Bonjour à tous,

La RT 2012 nous impose la mise en place d'un éco compteur.

Mon souci, dans un tore on ne peut passer que 6 conducteurs en 2.5 ².

Ma question : dois-t-on rajouter des tores afin de reprendre par exemple toutes mes phases de mes circuits chauffages - 8 au demeurant ?

la seconde solution étant de rassembler tous mes chauffages sur un seul inter diff et connecter la phase d'alimentation de cet intre diff - pas très sympa au niveau de la répartition sur l'installation.

Voilà, merci pour votre aide.

JO
Messages : Env. 60
De : Porticcio (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous ne mettez pas de compteur, la mesure du Linky avec une appli type EDF suffit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Porticcio (20)
Bonjour Carminas,
L'éco compteur est une obligation pour obtenir la RT 2012.
De plus, comment différencier chauffage, eau chaude et clim sur une conso globale?
Merci
JO
Messages : Env. 60
De : Porticcio (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non regardez bien, ca s'est assoupli.
La répartition se fait de manière statistique
Je sais c'est débile, mais de toute façon tout cela, ca ne sert à rien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Porticcio (20)
Ok je me renseigne auprès du consuel.
merci
Messages : Env. 60
De : Porticcio (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas le consuel qui vérifie la RT2012
Lui il se contente de la NF C15-100
Vous n'aurez aucune info de ce côté
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous met l'article en question.
J'ai mis en rouge les mots importants par rapport à ce que je vous dit par rapport aux mesure du Linky

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE D'HABITATION (Articles 23 à 29)
Article 23
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.

En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.

Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.

Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.

Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.

La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, 8 circuits chauffage ! Mais vous avez combien de chauffages ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Porticcio (20)
8 chauffages HuhHuhHuh
Messages : Env. 60
De : Porticcio (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
jo777 a écrit:Bonjour Carminas,
L'éco compteur est une obligation pour obtenir la RT 2012.
De plus, comment différencier chauffage, eau chaude et clim sur une conso globale?
Merci
JO


Cela ne doit pas être obligatoire, je connais beaucoup de construction en RT2012 qui ne l'ont pas, perso je l'ai (un delta dore tywwatt 1000)et cela ne sert à rien du tout, à part le fait de constater ce que l'on consomme, et ça bouffe du courant pour rien du tout, je vais le virer bientôt d'ailleurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
jo777 a écrit:8 chauffages HuhHuhHuh

Donc 4 circuits chauffage suffises, 2 chauffages par circuit.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 17h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir