Retour
Menu utilisateur
Menu

Doute suite à diagnostic électrique de mon tableau électrique Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, 

Je viens d'acheter une maison récemment. En raison de défauts mineurs (goulottes absentes,...) , j'ai dû faire repasser un diagnostiqueur électrique pour valider les corrections qui avaient été apportées par le précèdent proprietaire. Lors de son passage, ce dernier est resté peu de temps. Pour ce qui est de la partie tableau, il a observé ce dernier 2 minutes sans l'ouvrir puis est reparti.

Actuellement je souhaite tirer une ligne vers l'extérieur (ajout d'un portail, d'éclairage et de prises). De ce fait après m'être renseigné, il me faudrait donc un interrupteur différentiel consacré à l'extérieur + des disjoncteurs adaptés. N'ayant pas la place sur mon tableau actuel, je vais en faire un secondaire, mais là n'est pas le souci.

Je me suis penché sur mon compteur et plusieurs choses me dérangent. N'étant pas du métier, je ne sais pas si elles sont importantes :
- la dernière ligne comporte 9 disjoncteur pour un différentiel. J'ai cru lire que le maximum était 8 selon la NFC 15-100.
- la règle de calcul pour le calibrage du différentiel ne semble pas être respectée pour plusieurs rangées. Qu'est ce que cela entraîne ?
- le repérage exact de chaque disjoncteur est absent. 

Ma question globale est : le diagnostiqueur aurait-il dû voir ces erreurs au cours de son expertise ?

Merci d'avance pour vos réponses 😊
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne pas confondre :

La dernière version NF 15-100 qui applique pour les logements neufs ou les rénovations totales, et qui heureusement n'est pas rétroactive car sinon il faudrait refaire l'installation électrique des logements en permanence vu qu'elle change régulièrement

La NF C16-600, qui est la norme qui sert de base aux diagnostics sécurité électrique et qui ne vérifie que les points essentiels de sécurité.


Les 2 premiers points que vous citez sont apparus dans la norme NF C15-100 en 2015 :
- le 1er est un point de confort afin qu'en cas de coupure d'un différentiel un nombre raisonnable de circuits soient HS (on s'en fiche un peu).
- le 2ème est une règle qui permet de s'assurer que le différentiel n'est pas trop chargée. Elle est d'ailleurs peu pertinent et on peut très bien avoir un différentiel pas chargé, sans la respecter (comme on faisait avant).
Quand au 3ème c'est un point de détail qui n'a pas d'impact sur la sécurité.

Aucun de ces 3 points ne fait partie de la NF C16-600

Bref votre diagnostiqueur semble bien avoir travaillé, en tout cas sur les 3 points que vous mentionnez
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Parfait, merci de votre réponse claire et rapide. La maison a été totalement rénovée en 2015.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Petite précision : la norme de 2015 s'applique à partir du 3 novembre 2015
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Super, merci ?
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Morbihan
Super, merci !*
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 09 septembre 2024 à 09h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir