Retour
Menu utilisateur
Menu

Câblage terre tableau secondaire Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,

J'ai un tableau secondaire situé à 25 m (vol d'oiseau) de mon compteur principal. Ils sont raccordés par un câble de 50 mètres r2v 2g16mm2.

Le tableau secondaire a sa propre mise à la terre différente de celle du tableau principal.

On me dit que cette installation ne serait a priori pas conforme et, en cas de problème, mon assurance habitation pourrait ne pas couvrir les dommages. Vous confirmez ?

Si vous confirmez, est-il possible de raccorder les terres des deux tableaux par un câble terre ou faut-il remplacer les 50 mètres r2v 2g16mm2 par du 50 mètres r2v 3g16mm2 ? 

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Avoir plusieurs terres dans une même installation est possible SI (et seulement si ) il est impossible de toucher simultanément deux appareils ou objet reliés à deux terres différentes exemple :
un frigo ayant sa carcasse reliée à une terre et une machine à laver située à côté avec sa carcasse reliée à une autre terre. Un cadre métallique de porte relié à une terre et un appareil relié à une autre terre
Dans la pratique , avoir plusieurs terres dans une même installation est dangereux et est aussi équivalent à vouloir chercher les problèmes techniques
Un conseil : si vous avez plusieurs terres , reliez les
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'il s'agit de 2 batiments séparés, pas de soucis.

En revanche si c'est dans le même batiment, ce n'est pas autorisé.

Ceci dit, le risque est par rapport à la sécurité des personnes et pas du bâtiment. Donc cela ne peut pas occasionner un sinistre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir,

Merci pour les réponses rapides. Le deuxième tableau est dans un local de piscine dédié distinct du bâtiment principal. La sécurité des personnes n'est donc pas une option.

Pour relier mes deux terres, je peux ajouter un câble terre depuis le tableau principal jusqu'au tableau secondaire ou est-ce que je dois remplacer mon câble 2*16 par un 3*16 ?

Dans le premier cas, c'est plus simple à réaliser, achat et pose de 50 m de H07VR 16 mm² - Vert/Jaune.

Dans le deuxième cas, il faut ouvrir une tranchée pour accéder à la gaine... et racheter + poser 50 m de câble 3*16...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
La liaison des deux terres peut être indépendante du 2x16
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 09h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir