Toitures avec ou sans acrotère Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Bonjour
Je m'interroge sur les nombreux problèmes d'infiltrations des eaux par la toiture dans les bâtiments avec acrotères. J'ai pris le parti de ne mettre une couverture métallique que dans le cas de débords de toiture avec gouttières en dehors. Cela règle tous les risques d'entrées d'eau. Si il y a un acrotère et un chéneau interieur, l'étanchéiteà cet endroit est difficile à obtenir et à péréniser dans le temps. En présence d'acrotères, il me semble préférable de préconiser une étanchéité multicouche recouvrant aussi les chéneaux. Quels sont vos avis et retours d'expériences?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
Il s'agit de deux choses différentes : toiture pentée à débord avec gouttières ou toiture plate avec acrotère..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
jeandulux a écrit:Bonjour,
Il s'agit de deux choses différentes : toiture pentée à débord avec gouttières ou toiture plate avec acrotère..

Bien sûr, mais comme une toiture en tôle peut descendre à moins de 10% de pente. Certains bâtiments sont munis d'acrotère par choix de l'architecte. Personnelement je trouve cela aberrant. Je pense qu'il faut imposer une toiture avec étanchéité multicouches en présence d'acrotères. D'où ma question pour savoir si mon "jugement" est un bon choix.Le problème est, que le couvreur réalise sa couverture tôle conformément aux règles de l'art mais qu'au final on a des infiltrations et le propriétaire n'a aucun recours si ce n'est vis à vis de l'architecte et de son bureau technique 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Ce n est pas du tout aberrant. Il faut à ce moment là des chenaux encaissés équipés de trop plein donnant sur l extérieur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
jeandulux a écrit:Ce n est pas du tout aberrant. Il faut à ce moment là des chenaux encaissés équipés de trop plein donnant sur l extérieur

Croyez_vous cela comme étant la solution? Bien que cela existe pour toutes les couvertures avec acrotères, Le problème se trouve à l'endroit des closoirs où l'étanchéité n'est pas parfaite ni durable dans le temps. En cas d'accuulation d eneige, cela devient une galère si des cordons chauffants ne sont pas installés dans les chéneaux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Vous prenez du panneau sandwich, la sous face est lisse et vient plaquer sur le cheneau. On rajoute un compris bande et c'est étanche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
IL n'y a pas de désordres récurants avec un chéneau encaissé si la pose est correctement exécutée .mais il est possible qu'au bout de quelques dizaines d'année l'étanchéité pose probléme ,au même titre qu'un toit terrasse .
Il est évident qu'une goutière ou chéneau en surplomb d'une paroi est moins problématique en cas d'étanchéité défaillante ,mais c'est le contexte in situ ou la préconisation d'un donneur d'ordre qui défini les différents choix .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
jeandulux a écrit:Vous prenez du panneau sandwich, la sous face est lisse et vient plaquer sur le cheneau. On rajoute un compris bande et c'est étanche

Par nature, une toiture métallique est sujette à dilatation et le joint ne résistera pas éternellement à èa
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
jmd14 a écrit:IL n'y a pas de désordres  récurants avec un chéneau  encaissé si la pose est correctement exécutée .mais il est possible qu'au bout de quelques dizaines d'année  l'étanchéité pose probléme ,au même titre qu'un toit terrasse .
Il est évident  qu'une goutière ou chéneau en surplomb d'une paroi est moins problématique en cas d'étanchéité défaillante ,mais c'est le contexte in situ  ou la préconisation d'un donneur d'ordre qui défini les différents choix .

Ayant, durant ma carrière professionelle été chargé de l'entretien entre autres des toitures industrielles et autres bâtiments c'est l'expérience qui me fait"m'interroger" sans avoir jamais pu avoir des informations précises venant des documents officiels. C'est pourquoi j'ai adopté la solution de ne jamais mettre une toiture en tôle derrière un acrotère. Les étanchéité multicouches présentent l'avantage d'être plus facilement réparables dans les rares cas de fuites d'eau qui apparaissent dès le début. A terme avec le vieillissement des membranes, il existe des moyens pour des réfections pérènes. Le problème est que les fabricants de membranes mettent souvent sur le marché des systèmes "novateurs" mais pour les réaliser , s'ils n'ont pas d'AT il faut un accord des assureurs de l'entreprise de pose qui ne donneront un accord que si ce nouveau procédé et au moins protégé par un cahier des charges établi par un bureua de contrôle genre Véritas  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Seine Et Marne
Bonjour,
Je profite de la présence de pros pour poser une chtite question
En maison individuelle avec une toiture plate végétalisée + acrotère. Quelle serait la technique d'étanchéité la moins sinistrogène ? Ou alors quelles sont les causes les plus fréquentes d'infiltrations, histoire de les éviter dès le départ.
Merci
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Noob09 a écrit:Bonjour,
Je profite de la présence de pros pour poser une chtite question
En maison individuelle avec une toiture plate végétalisée + acrotère. Quelle serait la technique d'étanchéité la moins sinistrogène ? Ou alors quelles sont les causes les plus fréquentes d'infiltrations, histoire de les éviter dès le départ.
Merci

Sans aucun doute une étanchéité type multicouches. Veillez cependant à ce que ce système soit compatibles avec des toitures végétalisées, n'acceptez pas de système sans garantie ou batard. Tournez-vous vers des produits SIPLAST ou SOPREMA pour ne citer que les plus connus, leurs documents techniques sont très détaillés, ils sont accessibles sur le net
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Seine Et Marne
Merci.
Et en multicouches c'est combien de couches ?
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Allier
jmd14 a écrit:IL n'y a pas de désordres  récurants avec un chéneau  encaissé si la pose est correctement exécutée .mais il est possible qu'au bout de quelques dizaines d'année  l'étanchéité pose probléme ,au même titre qu'un toit terrasse .
Il est évident  qu'une goutière ou chéneau en surplomb d'une paroi est moins problématique en cas d'étanchéité défaillante ,mais c'est le contexte in situ  ou la préconisation d'un donneur d'ordre qui défini les différents choix .


Je suis d'accord avec vous. Si l'ouvrage est bien conçu, bien réalisé et bien entretenu, il n'y a en principe aucun problème.

Le plus gros problème est le manque (ou l'absence) d'entretien et de cumuler éventuellement les défauts de réalisation...
Messages : Env. 70
Dept : Allier
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Allier
PIERREYVON a écrit:
Noob09 a écrit:Bonjour,
Je profite de la présence de pros pour poser une chtite question
En maison individuelle avec une toiture plate végétalisée + acrotère. Quelle serait la technique d'étanchéité la moins sinistrogène ? Ou alors quelles sont les causes les plus fréquentes d'infiltrations, histoire de les éviter dès le départ.
Merci

Sans aucun doute une étanchéité type multicouches. Veillez cependant à ce que ce système soit compatibles avec des toitures végétalisées, n'acceptez pas de système sans garantie ou batard. Tournez-vous vers des produits SIPLAST ou SOPREMA pour ne citer que les plus connus, leurs documents techniques sont très détaillés, ils sont accessibles sur le net


Il faut surtout respecter les prescriptions du fabricant de produits d’étanchéité car il propose un système d'étanchéité complet sous avis technique garantissant l'étanchéité dans le temps. Donc il ne faut pas mélanger les produits des différentes marques, sinon pas de garantie !

Les fabricants ont généralement un simulateur en ligne comme celui-ci :
https://www.iko.fr/prescri-plus/

Je conseille également les produits SOPREMA, SIPLAST et IKO.

Pour finir, je précise également qu'il faut obligatoirement réaliser un entretien annuel de l'étanchéité. En cas de sinistre, l'assureur pourra refuser d’indemniser même pendant la période couverte par la décennale. L'entretien régulier prolonge la durée de vie d'une toiture.
Messages : Env. 70
Dept : Allier
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Seine Et Marne
J'avoue que j'apprends quelque chose : autant j'étais au courant de l'entretien annuel de la chaudière mais je n'avais jamais entendu parler de l'entretien de l'étanchéité des toits plats !
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Pedro3 a écrit:
jmd14 a écrit:IL n'y a pas de désordres  récurants avec un chéneau  encaissé si la pose est correctement exécutée .mais il est possible qu'au bout de quelques dizaines d'année  l'étanchéité pose probléme ,au même titre qu'un toit terrasse .
Il est évident  qu'une goutière ou chéneau en surplomb d'une paroi est moins problématique en cas d'étanchéité défaillante ,mais c'est le contexte in situ  ou la préconisation d'un donneur d'ordre qui défini les différents choix .


Je suis d'accord avec vous. Si l'ouvrage est bien conçu, bien réalisé et bien entretenu, il n'y a en principe aucun problème.

Le plus gros problème est le manque (ou l'absence) d'entretien et de cumuler éventuellement les défauts de réalisation...

Ca c'est l'avis des entreprises qui pensent qu'en respectatnt les AT et les DTU, tout baigne. Moi qui étais du coté des utilisateurs j'en ai vu des désordres d'infiltrations des eaux sur les toitures métalliques derrière acrotères. Que soit au droit des closoirs ou des rives contre acrotères, avec le temps ça coule. Les toitures étaient entretenues périodiquement. En cas de neige cela devenait problématique, il fallait installer un cordon chauffant. En résumé, je ne préconise jalmais une toiture en tôle derrière acrotère, comme ça je suis sûr du résultat. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Noob09 a écrit:J'avoue que j'apprends quelque chose : autant j'étais au courant de l'entretien annuel de la chaudière mais je n'avais jamais entendu parler de l'entretien de l'étanchéité des toits plats !

L'entretien d'une toiture terrasse avec étanchéité n'est ppas plus important qu'en cas de toitures classiques (tuiles, tôles)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Seine Et Marne
PIERREYVON Ça me rassure : si je comprends bien un toit en poutrelles hourdis avec acrotère en béton devrait limiter les problèmes ?
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 15h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir