Env. 200 message Haute Marne
Bonjour à tous, la maison que je vais rénover a été raccordée à l'élec (pilier juste à côté de la maison d'où part un câble qui va dans le mur, je pense que le dernier abonnement date des années 80), 
mais depuis tout a été enlevé dans la maison qui sert de remise, il n'y a plus de compteur, plus de jus, il traine quelques prises en porcelaine et gaines qui me disent qu'il y a bien eu l'elec mais voilà,
 aujourd'hui, que dois-je demander à Enedis ? Un raccordement ? Même si la maison a déjà bénéficié de l'élec ? Une ouverture de ligne ? Merci par avance pour vos réponses, peut-être que l'un d'entre vous est de la maison Enedis ;)
Messages : Env. 200
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,
S'il n'y a plus de compteur c'est une demande de raccordement qu'il faut faire à Enedis. Et il vous faudra une attestation Consuel pour votre mise en service.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Haute Marne
Alexandre149 merci pour la réponse
Messages : Env. 200
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Haute Marne
Je reviens vers vous, car je commence à avoir des suées froides. 
Mon terrain sur laquelle est ma maison (vétuste, n'a plus de compteur depuis les années 80) est enclavé, desservi par un droit de passage sur un chemin de plus de 100 m qui n'est donc pas à moi. Au début de ce chemin se trouve un boitier EDF scellé sur un poteau, puis une ligne de 3 poteaux avec câbles aériens suivent le chemin, le dernier poteau étant à ma porte et desservant en élec la maison de ma voisine qui est à 10m. Sur ce poteau j'ai encore un câble qui descend sur un pignon de ma maison. 
Je me suis dit que le raccordement serait facile, mais au service client d'enedis on m'a fait peur en me disant qu'il me faudrait sans doute me raccorder depuis le bout de chemin (150 m en tout) pour une somme astronomique. Je ne comprends pas car toute l'installation est existante. J'ai un RV téléphonique mercredi pour en parler avec qqn d'enedis et j'espère qu'il viendra sur site. Quelqu'un du métier pourrait m'éclairer ? Pourquoi je ne pourrais pas me raccorder au poteau à proximité immédiate ? Il faut retirer des câbles


depuis le début du chemin ? Ca me semble incompréhensible :-(
Messages : Env. 200
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend où va s'arrêter la partie ENEDIS et la partie privative.

Si c'est au début du chemin, ENEDIS posera un coffret avec compteur et disjoncteur de branchement à cet endroit (type 2). Cela ne sera pas bien cher.
En revanche les 150m restant seront à votre charge (avec en plus la servitude à bien gérer).
Sur cette longueur, il faudra 2x150² alu pour respecter la norme en vigueur qui sera à votre charge (mais peut être que le câble en place convient ?)

Si c'est à l'entrée de votre terrain et que la maison est à moins de 3àm, vous aurez Linky et disjoncteur de branchement dans la maison (type 1). C'est ENEDIS qui prendra en charge la liaison, et ils ne garderons surement pas l'ancien raccordement qui ne respecte sans doute pas la norme actuelle.
Et effectivement, dans ce cas, le raccordement risque d'être assez cher.

Essayez de voir avec votre voisine comment c'est fait chez elle, et en particulier où se trouvent le compteur et le disjoncteur ENEDIS ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Marne
Carminas a écrit:Bonjour

Tout dépend où va s'arrêter la partie ENEDIS et la partie privative.

Si c'est au début du chemin,
vous voulez dire au début du chemin au plus éloigné de chez moi ?
ENEDIS posera un coffret avec compteur et disjoncteur de branchement à cet endroit (type 2). Cela ne sera pas bien cher.
En revanche les 150m restant seront à votre charge (avec en plus la servitude à bien gérer).
Sur cette longueur, il faudra 2x150² alu pour respecter la norme en vigueur qui sera à votre charge (mais peut être que le câble en place convient ?) vous avez un ordre de prix ?

Si c'est à l'entrée de votre terrain et que la maison est à moins de 3àm, vous aurez Linky et disjoncteur de branchement dans la maison (type 1). C'est ENEDIS qui prendra en charge la liaison, et ils ne garderons surement pas l'ancien raccordement qui ne respecte sans doute pas la norme actuelle.
Et effectivement, dans ce cas, le raccordement risque d'être assez cher. dans le cas d'un raccordement à moins de 30 m ? désolée je ne comprends pas bien en quoi ce serait plus cher, je crois que je n'ai pas toutes les étapes en main du raccordement pour bien comprendre, désolée de mon ignorance

Essayez de voir avec votre voisine comment c'est fait chez elle, et en particulier où se trouvent le compteur et le disjoncteur ENEDIS ? la voisine est ma mère, depuis le poteau qui est au pied de chez moi un câble arrive chez elle, dans le mur de la maison, dans l'entrée, où il y a son compteur et linky, par contre le disjoncteur quésako ? C'est le fameux coffret en plastique couleur crème ? pas de tel boitier sur son terrain, un seul au bout du fameux chemin, 150 m plus loin, à l'entrée en fait de notre accès
Messages : Env. 200
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Oui je voulais dire au début du chemin le plus éloigné de chez vous

2/ Dans un cas c'est ENEDIS qui fait la liaison de 150m (donc devis ENEDIS élevé) et dans l'autre cas c'est vous (donc devis ENEDIS faible)

3/ Le disjoncteur de branchement c'est le boitier avec la manette qui permet de couper toute l'alimentation électrique du logement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Lire ce doc avant votre rendez vous avec ENEDIS :
https://www.enedis.fr/sites/[...]nf36kVA.pdf
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Marne
Carminas merci beaucoup, je vais lire toute cela
Messages : Env. 200
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 23h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir