Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement privé électrique non pris en charge CCMI

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 75 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous,

Suite au rendez vous avec Enedis sur le chantier, ils m'ont informé que mon compteur était à + de 30m du boitier sur rue et donc qu'ils ne pourraient pas passer le câble dans la gaine en partie privée contrairement aux cas ou le boitier est à moins de 30m.

Mon constructeur me dit que le passage de ce câble dans la gaine sera à faire par un électricien à ma charge.
Le terrassement est à ma charge dans mon contrat CCMI, le terrassier mettra bien en place la gaine jusqu'à la maison, mais rien sur le passage du câble.

La position du compteur dans la maison étant la même depuis la MAP, j'ai du mal à comprendre pourquoi mon constructeur n'a pas mis en évidence le fait que si la distance est supérieur à 30m, Enedis ne s'occupera pas du câble.

Ma question est la suivante, mon constructeur doit il prendre en charge le passage du câble du boitier sur rue au compteur dans la maison ?

Merci   
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Pour vos travaux de VRD, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis vrd / fosse septique» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php

Bonne journée !
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

JP1965 a écrit:La position du compteur dans la maison étant la même depuis la MAP, j'ai du mal à comprendre pourquoi mon constructeur n'a pas mis en évidence le fait que si la distance est supérieur à 30m, Enedis ne s'occupera pas du câble.

Juste parce qu'il est incompétent peut-être. Ou négligent.

JP1965 a écrit:Ma question est la suivante, mon constructeur doit il prendre en charge le passage du câble du boitier sur rue au compteur dans la maison ?

Merci   

Àmha, oui.

Qu'en dit l'AAMOI ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

la réponse est OUI Smile

s'il ne l'a pas chiffré "à charge client" c'est qu'il est inclus dans le CCMI.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis hier à 22h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir