Retour
Menu utilisateur
Menu

Peut-on mettre une prise de courant dans un vide sanitaire ? Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Eure
Bonjour à tous,

J’ai projet de mettre un robot tondeuse chez moi et je dois prévoir un fourreau qui va traverser mon vide sanitaire.
Es ce que l’on peu enterrer une gaine ICTA de 20 et traverser les parpaings du vide sanitaire  pour y mettre juste derrière et à l’intérieur du vide sanitaire une prise de courant ?

Merci à vous 
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous déconseille la gaine ICTA en enterrée.
Elle n'est pas faite pour cela.
Elle risque de se détériorer avec le temps.

Prenez de la gaine TPC (qui devra s'arrêter après traversée des parpaing dans le vide sanitaire) et passez un câble R2V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, petite précision
dans le code du travail, en vide sanitaire, les prises c'est en 24V
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Par expérience , une gaine qui communique de l'intérieur vers l'extérieur , est le genre de gaine qui se remplit d'eau de condensation.
Quand vous aurez fini votre passage de câble ou de fils pensez à empêcher la circulation d'air en la bouchant , par exemple avec un tout petit peu de mousse expansée à une extrémité.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Eure
Merci pour vos réponse.
Je vais mettre de la gaine tpc pour la partie enterré. Quelle est le plus petit diamètre pour une gaine tpc ?

Voici ci-dessous une photo d’un adaptateur électrique de robot tondeuse. J’ai également une prise en façade de ma maison mais je souhaite que l’adaptateur soit à l’abri comme conseiller dans la notice du robot tondeuse.
C’est pour cela que je souhaite ajouter une prise dans mon vide sanitaire.







Gaine TPC de mon tableau électrique qui passe dans le vide sanitaire avec un câble 3*2,5 à l’intérieur et qu alimente une prise fixée à l’intérieur de mon vide sanitaire. Et un fourreau TPC de l’extérieur qui traverse les parpaing du vide sanitaire, et ressort au niveau de la prise avec l’adaptateur du robot tondeuse.

De mon tableau à la prise dans le vide sanitaire puis-je remplacer le fourreau TPC par une gaine ICTA?
Est-on autorisé à mettre une prise électrique 230 à l’intérieur d’un vide sanitaire ?

Merci encore .
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans le vide sanitaire, soit câble R2V nu, soit câble R2V sous gaine ICTA

Je ne vois rien dans la NF 15-100 qui interdise une prise 230V dans le vide sanitaire, du moment que vous y avez accès.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure
On peut poser le câble R2V nu au sol dans le vide sanitaire ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais je vous conseille de l'attacher
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
J'ai depuis des décennies une prise plexo 230v dans mon vide sanitaire pour une pompe, et pas de problème (j'ai quand même mis un disjoncteur différentiel spécialement pour cette prise). Prise fixée au dessus de la bande d'arase pour être en zone moins humide (visserie inox). Pas de gaine sur laquelle l'humidité va condenser. Le cable au sol ? BOF !
Perso, je fixe au mur avec des embases plastiques 031955 et collier rilsan.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 15h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir