Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement conducteur cuivre Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 81 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Je veux me lancer dans la remise aux normes du tableau de mon garage mais après de longues recherches sur internet, je n'ai pu trouver toutes les réponses dont j'ai besoin et c'est pour cela que j'ai besoin de vos lumière .
Pour commencer, le tableau est distant du disjoncteur de branchement calibré sur 45A d'une vingtaine  de mètres et est alimenté en 16^2 ce qui me parait ok rapport à la norme. Je vais rajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour être aux norme ( si je ne me trompe pas, obligation lorsque le tableau est distant du disjoncteur de branchement).
Mon problème concerne la suite, car sous certain disjoncteur de ce tableau, les cables avait étaient dimensionnés en fonction de l'aval ( puissance nécessaire réelle ) et non pas en fonction de la taille des disjoncteurs. Je veux remédier à ça pour avoir une installation aux normes et donc sécurisée et j'ai donc pas mal travaillé sur la formule pour dimensionner un conducteur mais en triphasé 400 + N je galère ...
Par exemple, quelqu'un peut m'expliquer le calcul pour une ligne sous un disjoncteur 38A tétra ( tri + n ) de 10 mètres ?
Ensuite est-il juste de se dire que sous un disjoncteur mono 32A, la norme oblige du 6^2 donc sous un disjoncteur tétra 32 A ou chaque phase supportera 32A max, on peut mettre une ligne en 5 x 6mm^2 ?
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous prendrez .
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'interrupteur sectionneur en tête du tableau, c'est uniquement si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement (ou ne communique pas par l'intérieur).

Que ce soit en Tri ou en mono, du 6² acceptera 32A maxi
Pas de soucis de chute de tension sur une aussi faible longueur (surtout en tri), donc pas besoin de surdimensionner le câble.

Quelque chose m'intrigue dans votre questionnement. Vous évoquez un disjoncteur et un câble en tri, ainsi qu'un calibre de réglage à 45A.
Hors cette valeur n'existe pas sur les disjoncteurs de branchement en tri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Bonjour

L'interrupteur sectionneur en tête du tableau, c'est uniquement si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement (ou ne communique pas par l'intérieur).

Que ce soit en Tri ou en mono, du 6² acceptera 32A maxi
Pas de soucis de chute de tension sur une aussi faible longueur (surtout en tri), donc pas besoin de surdimensionner le câble.

Quelque chose m'intrigue dans votre questionnement. Vous évoquez un disjoncteur et un câble en tri, ainsi qu'un calibre de réglage à 45A.
Hors cette valeur n'existe pas sur les disjoncteurs de branchement en tri.

Bonjour Carminas et merci pour la réponse qui m'éclaire sur une partie de mes questions.
Pour le calibrage ,effectivement c'est 30A, mais avec tout ce que je suis entrain d'essayer de comprendre, j'ai les idées un peu confuses et je me suis planté ;)
J'ai cherché un abac pour trouver le dimensionnement d'un conducteur en fonction de la puissance et de la longueur maximale mais j'ai du mal à en trouvé un, en auriez vous un à me conseiller ?
Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour tout ce qui est circuit de longueur usuelle dans une habitation, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est normé :

Les calibres des disjoncteurs sont des valeurs maxi. On peut toujours mettre moins.
Les sections des fils sont des mini. On peut toujours mettre plus.


Il n'y a que pour les très grandes longueurs (au delà d'une trentaine de mètres), que la chute de tension commence à être significative, et qu'il faut éventuellement faire des calculs plus complexes, mais dont les hypothèses dépendront du cas d'usage.
Donc pas possible d'indiquer des généralités qui conviennent à tous les cas de figure.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour votre temps, j'ai de quoi avancé l'esprit tranquil grace à vous, bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 24 juin 2024 à 11h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir