Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage au sol nourrices bloquées en haut

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 150 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tous,
Nous avons un chauffage au sol et régulièrement les nourrices de réglage se retrouvent toutes en haut des tubes. Et contrairement à ce que je lis partout, dans ces cas là on a plein (trop) de chauffage. Alors que tout le monde dit qu’on ne devrait pas en avoir!
Par contre lorsqu’elles sont en fonctionnement normal, là ok lorsqu’elles sont en haut (comme celle qui dessert notre chambre) alors la zone concernée ne chauffe pas.

Que faut il faire ? A quoi est dû le fait que plusieurs fois par jour tout le système se bloque en haut?

Vous l’aurez compris à mon vocabulaire il faut me répondre avec des mots simples🥴
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, rien compris désolé.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Vraiment pour faire simple car tout dépend de plein de choses (réglages, câblages, type de régul). c'est que lorsque la consigne de t° est atteinte dans la pièce, au bout d' un moment le circulateur s'arrête donc les débitmètres sont à 0 l/mn..et quand la t° descend ca se remet en route et la le curseur se replace en fonction du débit dans la boucle..
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 200 message Moselle
Bonjour,

J'avoue ne pas avoir tout compris...mais à titre personnel, lorsque ma PAC est occupée à produire de l'eau chaude, il n'y a plus de circulation et les repères sont à zéro et il n'y a plus de débit.
Puis une fois la phase de production d'eau chaude terminée, la circulation se remet en route et j'ai de nouveau le repère qui s'ajuste.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Aisne
Jeul67 a écrit:Bonjour,

J'avoue ne pas avoir tout compris...mais à titre personnel, lorsque ma PAC est occupée à produire de l'eau chaude, il n'y a plus de circulation et les repères sont à zéro et il n'y a plus de débit.
Puis une fois la phase de production d'eau chaude terminée, la circulation se remet en route et j'ai de nouveau le repère qui s'ajuste.

Désolée pas facile de se faire comprendre quand on ne comprend pas tout soi même.
Merci en tous cas d’essayer d’aider! sur la photo je montre que tout est bloqué en haut, donc si je comprends bien… à O?
mais quand c’est comme ça (car ce n’est pas tout le temps) ça chauffe à fond!
et je ne crois pas que ce soit lié à la production d’eau chaude chez nous.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haute Garonne
Alors... Le fait que les indicateurs soient en haut n'est pas anormal à partir du moment où le circulateur fonctionne et elles indiquent le débit d'eau dans chaque boucle du plancher. Elles sont réglables et si jamais une pièce chauffe trop, vous pouvez baisser le débit sur l'une d'elle (le débit des autres augmente forcément en proportion). Elles ne vous servent qu'à équilibrer les pièces entre elles mais le niveau global de chauffage et le débit dans le plancher total se joue au niveau de la PAC et du circulateur (attaché à la PAC ou en complément).
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Aisne
Oui je peux les régler ! Mais je ne m'explique pas pourquoi de reps en temps tout est a 0
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Aisne
mistergues a écrit:Vraiment pour faire simple car tout dépend de plein de choses (réglages, câblages, type de régul). c'est que lorsque la consigne de t° est atteinte dans la pièce, au bout d' un moment le circulateur s'arrête donc les débitmètres sont à 0 l/mn..et quand la t° descend ca se remet en route et la le curseur se replace en fonction du débit dans la boucle..

À super quelqu’un qui a l’air de comprendre mon charabias !
alors qu’est ce qui fait que parfois (ce n’est pas régulier du tout) tout est bloqué à 0 avec une chaleur incroyable dans la maison ?
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)

Sandrine.ac a écrit:
mistergues a écrit:Vraiment pour faire simple car tout dépend de plein de choses (réglages, câblages, type de régul). c'est que lorsque la consigne de t° est atteinte dans la pièce, au bout d' un moment le circulateur s'arrête donc les débitmètres sont à 0 l/mn..et quand la t° descend ca se remet en route et la le curseur se replace en fonction du débit dans la boucle..

À super quelqu’un qui a l’air de comprendre mon charabias !
alors qu’est ce qui fait que parfois (ce n’est pas régulier du tout) tout est bloqué à 0 avec une chaleur incroyable dans la maison ?

Cela veut dire que vos débimètres sont mal réglés (trop de débit losque la PAC fonctionne)
Vérifiez plusieurs points:
- Confirmez que la PAC et le circulateur sont à l'arrét  lorsque les débitmètres sont à 0 lorsqu'il y a surchauffe.
- Lorsque les débitmètres ne sont pas à 0 (relevez les valeurs et faites une photo ), confirmez que la PAC et le circulateur fonctionne.
Explication plausible ( et presque certain) du phénomène:
- Débimètres réglès avec trop de débit,
- conséquence le PC chauffe trop.
- lorsque la PAC (et le circulateur) s'arrêtent le surplus de chaleur accumulé dans le PC surchauffe la maison pendant un certain temps, même avec les débitmètres à 0.
Solution (si l'hypothèse est confirmée) réduire les différents débits sur chaque circuit (par petites touches en contrôlant le résultat)  .Vous allez gagner en confort et diminuer la conso.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Bonjour,

Ça peut être aussi simplement la PAC qui chauffe trop.

Les débitmètres doivent servir uniquement à régler la température d'une pièce à l'autre. Normalement, il faut moins de débit sur un circuit "court" que que un circuit long.

La loi d'eau de la PAC, elle, permet de régler la température de chauffe en fonction de la température extérieure. Si elle est trop forte, cela peut expliquer qu'il faut trop chaud chez vous.

N'oubliez pas que le plancher chauffant a une forte inertie. Ça continue à chauffer après l'arrêt du circulateur, et ça met du temps à chauffer une fois remis en route. D'où l'intérêt de passer du temps pour régler sa loi d'eau.

Pour vous aider à comprendre le principe :
https://blog.elyotherm.fr/2013/08/reglage-optimisation-courbe-de-chauffe.html?m=1
Voir surtout le paragraphe "réglage par ajustements progressifs" et le tableau très bien fait
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
NIBACHE a écrit:Bonjour,
Ça peut être aussi simplement la PAC qui chauffe trop.
La loi d'eau de la PAC, elle, permet de permet de régler la température de chauffe

Aussi
Donnez nous les réglages de la Loi d'eau!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aisne
bécamel a écrit:
Sandrine.ac a écrit:
mistergues a écrit:Vraiment pour faire simple car tout dépend de plein de choses (réglages, câblages, type de régul). c'est que lorsque la consigne de t° est atteinte dans la pièce, au bout d' un moment le circulateur s'arrête donc les débitmètres sont à 0 l/mn..et quand la t° descend ca se remet en route et la le curseur se replace en fonction du débit dans la boucle..

À super quelqu’un qui a l’air de comprendre mon charabias !
alors qu’est ce qui fait que parfois (ce n’est pas régulier du tout) tout est bloqué à 0 avec une chaleur incroyable dans la maison ?

Cela veut dire que vos débimètres sont mal réglés (trop de débit losque la PAC fonctionne)
Vérifiez plusieurs points:
- Confirmez que la PAC et le circulateur sont à l'arrét  lorsque les débitmètres sont à 0 lorsqu'il y a surchauffe.
- Lorsque les débitmètres ne sont pas à 0 (relevez les valeurs et faites une photo ), confirmez que la PAC et le circulateur fonctionne.
Explication plausible ( et presque certain) du phénomène:
- Débimètres réglès avec trop de débit,
- conséquence le PC chauffe trop.
- lorsque la PAC (et le circulateur) s'arrêtent le surplus de chaleur accumulé dans le PC surchauffe la maison pendant un certain temps, même avec les débitmètres à 0.
Solution (si l'hypothèse est confirmée) réduire les différents débits sur chaque circuit (par petites touches en contrôlant le résultat)  .Vous allez gagner en confort et diminuer la conso.

Merciiiiii!!!!!!! Enfin je commence à comprendre.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Aisne
bécamel a écrit:
NIBACHE a écrit:Bonjour,
Ça peut être aussi simplement la PAC qui chauffe trop.
La loi d'eau de la PAC, elle, permet de permet de régler la température de chauffe

Aussi
Donnez nous les réglages de la Loi d'eau!

Punaise c’est compliqué !!! On est loin de la consigne qu’on m’a donnée… les nourrices servent à régler la chaleur voulue dans chaque secteur de la maison… apparemment c’est plus compliqué que ça 😱
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, et bien non c'est pas si simple, depuis quelques temps on voit cette idée se développer sur le forum comme quoi les réglages sur les nourrices de pc servent a régler la température desp ièces...et bien c'est plus non que oui.
le besoin en calorie, après calcul, détermine un Vz ( le pas)..ensuite ce qui détermine la chauffe est la loi d'eau et le temps de chauffe. les débitmètres sur la nourrisse servent a équilibrer les réseaux en fonction de leurs longueur. on peut certes brider quelques circuits comme les chambres pour avoir 1 ou 2 degrés de moins mais c'est une façon de corriger une étude mal faite.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
mistergues a écrit:Salut, et bien non c'est pas si simple, depuis quelques temps on voit cette idée se développer sur le forum comme quoi les réglages sur les nourrices de pc servent a régler la température desp ièces...et bien c'est plus non que oui.
les débitmètres sur la nourrisse servent a équilibrer les réseaux en fonction de leurs longueur. on peut certes brider quelques circuits comme les chambres pour avoir 1 ou 2 degrés de moins mais c'est une façon de corriger une étude mal faite.

Doublon 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
bécamel a écrit:
mistergues a écrit:Salut, et bien non c'est pas si simple, depuis quelques temps on voit cette idée se développer sur le forum comme quoi les réglages sur les nourrices de pc servent a régler la température desp ièces...et bien c'est plus non que oui.
les débitmètres sur la nourrisse servent a équilibrer les réseaux en fonction de leurs longueur. on peut certes brider quelques circuits comme les chambres pour avoir 1 ou 2 degrés de moins mais c'est une façon de corriger une étude mal faite.

Malheureusement on rencontre bien souvent un équilibrage défaillant et l'utilisation des débitmètres (et vannes d'arrêt) sont bien utiles, maintenant il est évident que la loi d'eau est faite pour gèrer la  T°C intérieure.  personne ne conteste le rôle de la loi d'eau.
Si en fonctionnement les différents débitmètres sont calés sur les différents repères rouges (équilibrage déterminé par l'étude ou "l'installateur") c'est très certainement la loi d'eau qui est en cause (trop haute), sinon c'est l'équilibrage à retoucher.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 02h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir