Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC salle de bain trop puissante en 125mm

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 326 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous, 
Je sollicite votre aide et vos conseils.

Situation: 
VMC: VMC Agalina Sauter autoréglable; simple flux. débit constant. détecteur d'humidité.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-[...]na-sauter-80127928.html

le bloc VMC est au 2e étage. au même niveau que la sdb du 2e. donc voici la configuration:

2e étage: sous les toits

- une petite salle de bain avec bouche 80mm à son plafond qui est quasiment au point culminant du toit au dessus de la douche (cf photo)


- bloc VMC: dans un réduit sous pente derrière le mur de la sdb (cf photos)
-- extraction toit en 125: très courte 1m,
-- arrivée de la conduite qui récupère la sdb du 2e en 80mm (tuyau passe dans le plafond sous pente et arrive en haut de la douche) ça marche très bien. il y peut-être un coude mais c'est inévitable. longueur totale: ~2.5-3m
-- arrivée grande sbd du 1er étage en 125mm très courte aussi: 2-2.5m (correspondrait normalement à la cuisine)
-- arrivée petite sdb du 1er étage en 80mm plus longue: 3-4m







je ne sais pas pourquoi c'est retourné ..

1er étage: 
- une petite salle de bain avec gaine en 80mm - bouche standard
- une grande salle de bain avec gaine en 125mm - bouche standard

- la cuisine n'est pas raccordée à cette VMC. pas possible.

Problème: 
- dans la grande sdb du 1er étage, l'aspiration est trop forte. Ça fait du bruit sous la porte et par le trou de la serrure en petite vitesse. Sensation désagréable de vent frais.. 
l'écart entre le sol et la porte est de 5-6mm. j'ai lu qu'il fallait 15mm - ça me paraît énorme..

Questions:
Est-ce contre indiqué de mettre du 125mm dans une sdb? réponse: non, pas nécessairement
Faut-il que je réduise à 80mm? réponse: non, pas nécessairement
L'arrivée de 125mm prévue pour la cuisine est utilisée pour la grande sdb du 1er. Puis-je la laisser ouverte (non raccordée) et brancher la sdb gaine 125mm avec réducteur 80mm ou alors changer complètement et tout mettre en 80mm ?

Merci!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, La gaine n'est elle pas courte par rapport aux autres de la bouche qui aspire trop fort.

La VMC doit être hygro, donc la vitesse ne se règle pas sans doute.

En général, on met les 125 pour les cuisines et les 80 pour les salles de bain et les WC.

normalement sur la VMC elle même on peut régler le débit, il faudrait regarder et réduire un peu le passage de la gaine pour voir ce que ça donne.

Sinon il existe des réducteurs que l'on coince dans la bouche. C'est un rond de matière un peu souple qui comporte des orifices pré découpés que l'on peut détacher pour obtenir le débit qu'on veut.

On pourrait même s'en bricoler un, mais attention que ce soit bien coincé pour que ça ne puisse pas partir dans le ventilo de la VMC.

Une fois j'avais utilisé du manchon que l'on met pour isoler les tuyaux de chauffage(le modèle le moins cher qui est plus rigide. j'en avait découpé un morceau je l'avais aplati et enroulé pour qu'il tienne coincé dans l'arrière de la bouche, de façon à réduire le passage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, en mécanique des fluides on apprend que réduire le diamètre ne réduit pas forcement le débit (sauf si on décide de faire souffrir la machine) mais augmente la vitesse...donc le bruit.
s' il n' y a pas de réglages de débit possible sur une machine on crée un bipasse.
Qv (débit de la machine) = S (surface) X V (vitesse)
pour un débit sortant "fixe" si on réduit S on augmente V donc le bruit.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, n'empêche que les professionnels réduisent le débit ainsi, et la machine est étudiée pour ne pas souffrir si on diminue un peu le débit.

Il existe aussi des variateurs pour la vitesse des VMC, mais l'équilibrage est important.

Et on sait qu'avec une gaine très longue, il y a perte de charge, et que l'aspiration risque d'être trop faible, par contre avec une gaine courte, ça risque de trop aspirer. Donc il faut équilibrer tout ça.

Je ne sais pas si sur cette installation il y a une bouche d'aspiration qui va à la cuisine. Si elle n'y est pas, l'aspiration manquante se répartit sur les autres bouches d'aspiration.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Lc_01 , pourriez-vous répéter - reformuler les questions svp

Lc_01 a écrit:...
Questions:
Est-ce contre indiqué de mettre du 125mm dans une sdb? 
Faut-il que je réduise à 80mm?
Que faire de celle de 125mm prévue pour la cuisine? La laisser ouverte? (La cuisine est au rez-de-chaussée)

Merci!!

j'aurais répondu :
1/ oui (puisqu'elle est prévue pour la cuisine)
2/ oui (puisque c'est ce qui est prévu pour les extractions autres que cuisine)
3/ joker ...

c'est la 3ème qui pose question...  la gaine, vous pouvez la remettre dans le carton si vous ne  l'utilisez pas... peut-être parlez-vous de la bouche sur le bloc d'extraction ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Perso je chercherai d'abord a comprendre pourquoi il y a le soucis - Dans une salle de bain pour VMC DF, c'est en 125.
Et comme dit precedement, qu'en est'il des longeurs des gaines ? pourquoi il y a cette sur-aspiration dans cette salle de bain ? y a t'il des coudes sur les autres gaines etc?

Car un reseau bien fait, devrait etre equilibre et du coup il ne devrait rien avoir a faire pour cette bouche (et limite c'est sur les autres qu'il faut faire quelque chose)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour Xtophe06 

Xtophe06 a écrit:... Dans une salle de bain pour VMC DF, c'est en 125...


ce n'est pas une DF
https://www.confort-sauter.com/ventilation/agalina-kit-ou-ca[...]imple-flux-autoreglable
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
***** a écrit:Bonjour Xtophe06 

Xtophe06 a écrit:... Dans une salle de bain pour VMC DF, c'est en 125...


ce n'est pas une DF
https://www.confort-sauter.com/ventilation/agalina-kit-ou-ca[...]imple-flux-autoreglable


Oui je sais pour dire que pour moi le 125 n'est pas le probleme en soit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses!!
afin de répondre à chacun et d'avoir tous les éléments au même endroit, j'ai mis à jour mon message initial (si ça peut servir à d'autres)
donc j'ai rajouté les longueurs, oui il y a potentiellement un coude sur une des gaines
j'ai aussi mis des photos
je suis intéressé de comprendre comment on "équilibre" le réseau sachant que j'ai mis les longueurs de gaine pour chaque raccordement
merci!
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Citation:
-- arrivée de la conduite qui récupère la sdb du 2e en 80mm (tuyau passe dans le plafond sous pente et arrive en haut de la douche) ça marche très bien. il y peut-être un coude mais c'est inévitable. longueur totale: ~2.5-3m
-- arrivée grande sbd du 1er étage en 125mm très courte aussi: 2-2.5m (correspondrait normalement à la cuisine)
-- arrivée petite sdb du 1er étage en 80mm plus longue: 3-4m


A la vue de ceci, c'est en effet normal que la grande salle de bain a l'aspiration la plus forte et puissante - c'est le plus gros diametre et c'est egalement la plus courte.
Par ordre d'aspiration la plus forte a la moins forte:
- Grande salle de bain
- Salle de bain du haut
- Petite salle de bain du bas

Donc base en effet sur ces informations, il faut 'freiner' le debit de la grande salle de bain pour equilibrer un peu mieux le reseau, et utiliser un reducteur de debit (sans pour autant trop le freiner pour que ca reste efficace). (ou de ralonger la gain egalement ce qui entrainera une reduction du debit)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Ain
Merci Xtophe - je vais regarder ça
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Fonctionnement a débit constant ? a pression constante ?

La cuisine non raccordé est déjà un problème.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour Cartman44,
non, la cuisine est gérée par une autre ventilation comme indiqué plus haut.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
C'est un problème pour l'équilibrage du réseau pour des VMC prévues pour des configurations avec cuisine.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Ain
Je sais bien, mais je cherche quand même une solution. J'ai contacté Sauter car ils parlent d'une calibration de l'appareil. Quand j'en sais plus, je vous dis.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour avez vous trouver une solution nous avons acheté une vmc sauter auto réglable on a exactement le meme probleme courant d air sa tire les odeurs de cheminée il y a une bouche qu on utilise pas qu on a fermer est ce que ça peux être le problème? Je vous remercie
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,
En fait il n'y a pas de calibration en soi.
J'ai réduit la section dans la SDB de 125 à 80.
La grosse section est libre, pas bouchée.
Sauter me conseillait de mettre qd mm un gaine libre de qq mètres dans le réduit.. 
Ils m'ont répondu très gentiment donc n'hésitez pas à les appeler !
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il serait bon d'avoir une photo de la bouche de la salle de bain en question.

Mais à votre place, je prendrais un bon scotch et je réduirais le passage de l'air sur cette bouche pour voir ce que ça donne. ou aussi, je prendrais du filtre de hotte je le mettrais devant la bouche d'aspiration et je le scotcherais en laissant du passage pour l'air, et je regarde ce que ça donne.

Ou encore mettre un variateur de vitesse à la VMC que l'on peut régler comme on veut.

Il faut bien comprendre que la VMC aspire une certaine quantité d'air. s'il y a 5 bouches d'aspiration, ça aspirera moins fort dans chacune que s'il n'y en a que 3 ou que 2.

On pourrait aussi mettre une gaine assez longue sur une aspiration non utilisée, et la brancher sur l'évacuation de la VMC. Elle aspirerait de l'air de l'évacuation et il repasserait dans la VMC, ainsi ça diminuerait l'aspiration pour les autres bouches.

https://www.darty.com/nav/achat/ref/MC349074476.html?sv1=aff[...]9861&awc=7735_17314
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 04h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir