Conformité/Obligation Microstation d'Epuration

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour, 

J'aurai aime un avis/conseil d'expert concernant l'obligation ou non de la présence de regards concernant la réalisation d'un microstation. 

Pour vous résumé la situation, nous venons d'acquérir ma compagne et moi une maison disposant d'un assainissement non collectif type microstation d'épuration BIOXYMOP posée en décembre 2020. Dans le cadre de la vente immobilière, l'ancien propriétaire a fait réalisé un diagnostic par la SPANC ( fichier joint ) attestant en conclusion que "L'installation est complète" et "Tous les ouvrages sont accessibles et visibles" sans que ne soit émis de recommandation ou remarques particulières. 

Il s'avère que 2 semaines après notre emménagement nous avons eu un dégât des eaux obligeant de passer par le tuyau d'arrivée des eaux usées de la microstation pour détruire le bouchon. C'est à ce moment que nous nous sommes rendu compte que l'accès à la microstation ( bacs de réception des eaux usées et de sortie ) etait totalement carrelé. Etant totalement néophyte dans le domaine et au vu de la conclusion du rapport de la SPANC, jamais nous ne nous sommes posés cette question lors de l'achat de la maison. Et c'est lorsque nous avons voulu relancer l'entretien annuel de la microstation par une entreprise ( SIMOP ) agréé ( chose que n'avait pu faire l'ancien propriétaire a cause du "COVID" mais aussi du fait qu'il avait carrelé son accès ... ) que nous avons constaté d'importants problèmes sur celle-ci comme un défaut d'écoulement au niveau du tuyau de sortie et le passage des microbilles servant de support aux bactéries vers le bac numéro 1 d'arrivée des eaux usées alors quelles devraient être dans le bac numéro 2 ou se fait l'aération ect ... 

Nous nous sommes retournés vers une entreprise pour faire un diagnostic du problème, elle pense que celui-ci se situe sur le circuit d'épandage mais celle-ci nous dit qu'elle ne peut être du diagnostic du fait de l'absence totale de regard de répartition, de visite ni de bouclage sur l'installation et qu'il faudrait tout déterrer pour en être sur. Nous avons ainsi demande à l'entreprise qui a fait l'installation le pourquoi du comment ces regards n'avaient pas été faits, ils se défendent en disant que cela n'était pas obligatoire. En parallèle, l'installateur ainsi que l'ancien propriétaire ne peuvent/veulent pas nous fournir les papiers avec le plan, papier de conformité fait lors de l'installation ainsi que photos de la construction ... 

Nous sommes aussi en discussion avec le SPANC pour comprendre comment ils ont pu validé une installation dont la totalité était inaccessible car carrelé sauf le boitier informatiques sans émettre aucune réserve ni recommandation/obligation au propriétaire de rendre son installation accessible. Et que si cela avait été fait correctement, le problème du mauvais emplacement des microbilles ainsi que le défaut d'écoulement aurait été révèle et aurait du être corrigé par l'ancien propriétaire avant la vente. 

Devant cette situation, nos questions sont celle-ci : 
- Qu'elle était l'obligation légale de l'installateur vis a vis du DTU de mettre en place lors la construction les regards de visites, répartiteurs ect ... ? Pouvons-nous nous retourner contre sa responsabilité décennale ? 
- Qu'elles sont nos possibilités de recours vis a vis de la SPANC qui a attesté lors de son rapport le caractère "complet, accessible et visitable de l'installation" pour faire réaliser les travaux ? Complet implique-t-il la présence de regards non présents en réalité ? 
- Qu'elle est la responsabilité de l'ancien propriétaire dans cette situation ?

En vous remerciant tous par avance, 
Bonne soirée 


















Messages : Env. 10
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Somme
Bonjour, je ne vais pas faire de remarque sur le rapport lors de l'entretien réalisé par le technicien de SIMOP (la grammaire n'est pas au rendez-vous).
Je ne ferais pas de remarque sur la piètre qualité du rapport du SPANC, je le trouve médiocre dans sa construction et affligeant dans sa rédaction.

Je vais répondre dans l'ordre :
-Le DTU 64.1 n'encadre que les filières dites traditionnelles, cela exclu les filières agréées (filtres compacts, microstation et phytoépuration).
Concernant les obligations sur la partie infiltration des eaux traitées, les 2 drains de 8ML, le DTU 64.1 n'est pas concerné mais il est d'usage de réaliser l'infiltration des eaux traitées sur la même base que les système de traitement secondaire (infiltration via tranchées , etc).

-Les obligations du SPANC, je vais sauter toute la chaîne de responsabilité car oui le SPANC juge de la conformité lors de l'installation d'une nouvelle installation et de son fonctionnement par la suite, au travers d'un contrôle de bon fonctionnement et d'entretien.

Ce que je vous invite à faire, par courrier voir en LRAR, est de demandé au SPANC de vous fournir les dexu contrôles obligatoires pour toute nouvelle installation depuis Octobre 2009, à savoir le contrôle de conception et le contrôle de bonne exécution des travaux.
Le contrôle de conception permet au SPANC de valider d'un point de vue technique et normatif le futur projet d'assainissement, basé la plupart du temps sur le rapport d'un bureau d'étude (pour cela, demander le Règlement de Service du SPANC, ou allé le chercher sur le site de la collectivité), le SPANC doit rendre un avis favorable au propriétaire sinon il ne peut passer au travaux.
Le second contrôle est réaliser pendant les travaux et il garanti le respect du projet validé, des normes et guide de pose des fabricants.

Si un angle d'attaque contre le SPANC est à adopter, il faut le faire par ce biais, là; le contrôle servant lors de la vente de la maison aurait du être le contrôle de bonne exécution des travaux en 2020, celui-ci étant valable 3 années dans le cadre de la vente.
Donc si jamais le SPANC a attesté de la présence lors des travaux de ces regards, il est fautif sur le contrôle mis en PJ; si une absence de contrôle de bonne exécution, alors la faute est plus lourde car l'installation est de fait dans un état de contrôle de bonne exécution Non-Conforme et aucun contrôle de bon fonctionnement ne doit être réalisé jusqu'à la levée de la Non-Conformité.
Plus grave encore, si le contrôle de conception n'a pas était réalisé, car la Non-Conformité est totale, le SPANC a failli à ses missions de contrôles et de fait il ne devait pas autoriser les travaux ou du moins laisser une Non-Conformité.

Donc pour résumer, demandez les contrôles de conception et de bonne exécution de l'installation du bien que vous avez acheté au SPANC, via une LRAR pour le suivi. D'ailleurs, cela aurait du suivre lors de la vente via le vendeur.
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 25 octobre 2024 à 15h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir