Disjoncteur divisionnaire de 16 A et fils de 1.5mm² Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Manche
Bonjour,
Peut on installer un disjoncteur divisionnaire en 16 A pour un circuit en 1.5mm² ?
Circuit pour de l'éclairage et 4 prises de courant 2 Phases+T., dans le cadre d'une rénovation.

J'ai trouvé une info allant dans ce sens dans les commentaires.
Je souhaite des précisions .
Cdlt , jcf
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On peut faire un circuit prises (non spécialisées) en 1,5² avec 8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi (sauf pour la cuisine).
Personnellement je ne fais que cela.

On peut faire un circuit éclairage en 1,5² avec 8 points d'éclairage et disjoncteur 16A maxi.

Mais on ne peut pas faire un circuit qui mélange les deux (quoi qu'en rénovation personne ne vous dira rien car c'est un point de confort de la norme)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Manche
Merci pour les précisions apportées.
Que veut dire " point de confort " ?
La sécurité d'une telle installation est réelle, j'imagine, sinon la norme serait plus stricte et contraignante ?
Cdlt, jcf
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sécurisé : vous avez un disjoncteur 16A qui protège le 1,5² contre les surintensités.

Mais en France, la norme demande séparation des circuits prises et éclairage afin qu'en cas de disjonction du circuit prises, l'éclairage continue à fonctionner et réciproquement. Et effectivement cette séparation occasionne moins de gêne les très rares fois où cela arrive.  C'est ce qu'on appelle un point de confort.

Dans d'autres pays (Belgique par exemple) c'est autorisé de mélanger (on est moins exigent sur le confort, mais cela reste sécurisé).

D'ailleurs en France, cela n'est pas contrôlé dans les diagnostic sécurité électrique en cas de location ou de vente (c'est pour cela que je vous disais que personne ne vous dira rien).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Manche
Merci pour ces précisions. Bonne journée à vous. Cdlt jcf
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 20h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir