Retour
Menu utilisateur
Menu

"Ballon or not Ballon" ; c'est la question ! Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Finistere
Bonjour

Maison bien isolée avec bon ensoleillement, donc chauffage souvent inactif à partir de 11h (ces jours-ci)

Yutaki S3, sans ECS et sans ballon tampon avec :
. 4 radiateurs en haut dont 2 toujours fermés (chambres)
. 6 radiateurs en bas dont 1 toujours fermé (chambre) 
Le circulateur s'arrête si Demande Off pendant 60 mn et redémarre pour 30 mn.
Je n'ai pas chronomètré les marches/arrets du compresseur.

Question : ajouter un ballon tampon (50 l ?) serait il bénéfique pour ne pas fatiguer le compresseur ? Investissement intéressant ?

Merci pour vos avis.
Cordialement   Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, avec seulement 50l on est plutôt sur une bouteille de découplage que sur un ballon tampon au sens propre. en général on compte plutôt 15 à 20 l / kw.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Finistere
Merci mistergue

Je pensais naïvement que plus la réserve était grande, moins la PAC tournerait après avoir monté le volume total à la bonne température.

Cordialement - Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Georges29170 a écrit:Merci mistergue

Je pensais naïvement que plus la réserve était grande, moins la PAC tournerait après avoir monté le volume total à la bonne température.

Cordialement - Georges

oui c'est un peu ce que je disais ..un ballon tampon de 50l ça peut le faire mais c'est comme un réservoir de voiture qui ferait 5l , tout les 100km tu t’arrête a la pompe.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Finistere
Désolé, j'avais mal lu en oubliant le  / kW, donc pour moi 6kW donneront 90 à 120 l
Re merci

Maintenant, est-ce que cela vaut le coup financièrement ?
Coût de l'installation et du ballon (1000 à 1500 € ?)
comparativement à
usure et changement du compresseur (ou de la PAC) au bout de x années (souvent cité : plus de 15 à 20 ans)

Cordialement - Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 07h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir