Retour
Menu utilisateur
Menu

Création d'un TGBT atelier (choix disjoncteurs + câblages)

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Correze
Bonjour,

Je souhaiterais quelques renseignements pour la réalisation d'un tableau électrique triphasé pour protéger un futur atelier (donc des machines) attenant à la maison (donc nouveau tableau électrique distinct du TGBT de la maison).

Je suis déjà en triphasé pour la maison, donc je pensais :

- Créer un second TGBT qui serait lui dans l'atelier (à côté du Linky, donc de l'arrivée EDF) (tableau Schneider resi9 3 rangées 13 modules que j'ai déjà)

- Débrancher le câble d’alimentation de la maison qui part du disjoncteur de branchement ENEDIS vers le TGBT de la maison, pour le reprendre sur un bornier répartiteur tétra intégré dans le nouveau tableau ; et qui permettrait la distribution vers la maison et dans le nouveau tableau.

- Raccorder ce bornier répartiteur sur le disjoncteur de branchement ENEDIS (de façon à n'avoir qu'un seul départ de câble sur le disjoncteur ENEDIS, la distribution pour le tableau électrique existant et le nouveau tableau se faisant à partir du répartiteur)

- Dans le nouveau tableau, installer à l'arrivée du câble du disjoncteur de branchement ENEDIS (donc du répartiteur) un disjoncteur général différentiel tétra 30mA dédié pour la protection de l'atelier.

Et c'est là que je me perds un peu ensuite...

J'ai en tout 5 machines à protéger (elles sont toutes avec 3 phases + terre) :
- 1 avec un moteur tri de 3000 W / 6.4 A
- 2 avec des moteurs tri de 2200 W / 5 A
- 1 avec un moteur tri de 800 W
- 1 avec un moteur tri de 650 W

Je pense qu'il faut prévoir des disjoncteurs courbes D car 2 des machines ont des interrupteurs étoile triangle pour les démarrer, mais je ne sais pas comment calculer l'ampérage des disjoncteurs à prévoir pour ces machines (pour info, au maxi il pourra y en avoir 2 qui fonctionnent en même temps, mais pas plus).

Est-ce qu'il vaut mieux partir sur des disjoncteurs de ce type ? https://www.achat-electrique.com/fr/129-disjoncteur-moteur/s[...]s-60/marque_2-schneider

Ou rester sur des disjoncteurs "classiques" : https://www.achat-electrique.com/fr/61-disjoncteur-triphase/[...]hneider/courbe-courbe_d

Enfin, j'aurais 5 ou 6 disjoncteurs 10 et 16 A / 220V à rajouter pour l'éclairage et les prises.

Est-ce qu'un seul 30mA général dans le tableau suffira, ou il en faudrait 1 par rangée ?

Ça fait beaucoup de questions
Merci aux personnes qui prendront du temps pour me répondre !
Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour,

pour moi , en effet , tu peux partir de ton disjoncteur de branchement tétra en 16 mm2 , aller sur un bornier tétra dans ton nouveau tableau .

Partir de ce bornier , d'une part vers ton tableau de maison actuel via un disjoncteur 4 X 63 A pour protéger la ligne .

D'autre part vers ton tableau dans lequel tu peux mettre au moins 2 ID tétra 63 A / 30 mA et 1 ID mono 63 A ou moins selon la puissance demandée pour ton éclairage et PC mono .

Pour les disjoncteurs " machines " la série scheinder AEF75 peut aller ( je ne pratique pas les autres )

Je parle de 63 A et de 16 mm2 , à voir selon les puissances demandées et de tes consommateurs dans la maison ( mais qui peut le plus peut le moins ) à voir aussi l'ampérage maxi de ton disjoncteur de branchement ( pas l'info ) tu pourras peut-être descendre en 40 A et en 10 mm2 si ton DB délivre 40 A maxi .

Suivant ton utilisation , tu peux aussi imaginer une prise ( tri ou tétra ) pour 2 machines différentes en branchant l'une ou l'autre pour réduire les coûts.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Calvados
Complément /

pour les disjoncteurs " machines ", tu peux prendre des TRI 10 A en courbe D pour accepter le courant d'appel du moteur durant un court instant.
Selon moi ,un disjoncteur par prise ( par appareil )
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Correze
mini14 a écrit:
Citation: Bonjour,

pour moi , en effet , tu peux partir de ton disjoncteur de branchement tétra en 16 mm2 , aller sur un bornier tétra dans ton nouveau tableau .

Bonjour,

Désolé pour la réponse un peu tardive, je n'ai jamais eu de notification comme quoi j'avais eu des réponses 
J'ai bien prévu de partir avec du 16 mm2 entre le disjoncteur de branchement et le bornier dans le nouveau tableau


Citation: Partir de ce bornier , d'une part vers ton tableau de maison actuel via un disjoncteur 4 X 63 A pour protéger la ligne .

Ça aussi c'est bien ce que je pensais faire. J'ai déjà un 4x63A dans le TGBT de la maison, mais en rajouter un me protégera la liaison entre le futur tableau et la maison.

Citation: D'autre part vers ton tableau dans lequel tu peux mettre au moins 2 ID tétra 63 A / 30 mA et 1 ID mono 63 A ou moins selon la puissance demandée pour ton éclairage et PC mono  .

Donc tu me conseilles au moins 2 différentiels pour les machines en tri ; et 1 supplémentaire mono pour les PC en 220 et l’éclairage ?

Citation: Pour les disjoncteurs " machines " la série scheinder AEF75 peut aller ( je ne pratique pas les autres )

C'est quoi cette gamme ? Je ne trouve rien en AEF75 ? C'est pas plutôt A9F75 ? Un lien peut-être ?

Citation: Je parle de 63 A et de 16 mm2 , à voir selon les puissances demandées et de tes consommateurs dans la maison ( mais qui peut le plus peut le moins ) à voir aussi l'ampérage maxi de ton disjoncteur de branchement ( pas l'info ) tu pourras peut-être descendre en 40 A et en 10 mm2 si ton DB délivre 40 A maxi .

J'ai pas relevé l'ampérage maxi du disjoncteur de branchement, je vais aller voir ça. Pour le reste ça correspond à ce que je pensais faire.

Citation: Suivant ton utilisation , tu peux aussi imaginer une prise ( tri ou tétra ) pour 2 machines différentes en branchant l'une ou l'autre pour réduire les coûts.

Ah oui, pas bête comme solution !

En tout cas merci pour toutes ces infos.
Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Correze
mini14 a écrit:
Citation: Complément /
pour les disjoncteurs " machines ", tu peux prendre des TRI 10 A en courbe D pour accepter le courant d'appel du moteur durant un court instant.
Selon moi ,un disjoncteur par prise ( par appareil )

Les disjoncteurs "machines", on parle de ceux-ci :

Ou toujours de la gamme A9F75 ?


Et 10A en courbe D, c'est suffisant même pour celle avec le moteur tri de 3000 W / 6.4 A ?

Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 19h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir