beaucoup,
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello

Il faut en effet verifie ce qui a ete donne avant - si maison neuve, humidite etc.
Car pour moi, une fois la maison 'ok' perdre 4 a 6 degres la nuit pour une rt2012 ce n'est absolument pas normal!

Donc si ca persiste avec le temps il va falloir en effet cibler et essayer de comprendre d'ou cela peut venir.
Pour la fenetre oui tenez nous au courant et ce n'est pas normal clairement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Xtophe06 a écrit:Hello

Il faut en effet verifie ce qui a ete donne avant - si maison neuve, humidite etc.
Car pour moi, une fois la maison 'ok' perdre 4 a 6 degres la nuit pour une rt2012 ce n'est absolument pas normal!

Je suis totalement d'accord
Dans mon ancienne habitation très mal isolée, à Lille, donc 150 à 200 km au nord du sud de l'Aisne, nous coupions automatiquement le poêle à granulés le soir, la température ne baissait pas de 4 à 6 degrés la nuit.
Et les baies vitrées n"avaient pas de volets mais des rideaux intérieurs fermés le soir.

Citation:
Donc si ca persiste avec le temps il va falloir en effet cibler et essayer de comprendre d'ou cela peut venir.
Pour la fenetre oui tenez nous au courant et ce n'est pas normal clairement

Milosci
Il faut vérifier les fuites d'air au niveau des menuiseries, si la VMC n'est pas réglée trop forte.
d'ailleurs s'agit il d'une hygro ? comment est elle réglée ?

Pouvez vous aller jeter un oeil dans les combles pour vérifier s'il y a bien la même couche d'isolant sur l'ensemble de la surface, et pas des trous à certains endroits.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Aisne
Xtophe06 a écrit:Hello

Il faut en effet verifie ce qui a ete donne avant - si maison neuve, humidite etc.
Car pour moi, une fois la maison 'ok' perdre 4 a 6 degres la nuit pour une rt2012 ce n'est absolument pas normal!

Donc si ca persiste avec le temps il va falloir en effet cibler et essayer de comprendre d'ou cela peut venir.
Pour la fenetre oui tenez nous au courant et ce n'est pas normal clairement

Merci de votre réponse,

J'ai fais un petit test cette nuit, maison à 50% d'humidité, j'ai coupé tout chauffage pour faire un test à 23h00. 
23h00 20C en bas et ce matin avec 0 degrés dehors j'étais à 12C..

Et la chambre à l'étage, sans chauffage c'était 10C

J'ai contacté la constructeur, car en effet, une chute de casiment 8C même sans chauffage une nuit c'est pas normal..

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Aisne
ManuTaden a écrit:
Xtophe06 a écrit:Hello

Il faut en effet verifie ce qui a ete donne avant - si maison neuve, humidite etc.
Car pour moi, une fois la maison 'ok' perdre 4 a 6 degres la nuit pour une rt2012 ce n'est absolument pas normal!

Je suis totalement d'accord
Dans mon ancienne habitation très mal isolée, à Lille, donc 150 à 200 km au nord du sud de l'Aisne, nous coupions automatiquement le poêle à granulés le soir, la température ne baissait pas de 4 à 6 degrés la nuit.
Et les baies vitrées n"avaient pas de volets mais des rideaux intérieurs fermés le soir.

Citation:
Donc si ca persiste avec le temps il va falloir en effet cibler et essayer de comprendre d'ou cela peut venir.
Pour la fenetre oui tenez nous au courant et ce n'est pas normal clairement

Milosci
Il faut vérifier les fuites d'air au niveau des menuiseries, si la VMC n'est pas réglée trop forte.
d'ailleurs s'agit il d'une hygro ? comment est elle réglée ?

Pouvez vous aller jeter un oeil dans les combles pour vérifier s'il y a bien la même couche d'isolant sur l'ensemble de la surface, et pas des trous à certains endroits.

Bonjour,

Merci pour votre réponse,


Vmc Hygro B simple flux, les bouches sont règlés à 2 sur 4. Humidité maison actuellement de 50%.

Ce matin, exterieur 0 degrés lever à 12 degrés en bas pour un couché à 23h00 à environ 20.
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Sedan (8)
Bonjour,
ça semble beaucoup comme perte quand même sur une soirée.
Personnellement, je ne suis pas très loin (Ardennes). J'ai une maison à étage (115m²), rt2012, mais avec moins de LDV (100 mm) et de la brique GFR20.
Je laisse le chauffage jusque 23h à 20°C, et généralement il est au alentour de 18°C le matin (6h) (comme ce matin avec -2°C). Parfois (rarement) il se déclenche la nuit quand il fait -10°C.

Après pour ma part, le chauffage (gaz) est actif dans les chambres.
Je ne suis pas thermicien, mais j'imagine si l'ensemble des éléments d'une pièce (et pas que l'air) est à 20°c, quand on coupe le chauffage, ça diffuse le reste de chaleur jusqu'à équilibre.

As tu été voir dans les combles (juste passé la tête) pour voir si il y avait de l'isolation 

Ton ballon thermodynamique prend bien de l'air à l'extérieur ?
Messages : Env. 200
De : Sedan (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Aisne
Seiton a écrit:Bonjour,
ça semble beaucoup comme perte quand même sur une soirée.
Personnellement, je ne suis pas très loin (Ardennes). J'ai une maison à étage (115m²), rt2012, mais avec moins de LDV (100 mm) et de la brique GFR20.
Je laisse le chauffage jusque 23h à 20°C, et généralement il est au alentour de 18°C le matin (6h) (comme ce matin avec -2°C). Parfois (rarement) il se déclenche la nuit quand il fait -10°C.

Après pour ma part, le chauffage (gaz) est actif dans les chambres.
Je ne suis pas thermicien, mais j'imagine si l'ensemble des éléments d'une pièce (et pas que l'air) est à 20°c, quand on coupe le chauffage, ça diffuse le reste de chaleur jusqu'à équilibre.

As tu été voir dans les combles (juste passé la tête) pour voir si il y avait de l'isolation 

Ton ballon thermodynamique prend bien de l'air à l'extérieur ?

Bonjour,

Ballon thermo est dans une pièce à part dans le garage, c'est un ballon intérieur/ extérieur. Il pompe la chaleur de la buanderie dans le garage. Pas de soucis avec ceci je pense.

Je vais passer une tête après midi, je vous tiens au courant.

J'ai prévenu le constructeur, comme quoi 10 degrés au matin ce n'est pas normal.. il va faire passer son menuisier car même si il y a une petite fuite d'air à travers les baies c'est beaucoup trop.

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Sedan (8)
Si vous avez une porte de service isolante entre votre maison et le garage, ça ne devrait pas jouer beaucoup. Mais ça crée quand même une dépression et il faut combler cet air ailleurs, soit en arrivant par la porte du garage (air extérieur très froid) ou à l'intérieur de la maison (air chauffé).

Vous avez détecté la fuite d'air, notamment grâce au compte rendu du test d'étanchéité ?
Messages : Env. 200
De : Sedan (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Aisne
Seiton a écrit:Si vous avez une porte de service isolante entre votre maison et le garage, ça ne devrait pas jouer beaucoup. Mais ça crée quand même une dépression et il faut combler cet air ailleurs, soit en arrivant par la porte du garage (air extérieur très froid) ou à l'intérieur de la maison (air chauffé).

Vous avez détecté la fuite d'air, notamment grâce au compte rendu du test d'étanchéité ?

Pas de soucis avec la porte de garage, bien isolé, aucune fuite détecté.

La fuite j'ai détecté "manuellement" au niveau des velux et des baies vitrées.

Le compte rendu j'ai pas l'impression d'avoir des annotations hormis le taux 0.49 avec la milite de 0.59.
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Milosci a écrit:...

La fuite j'ai détecté "manuellement" au niveau des velux et des baies vitrées...

vous pouvez également faire le tour de la maison (liaisons sol-murs , murs-plafonds , mur-mur (angles) avec 1 bougie ou un bâton d'encens (ou une cigarette pour les fumeurs).

ajoutez le contrôle au niveau des blocs volets-roulants.

Le résultat des test d'étanchéité sont rarement faits en CCMI (comme la visite Consuel) : les cst présentent un descriptif type et s'engagent à le respecter Rolleyes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, un Taux test d'air ne signifier pas que la maison et bien isoler. Et on n'arrête pas un chauffage la nuit, on réduit uniquement la température de quelques degrés. Les murs de votre maison on pas le temps de ce chauffé la journée.


Non mais c'est un bon indice sur la qualité globale du travail réalisé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
C'est typique des maisons isolées par l'interieur. certes quand on chauffe ca monte vite et en perd aussi vite...
Ma maison est isolée par l'extérieur, et hier soir à 23h 20,5°C ce matin à 9h 17,9°C
une perte de 2,6°C en 10h par -2°C dehors. La masse inertielle des murs ont emmagasiné de la chaleur durant la journée et la nuit, ces murs restituent de la chaleur et donc, limite la perte de la chaleur. Pour revenir à 21°C je fais un bon feu de bois et en 2h c'est bon.
Solution pour les ITI : ne pas couper le chauffage la nuit.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Ulyssesourd a écrit:Bonjour
C'est typique des maisons isolées par l'interieur. certes quand on chauffe ca monte vite et en perd aussi vite...
Ma maison est isolée par l'extérieur, et hier soir à 23h 20,5°C ce matin à 9h 17,9°C
une perte de 2,6°C en 10h par -2°C dehors. La masse inertielle des murs ont emmagasiné de la chaleur durant la journée et la nuit, ces murs restituent de la chaleur et donc, limite la perte de la chaleur. Pour revenir à 21°C je fais un bon feu de bois et en 2h c'est bon.
Solution pour les ITI : ne pas couper le chauffage la nuit.
A+

toutafé d'accord, car dans le cas de Milosci : briques de 20 et iti ldv : il n'y a aucune inertie, juste assez d'iso pour "garder la chaleur dans l'air"... tant qu'il y en a ... mais rien pour la stocker et la re-diffuser + tard.

et les jours ensoleillés... les murs extérieurs en profiteront mais l'iti ne permettra pas le transfert à l'intérieur en fin de journée.

c'est l'éternel pb-débat sur l'iso... si vraiment l'iti était top, nos voisins ne feraient pas d'ite ;
 contrairement à nos croyances bien ancrées : 'sont pas + zozos que nous, loin s'en faut...

et il est vrai qu'ils s'en amusent Rolleyes (on passe pour des guignols hors de nos frontières) mais pas de pb pour eux, ils savent répondre à nos "exigences" comme les "tapées d'isolation" pour aller caler 14-16cm de ldv autour de nos menuiseries .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Salut

J'ai un cas chez mes amis maison neuve RT2012, en cas de fort ensolleillement ca monte en flêche jusqu'à 26°C en plein hiver qu'ils sont obligés d'ouvrir de temps en temps les ouvrants pour rafraichir la maison. le soir ils ont froid...
Chez moi c'est tout le contraire : il faut attendre vers le milieu de la journée pour que le thermomètre m'affiche 20-21°C et ca se stabilise jusqu'au soir, et je fais un petit feu de bois, histoire de ne pas perdre les calories pour le restant de la soirée.
En été je ne vous parle pas ... chez mes amis c'est un fourneau et chez moi c'est super agréable à condition ne pas trop ouvrir les fenetres...et je ferme les volets là où ca tape. En début de canicule chez mes amis en 2 jours ils ont très chaud, et chez moi en 5-7 jours on commence à avoir chaud.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Aisne
Ulyssesourd a écrit:Salut

J'ai un cas chez mes amis maison neuve RT2012, en cas de fort ensolleillement ca monte en flêche jusqu'à 26°C en plein hiver qu'ils sont obligés d'ouvrir de temps en temps les ouvrants pour rafraichir la maison. le soir ils ont froid...
Chez moi c'est tout le contraire : il faut attendre vers le milieu de la journée pour que le thermomètre m'affiche 20-21°C et ca se stabilise jusqu'au soir, et je fais un petit feu de bois, histoire de ne pas perdre les calories pour le restant de la soirée.
En été je ne vous parle pas ... chez mes amis c'est un fourneau et chez moi c'est super agréable à condition ne pas trop ouvrir les fenetres...et je ferme les volets là où ca tape. En début de canicule chez mes amis en 2 jours ils ont très chaud, et chez moi en 5-7 jours on commence à avoir chaud.

A+

Bonjour,

Dites moi, la nuit vous coupez le chauffage ? Si oui, combien avez vous le matin?

Pour exemple, hier je me couche avec 19 dans la maison vers 23h et et pour test je coupe le poêle à granulé. Au matin, 7h00 il faisait 13 degrés pour -3 dehors !!

Une perte de 6 degrés en 8h !! C'est fou?! On m'a vendu une RT2012 comme soir disant très bien isolé..

Donc si j'ai bien compris, une RT2012, le poêle toute la nuit ??

J'ai commandé une caméra thermique en loc pour voir si pas de pont thermique lors de la construction car je veux bien mais sans grande connaissance perdre autant en une nuit même sans chauffage ...

Merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Milosci

Citation: Dites moi, la nuit vous coupez le chauffage ? Si oui, combien avez vous le matin?

Oui je ne chauffe pas la nuit et hier soir 21°C à 22h ce matin à 9h 18,7°C et dehors -1°C 

Une ITI n'est pas une ITE...
Avec une ITI on ne garde pas la chaleur très longtemps car tu n'as pas de masse inertielle 

Citation: J'ai commandé une caméra thermique en loc pour voir si pas de pont thermique lors de la construction car je veux bien mais sans grande connaissance perdre autant en une nuit même sans chauffage

Avec une ITI tu as certainement des ponts thermiques 

Une VMC aspire la chaleur pour la foutre dehors pour renouveller l'air de la maison. Pas d'autre choix que de mettre une VMC DF qui coute très cher.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Aisne
Ulyssesourd a écrit:Milosci

Citation: Dites moi, la nuit vous coupez le chauffage ? Si oui, combien avez vous le matin?

Oui je ne chauffe pas la nuit et hier soir 21°C à 22h ce matin à 9h 18,7°C et dehors -1°C 

Une ITI n'est pas une ITE...
Avec une ITI on ne garde pas la chaleur très longtemps car tu n'as pas de masse inertielle 

Citation: J'ai commandé une caméra thermique en loc pour voir si pas de pont thermique lors de la construction car je veux bien mais sans grande connaissance perdre autant en une nuit même sans chauffage

Avec une ITI tu as certainement des ponts thermiques 

Merci pour votre réponse, bon bah go mettre le chauffage la nuit alors 
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Milosci
Non tu mets un programme en place sur ton poele et tu vas le faire déclencher 1h avant de te lever il sera chaud.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Aisne
Oui, j'avais oublié cette possibilité !

Moi qui pensais être débarrassé de l'électrique en haut Rolleyes

Cette nuit, dans les chambres, un petit 12 degrés, ça surprend ! (c'était un test pour savoir la déperdition...)

Merci à tous,
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Ulyssesourd a écrit:Une VMC aspire la chaleur pour la foutre dehors pour renouveller l'air de la maison. Pas d'autre choix que de mettre une VMC DF qui coute très cher.

A+


"tres cher" - ca depend en effet comment on se fait avoir ou pas. Apres il y a un peu de boulot quand meme pour la mettre et faut le prevoir en amont. Apres c'est sur que c'est toujours plus complique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Milosci a écrit:Oui, j'avais oublié cette possibilité !

Moi qui pensais être débarrassé de l'électrique en haut Rolleyes

Cette nuit, dans les chambres, un petit 12 degrés, ça surprend ! (c'était un test pour savoir la déperdition...)

Merci à tous,


Ah oui c'est ouf quand meme... je suis vraiment curieux de vos investigations et j'ai du mal a me dire que cela vient que de l'ITI...
Ou alors c'est une ossature bois sans isolation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Aisne
Xtophe06 a écrit:
Milosci a écrit:Oui, j'avais oublié cette possibilité !

Moi qui pensais être débarrassé de l'électrique en haut Rolleyes

Cette nuit, dans les chambres, un petit 12 degrés, ça surprend ! (c'était un test pour savoir la déperdition...)

Merci à tous,


Ah oui c'est ouf quand meme... je suis vraiment curieux de vos investigations et j'ai du mal a me dire que cela vient que de l'ITI...
Ou alors c'est une ossature bois sans isolation

Investigation après midi ! Armé de ma caméra thermique, j'ai hâte de voir les surprises…

Sans isolation, je ne préfère pas y croire vu que c'est obligatoire dans les RT2012, je ne me trompe pas ?
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Saint Denis
***** a écrit:Bonjour

déperditions de 4 à 6° la nuit dans 1 maison sans chauffage lorsqu'il fait 2° dehors n'a rien d'étonnant.

Ah bon !

Effectivement, moi aussi j'aurai pensé que ce n'étais pas normal !

Je vais faire le test ce soir !
Il fait froid en ce moment, c'est parfait pour le test !
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Aisne
Re,

D'ailleurs, quelqu'un connait la différence de température normal ou acceptable, entre la température d'un mur isolé et la température d'un pont thermique sur les angles à 2 ou 3 faces par exemple ? Je n'arrive pas à trouver sur le Web.

Exemple dans mon salon, je suis à 20 degrés ambiant, mes murs le sont également à 20 degrés mais j'ai des ponts thermiques sur les angles à 2 ou 3 coins, mur avec plafond ou mur mur et plafond avec un différenciel de 5 degrés environ.

Si des connaisseurs je suis preneur !

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Aisne
Bonjour,

Je me permets de relancer le sujet.

J'ai fait venir un plaquiste pour qu'il inspecte l'isolation faite par un autre plaquiste.
Il n'a pas vu de problème d'exécution.
Par contre, il me prévient que, au-dessus de mon garage attenant à la maison, les combles aménageables ne sont pas isolés, que ce soit planché ou bien même le sol. 

Que donc, le froid monte dans les combles, frappe la paroi de la chambre et aussi que l'air se propage autour des murs de la maison via les ouvertures entre rampant et mur de chambre (la partie triangulaire, comble perdu, il me semble?).
 Enveloppant ainsi la maison d'une couche de froid et la faisant en conséquence se refroidir.

Avez-vous un avis sur ça ? Ça pourrait provoquer de grandes déperditions ?

Ça ne me dérangerait pas s'isoler tout ceci, mais vu le coût, je préfère être certain du coût/gain de température.

Merci beaucoup !
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Il faudrait des plans et des photos.


L'important c'est surtout d'isoler le volume chauffé. Isolé un volume tampon c'est mieux mais c'est pas essentiel non plus.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Milosci a écrit:... au-dessus de mon garage attenant à la maison, les combles aménageables ne sont pas isolés, que ce soit planché ou bien même le sol. 

il est vrai qu'un plan aiderait ; 
svp, postez également la vue de coupe (dossier permis c'est bien)

qu'appelez-vous le planché plancher ?  et le sol ?

et sous la toiture , c'est isolé ?


Citation: Que donc, le froid monte dans les combles, frappe la paroi de la chambre et aussi que l'air se propage autour des murs de la maison via les ouvertures entre rampant et mur de chambre (la partie triangulaire, comble perdu, il me semble?).

comme en rouge sur ce schéma ?




Citation:
 Enveloppant ainsi la maison d'une couche de froid et la faisant en conséquence se refroidir.

Avez-vous un avis sur ça ? Ça pourrait provoquer de grandes déperditions ?

Oui, ça pourrait ...

il me semblait avoir lu un pb autour des Vélux mais je n'ai pas retrouvé ;

et pour la baie coulissante, c'est corrigé ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Ca pourrait en effet et je rejoins Elisa, des schemas/documents seraient top.
Chez un collegue, il y avait en effet un defaut d'isolation dans des combles et surtout une vrai fuite d'air, resultat ca entrentenait une sorte de convection dans la maison - air froid qui redescend et air chaud qui s'echappe... il avait tres vite froid en permanence.
Il a bouche + isoler cette fuite - resultat apres - plus rien a voir et plus de raffraichissement rapide de la maison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Aisne
Bonjour,

Je suis désolé pour ma réponse tardive.

Je vous joins le plan de la construction. Pour l'instant, je n'ai plus d'échelle pour y accéder.




Comme je ne peux prendre de photo, j'ai trouvé sur internet un similaire.




Que ce soit le mur de façade, le sol et les rampant, rien n'est isolé.

Aussi, sous les rampant, vous avez l'espace (en forme de triangle) que vous voyez à gauche et droite, qui fait le tour de la maison, qui enveloppe peut-être la maison d'une couche de froid. Point rouge ci-joint.







Sur l'arrière de cette photo d'illustration, se trouve ma chambre qui est isolée avec une paroi de ce genre, isolation et placo.



Il fait donc très froid dans le garage et dans les combles, je pense que c'est pour ceci que ma chambre juste à côté et ma maison se refroidit rapidement.

Sans compter, les ponts thermiques provoqués par l'air qui passe entre la laine de verre sous le plancher de l'étage. (l'endroit où c'est indiqué Entrait Porteur 2 appuis)

Pour plus d'information, en ce moment, j'ai fait un test, sans chauffage la nuit, avec zéro dehors, une perte d'un degré par heure. Nous sommes donc descendus à 14 degrés. Par contre, quand nous chauffons, zéro souci, ça monte très bien et rapide.

Je sais que ce n'est pas très clair, j'essaye de faire des photos rapidement.

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Aisne
Re,

Je poste la vue d'ensemble de l'isolation du logement.

Si quelqu'un pourrait me dire si ceci était bien, ou si ç'aurait pu être mieux.

Merci bcp

Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
A vous de vérifier si ça correspond à la réalité !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 07h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

13
abonnés
surveillent ce sujet
Voir