Bonjour,

La question a déjà été posée plusieurs fois mais je n'arrive pas à trouver la solution ou le problème.
Je souhaite installer un détecteur de mouvement qui puisse piloter mon éclairage extérieur qui est est controllé par 3 boutons poussoirs et un télérupteur.

J'ai acheté ce détecteur chez casto : GoodHome Merritt. J'ai essayé de l'installer en suivant le manuel mais ça ne marche pas.



J'ai essayé de réaliser un petit schéma de la section de l'installation sans aller jusqu'au tableau. 
On voit les 2 boutons poussoirs en bas, l'un contrôle les 4 lampes extérieures et l'autre les points lumineux du garage.



Est-ce nécessaire de voir comment les connexions sont faites au niveau du tableau ?

PS : je ne maitrise pas du tout le sujet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il manque des infos pour vous répondre

1/ Vous parlez d'1 télérupteur et de 3 poussoirs qui commandent l'éclairage extérieur puis plus loin, vous évoquez 2 poussoirs dont l'un commande l'extérieur et l'autre le garage : ce n'est pas clair

2/ Votre montage de télérupteur est-il en 4 fils avec phase aux poussoirs ou en 3 fils avec neutre aux poussoirs ?

3/ Que deviennent les poussoirs avec le détecteur : ils doivent être supprimés ? ils doivent jouer le rôle de marche forcée ? ils doivent jouer le rôle d'arrêt forcé ?

4/ On ne comprend pas bien d'où vous repartez pour câbler votre détecteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:Bonjour

Il manque des infos pour vous répondre

1/ Vous parlez d'1 télérupteur et de 3 poussoirs qui commandent l'éclairage extérieur puis plus loin, vous évoquez 2 poussoirs dont l'un commande l'extérieur et l'autre le garage : ce n'est pas clair

2/ Votre montage de télérupteur est-il en 4 fils avec phase aux poussoirs ou en 3 fils avec neutre aux poussoirs ?

3/ Que deviennent les poussoirs avec le détecteur : ils doivent être supprimés ? ils doivent jouer le rôle de marche forcée ? ils doivent jouer le rôle d'arrêt forcé ?

4/ On ne comprend pas bien d'où vous repartez pour câbler votre détecteur


Bonjour,

1/ Dans le schéma, l'un des poussoir commande l'éclairage du garage et l'autre l'éclairage extérieur. Il y a bien 2 autres poussoirs en amont que je n'ai pas matérialisé dans le schéma et qui contrôlent l'éclairage extérieur.

2/ 3 fils avec neutre

3/ Ils jouent le rôle de mache forcée

4/ Je n'ai pas tous les détails en amont de l'installation, il faudrait que je vois avec l'électricien mais ce n'est pas sûr qu'il me réponde.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas il ne faut pas chercher à repartir des poussoirs (ou de toute façon, il n'y a pas ce qu'il faut), mais se mettre en parallèle du télérupteur.

Raccordez de gauche à droite
N : neutre
borne 2 : rien
Lin : phase
Lout : retour lampe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:Dans ce cas il ne faut pas chercher à repartir des poussoirs (ou de toute façon, il n'y a pas ce qu'il faut), mais se mettre en parallèle du télérupteur.

Raccordez de gauche à droite
N : neutre
borne 2 : rien
Lin : phase
Lout : retour lampe


Pour info, je ne peux pas me brancher ailleurs que sur le point indiqué sur le schéma si je veux éviter trop de travaux. J'ai essayé avec une phase provenant d'une prise et cela ne marche pas; ça disjoncte. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Vous pouvez faire au plus simple, mais voir si cela vous convient.
Le circuit télérupteur restant prioritaire.
Vous alimentez l'entrée du détecteur par les fils arrivant actuellement aux lampes (retour lampe et neutre)
et vous mettez vos lampes sur la sortie du détecteur (voir le schéma ci joint)
A noter qu' en principe lorsque l'on fait ainsi , les lampes s'allumeront durant une certaine durée (temporisation du détecteur) lors de la mise sous tension par le télérupteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
hexamatic a écrit:Bonjour,
Vous pouvez faire au plus simple, mais voir si cela vous convient.
Le circuit télérupteur restant prioritaire.
Vous alimentez l'entrée du détecteur par les fils arrivant actuellement aux lampes (retour lampe et neutre)
et vous mettez vos lampes sur la sortie du détecteur (voir le schéma ci joint)
A noter qu' en principe lorsque l'on fait ainsi , les lampes s'allumeront durant une certaine durée (temporisation du détecteur) lors de la mise sous tension par le télérupteur.


Bonjour,

Je souhaite contrôler tous les points lumineux du schéma (déjà existantes) via le détecteur et celles-ci sont reliées au télérupteur. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La neutre semble présent au point que vous indiquez : un des fils bleu
Le retour lampe également : le fil rouge du haut
En revanche la phase est absente. Il faut que vous trouviez le moyen de la récupérer
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:La neutre semble présent au point que vous indiquez : un des fils bleu
Le retour lampe également : le fil rouge du haut
En revanche la phase est absente. Il faut que vous trouviez le moyen de la récupérer


Il faut que je récupère la phase dans le shéma suivant ? Si c'est le cas, ce sera trop compliqué et ce sera plus simple dans l'immédiat de me brancher sur une prise et de câbler un détecteur avec point lumineux intégré. 

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La phase peut également être ailleurs.
Par exemple sur un interrupteur qui commande un autre point lumineux issu du même disjoncteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Je n'ai malheureusement aucune phase à proximité qui provienne du même disjoncteur. Les seules prises à proximité sont cablées sur un autre. Je vais plutôt utiliser des spots au sol avec le détecteur de mouvement.

Merci beaucoup pour les commentaires et messages.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 21h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir