Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation tableau électrique et divisionnaires

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J'ai besoin de vos avis/conseils pour une rénovation d'un vieux tableau électrique qui est de plus en plus douteux
60A au disjoncteur EDF
Avec l'intervention de 3 électriciens différents à 3 époques différentes.




Alors les fusibles sont uniquement sur les phases et les neutres au bornier

J'ai commencé par identifier sur un papier toutes les phases en scotchant avec un numéro chaque fil rouge et listant ce qu'il commande.

Ensuite, me reste les neutres. J'ai vu la technique de Carminas avec ohmetre. Mais je penche pour débrancher la phase et voir sur ma liste ce qui ne marche pas. Ça sera donc le même numéro que la phase.

Actuellement, Dans cette maison ya 2 tableaux divisionnaires.

- divisionnaire n°1 ( env 25 metres) relié avec 2 cables de 6 mm2  ( j'ai fait plusieurs mesures au pied à coulisse j'arrive vers 2.9- 3.2mm)  avec 2 fusibles dans le tableau principal, qui commandent :
Div1: Fil n°1 :  1 chauffe eau + 1 éclairage
Div2: Filn°2 : une Clim, puis  2 éclairages et 3 PC

Ducoup en aval de ces deux câbles de 6mm,  ya d'autres disjoncteurs. 





- divisionnaire n°2 ( distance 10metres) qui s'occupe de la cuisine, relié directement au bornier avec 2 câbles de 10mm2




Les câbles sans disjoncteurs alimentent :
Div3 : Fil n°1 : Four (3600W) et 1 éclairage

Div4: Fil n°2 : un mini chauffe eau de cuisine 50L, éclairage de cuisine, machine à laver linge(2400W), lave-vaisselle(1500W), micro onde., bouilloire, machine à café en capsule)
Ducoup en aval de ces deux câbles de 10mm,  ya d'autres disjoncteurs. 



Ma question concerne :
- si ma méthode d'identification est correcte
- l'amperage des disjoncteurs alimentant les divisionnaire vu qu'il y a 4 cables
Je ne vais pas retirer des câbles car cela passe sous du parquet collé, c'est l'enfer à refaire.

J'aimerais juste rendre le plus prêt de la norme.

Il faudrait donc 4 disjoncteurs pour les sorties vers les divisionnaires ?

Div1 et  Div2 : 20A
Au vu des 25m à parcourir en 2x 6 carré déjà tirés. On arrive à une chute de 1.67%

- Div3: Four + éclairage : 40A
- Div4 :  LL + LV + Chauffe eau : 40A
Ya 10 -15m max à faire, déjà tirés,  avec 40A on reste sous les 1%

Biensur je respecterai les disjoncteur en aval pour le four et autres équipements


Merci de vos précieuses lumières !! 
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre méthode d'appairage est bonne, mais attention aux risques du travail sous tension

Pour les disjoncteurs :
- 32A maxi pour le 6²
- 40A maxi pour le 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

Votre méthode d'appairage est bonne, mais attention aux risques du travail sous tension

Pour les disjoncteurs :
- 32A maxi pour le 6²
- 40A maxi pour le 10²


Merci pour ta réponse
Mais pour les 2 cables de 6² qui partent dans le 1er divisionnaire, si je met deux disjoncteurs de 32A en amont( dans le principal) 
ca me donne 2.67% de chute de tension ,  pour 6² , 25m et 32A .  Pour cette raison je pensais mettre du 20A

Ou me conseil tu malgré tout du 32A ?

Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui on s'en fiche si cela dépasse de quelques Volt, sauf si vous etes en bout de ligne EDF avec l'hiver une tension plus proche de 200V que de 230V

D'autant plus qu'on peut supposer que les circuits terminaux ne sont pas très long.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Daccord , oui les circuits terminaux sont de 3 mètres MAX , je mets alors des 32A pour les 6² , et les 10² les 40A .

Merci encore !!!
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 10h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir