Retour
Menu utilisateur
Menu

Tirage de câbles RJ45 sans gaine ICTA en rénovation Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation intégrale d'une maison, je demande de tirer des câbles réseau dans toutes les pièces (parfois 2 par pièces)

L'électricien commence à tirer les câbles (devant isolation et avant plaquage) sans passer par des Gaines ICTA.
 
Travaillant dans l'informatique cela me semble une hérésie mais le maître d'œuvre me dit que cela est normal en rénovation habitation, et que ça demanderait trop de travail de le faire sous gaine... En effet il est très dur (impossible ?) de trouver du câble Categorie 6A déjà dans des Gaines prefilée. Ce qui veux dire enlever les câbles déjà tirés et les repasser manuellement dans des gaines, puis les remettres dans les murs.
 
Sachant que quelques mur sont déjà plaqués...
 
Qu'en pensez vous, est ce normal ? Dois-je me résigner et croiser les doigts pour qu'une souris ne s'attaque pas aux câbles ?

Dans l'attente de vos avis !
Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...

Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

La norme demande que tout câble soit retirable, "repassable" individuellement

L'argument du "maître d'oeuvre" puisqu'ainsi nommé ne tient pas.

Déjà, ce type de gaine doit être à minima de 25 de diamètre (je sais, personne ne respecte cette norme, pareil pour la reprise des DCL sur la structure du bâtiment)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bricolguy a écrit:
Travaillant dans l'informatique cela me semble une hérésie mais le maître d'œuvre me dit que cela est normal en rénovation habitation, et que ça demanderait trop de travail de le faire sous gaine... En effet il est très dur (impossible ?) de trouver du câble Categorie 6A déjà dans des Gaines prefilée. Ce qui veux dire enlever les câbles déjà tirés et les repasser manuellement dans des gaines, puis les remettres dans les murs.
 

Qu'est-il inscrit dans le devis?

Si pas de précision, alors cela doit implicitement respecter la norme

Par contre, si ces câbles sont remplaçables (venant directement des combles sur un plain-pied, "au droit", pas vraiment de soucis

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, merci pour ton message.
De quelle norme parles tu ? Je ne trouve pas.

Dans mon devis rien de précisé...
en fait il s'agit d'une maison et les câbles vont cheminer jusqu'au rez-de-chaussée avec plusieurs "S" en chemin.
C'est vrai que à priori ça sera extrêmement difficile à retirer même avec des Gaines. Moi je vois surtout le côté protection du câble contre les agressions extérieures (rongeurs). Je n'imagine pas changer les câbles un jour (6A = 10Gbit) je vois pas ce qui pourrait demander un aussi haut débit déjà !
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

je parle norme C15-100, la seule appliquable

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
OK. Sans vouloir abuser, aurais tu un extrait de ce texte concernant les câbles de communication, ou saurais tu me dire ou trouver cette information, de manière à pouvoir l'opposer a l'électricien...
Je n'arrive pas à trouver ça.
Merci d'avance!
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Paragraphe 513.2

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
En complément de ce qu'à dit Carminas


11.2.3 Passage des câbles
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension nepouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal extérieur de 25 mm.
Dans les systèmes de goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
C'est parfait, je pense que j'ai ce dont j'ai besoin pour faire corriger ça. Merci beaucoup à vous Rfcos et Carminas, vous êtes au top !
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Hello,

juste un petit retour et conclusion ; fort de vos conseils j'ai pu voir avec l'électricien hier, qui a un peu ronchonné (mais pas tant que ça finalement, je m'attendais à pire) et qui va refaire le tirage avec de la gaine en 25.

Merci encore à vous 2 pour votre aide rapide et pertinente.
Je passe en résolu.
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour,

Ravi d'apprendre ça.

Une bonne chose.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir