Entrée d'air par point lumineux externe

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 336 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Si je suis correct, pour un point lumineux externe il faut faire passer un câble dans une gaine.

Comment éviter que cette gaine devienne une entrée d'air de l'extérieur vers l'intérieur.?
J'avais pensé y mettre de la mousse expansive de polyuréthane, à l'intérieur de la gaine, ce qui devrait faire un bouchon, mais est-ce permis ? 

Merci
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Salut,

Bah pourquoi ça ne serait pas permis ?

Mets plutôt un bouchon avec du mastic silicone, ça sera plus facile à retirer en cas de besoin.
Ou simplement un bon scotch à membrane, du genre Tescon Vana ou Tescon N°1.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
A vérifier, mais il y a gros débats sur le Web à propos des bouchons en silicone/polyuréthane ou autre mastic colle. Et certains soutiennent que ce n'est pas autorisé ou que des consuels n'aiment pas. A voir ce que dit vraiment la norme.

Pour des TPC, le polyuréthane expansif me semble plus pratique que le silicone car il faudra quelques cartouches pour boucher un tube TPC avec du silicone et si en plus le tube est vertical, ça sera même très difficile. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bon sang mais elle fait quelle taille ta gaine ? Si c'est très gros tu bouches à l'adhésif Tescon.

De toute façon tu mets un bouchon de papier, et tu laisses 1/2 cm pour mettre un peu de silicone.

Et si tu crains le Consuel, tu bouches après leur passage.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
La question est la même pour les TPC, delà ma remarque.
Le test d'étancheite est avant passage consuel. Mais oui je oeux faire avec de la tape mais ça prend plus de temps que de presser 2 secs sur la bonbonne de polyuréthane.
Mais je vais consulter la norme, la norme que la norme. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Il faudrait peut-être l'avis du bon électricien, Carminas par exemple.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Mousse polyurethane, s'il yba besoin de l'enlever ca va être coton.
Pour les gaines ICTA il ybabdez bouchons silicone. Pour les TPC, on m'avait conseillé de faire un bouchon au plâtre : mettre un tissu en boule dans la gaine (histoire que le plâtre ne se barre pas au fond), avec un coin qui ressort histoire de pouvoir l'enlever en tirant dessus au besoin, puis remplir la gaine de plâtre.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

La mousse de polyuréthane est inflammable. Pour mettre dans une gaine électrique, il vaut mieux éviter.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

gnangnan1er a écrit:

Si je suis correct, pour un point lumineux externe il faut faire passer un câble dans une gaine...


Oui, pour 2 raisons (et idem pour les points lumineux internes) :

1/ protéger le câble
2/ permettre de le changer en cas de besoin

Citation:
Comment éviter que cette gaine devienne une entrée d'air de l'extérieur vers l'intérieur.?

boite d'encastrement étanche à l'air.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Bonjour,
Il y'a des bouchons pour gaine ICTA, c'est ce que j'ai prévu chez moi.
Vous trouverez des détails ici : https://www.installation-renovation-electrique.com/electrici[...]rsee-de-mur-gaine-icta/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Oui j'aurai dû consulter le site de Guillaume.

Je me demande si ce genre de bouchons sont vraiment étanches avec une pression de 10 bars. Pour finir, je pense que je vais allumer mes lampes extérieures par induction. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


adenis a écrit:Bonjour,

La mousse de polyuréthane est inflammable. Pour mettre dans une gaine électrique, il vaut mieux éviter.



Pas obligatoirement inflammable

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
gnangnan1er a écrit:Je me demande si ce genre de bouchons sont vraiment étanches avec une pression de 10 bars.

Ah oui, si tu fais le test de la porte soufflante à 10 bars W00t , ça va d’abord éjecter les fenêtres, avant tes petits bouchons de gaine !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
C'est pour les gaines ICTA, pas pour la plomberie
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la norme dit juste que les câbles doivent pouvoir être retiraient. Ci vous utiliser de la mousse de polyuréthane elle risque de remonter trop haut dans la gaine pour pouvoir être enlevé.

Perso, je vais comme conseiller par Manu-d.en-haut j'utilise du sylicone. 

on peut aussi utiliser cela 

https://www.google.com/search?q=bouchon+pour+gaine+electriqu[...]eid=chrome&ie=UTF-8


Et pour le consuel ? Il ne regarde pas cela.


Ce n'est que l'avis d'un électricien ! Mais peut être pas un bon.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
gnangnan1er a écrit:Oui j'aurai dû consulter le site de Guillaume.

Je me demande si ce genre de bouchons sont vraiment étanches avec une pression de 10 bars. Pour finir, je pense que je vais allumer mes lampes extérieures par induction. 


Bonjour.

C'est une maison qui va être immergée à 100 mètres de profondeur ? 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Je sens que je suis en train de couler avec elle.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Calète a écrit:
gnangnan1er a écrit:Oui j'aurai dû consulter le site de Guillaume.

Je me demande si ce genre de bouchons sont vraiment étanches avec une pression de 10 bars. Pour finir, je pense que je vais allumer mes lampes extérieures par induction. 


Bonjour.

C'est une maison qui va être immergée à 100 mètres de profondeur ? 

90
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Perfectionniste !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
C'est Calète qui est perfectionniste, je lui devais bien celle là !
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Pour les montres l'étanchéité pour 5 bars est 50 mètres et 10 bars 100 mètres et 20 bars 200 mètres.

A 90 mètres de profondeur la pression hydrostatique est de 10 bars auquel il faut ajouter 1 bar de pression atmosphérique en surface soit 11 bars.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Calète a écrit:Pour les montres l'étanchéité pour 5 bars est 50 mètres et 10 bars 100 mètres et 20 bars 200 mètres.

A 90 mètres de profondeur la pression hydrostatique est de 10 bars auquel il faut ajouter 1 bar de pression atmosphérique en surface soit 11 bars.

Bah non.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
M'en fous je ne fais pas de plongée Laugh

Et mon référentiel reste les montre.

Je vais ressortir mes cours de physique de seconde. Mais ça va prendre plus de deux secondes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
De toute façon si les plongeurs sont bourrés au fond de l'eau (l'ivresse des profondeurs), c'est à cause des bars tous les 10 mètres ! Ca en fait un paquet de pressions sur le chemin !
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
gnangnan1er attention aux UV avec le PU : ça fait pas bon ménage. C'est pour ça qu'il faut mettre une bande d'étanchéité à l'eau sur ses menuiseries Rolleyes

Pour boucher les ICTA, les bouchons sont préférables, même en 40mm pour l'arrivée de l'électricité il me semble
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Et en 63 ou 90mm ? Ça existe ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
teebex a écrit:gnangnan1er attention aux UV avec le PU : ça fait pas bon ménage. C'est pour ça qu'il faut mettre une bande d'étanchéité à l'eau sur ses menuiseries Rolleyes

Pour boucher les ICTA, les bouchons sont préférables, même en 40mm pour l'arrivée de l'électricité il me semble



D'accord, je comprends maintenant pourquoi certains mettent un produit d'étanchéité coloré sur leurs joints en PU (menuiseries)...je me demandais pourquoi puisque le PU assure une étanchéité tant à l'air qu'à l'eau...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 03h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir