Retour
Menu utilisateur
Menu

Vase d'expansion qui ne se rempli pas

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Herault
Bonjour à tous,

J'ai une chaudière de CHAPPEE INITIA+ DUO 3.33 HTE (notice dispo ici : notice) de 2020.
J'avais réglé la pression dans le circuit de chauffage à 1 bar hors période de chauffe (eau du circuit non chaude).
Lors de la mise en chauffe, avec purge des radiateurs, la pression dans le circuit augmentait jusqu'à 2.5 bars parfois 3 bars, mettant la chaudière en défaut. Je n'avais pas remarqué ce problème les hivers précédents étonnement ... 
La chaudière est équipée d'un vase d'expansion de 7 litres gonflé à 1 bar. Le volume du réseau est assez important je pense, j'ai des radiateurs en fonte, et quelques bouts de réseau en acier 33/42 ...
Sans trop de certitude, j'ai monté un vase d'expansion externe de 24 litres gonflé à 1.5 bars (leroy merlin), sur le réseau retour à proximité de ma chaudière (cf photo ci-dessous).



J'ai équipé la potence du vase d'expansion d'un purgeur d'air automatique Flexvent (capuchon rouge fermé).

Mon interrogation est la suivante : 
Après remise en service, le vase d'expansion reste quasiment froid, alors que la potence pourtant elle est bien chaude, à la température de l'eau de retour. Et le vase semble vide en le faisant légèrement bouger. Je ne comprends pas pourquoi le vase d'expansion semble vide. Qu'est ce qui pourrait empêcher que le vase externe ne se remplisse ? Le purgeur devrait permettre à l'air contenu dans le vase de s'échapper et de laisser sa place à l'eau non ?
J'ai dégonflé un peu le vase (je n'ai pas de mano donc j'ai fait ca au pifomètre), mais cela ne change rien.

Quelqu'un aurait il une idée ?
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
   
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour,

Nouvelle configuration, hier en journée la consigne était de 20°C, la chaudière envoyait de l'eau à 45 50°C, je programme un réduit de nuit et règle la pression du circuit à 1.5 bars.
Lorsque le réduit de nuit arrive, logiquement la chaudière s'arrête, hors la pression dans le réseau chute en dessus de 0.5 bar ... ce qui met en défaut la chaudière. Je n'ai aucune fuite sur le réseau ...

Personne n'a une idée d'ou viendrait le problème ?
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 09h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir