Bonjour

Afin d’amener l’électricité dans des combles,où je n’ai pas la possible de tirer une ligne sans découper des grands morceaux de placo, je souhaite récupérer deux lignes déjà existantes et accessibles :

- Un circuit Lumière depuis une boîte de dérivation qui ne compte que 3 Lumières (pour en créer 3 autres)

- La ligne de la VMC en 1,5mm et c’est la que j’ai besoin de votre confirmation.
Je souhaite créer 6 Prises, et pour cela, reprendre cette ligne en 1,5, changer le disjoncteur initial de 2A à 16A, créer un tableau supplémentaire sur cette ligne dans les combles avec un disjoncteur différentiel + deux disjoncteurs 2A et 16A pour brancher la VMC et les 6 Prises (utilisation en chambre)

Est-ce que je suis dans quelque chose de « réglementaire », faisable ou je suis complètement à l’Ouest ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est faisable, mais il faut "sortir" le disjoncteur au départ de son interrupteur différentiel 30mA vu que vous en remettez un derrière.

Le plus simple serait sans doute de ne pas en remettre un.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Ok je pensais devoir en remette un obligatoirement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On ne met jamais 2 différentiel 30mA en cascade

Donc soit au départ soit à l'arrivée

Le plus simple s'il n'y a que 2 circuits, est de garder celui du départ et de ne pas en ajouter à l'arrivée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Merci !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Pau (64)
Non non non !!!!!! Fils pour la VMC on y met max un disjoncteur 10 et 5 prises max. Ensuite la VMC on l'a protège par un 2 A.
Messages : Env. 70
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ben c'est à peu près ce qu'il veut faire dans son mini tableau divisionnaire :
- Un disjoncteur 16A pour un circuit prises en 1,5² et 8 prises maxi (pour rappel c'est ce qu'autorise la NF C15-100 depuis 2015)
- Un disjoncteur 2A pour la VMC
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Pau (64)
Non 1.5 protégé par un 10 A
Messages : Env. 70
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Relisez bien la NF C15-100, Titre 10 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BASSE
TENSION DANS LES BATIMENTS D'HABITATION

Paragraphe 10.1.4.7.2 : Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 18h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir