Retour
Menu utilisateur
Menu

Cycles courts sur PAC Atlantic Excellia HP duo 16kW

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous,
Le compresseur de ma pompe à chaleur (Atlantic Excellia HP duo 16kW, nouvellement installée) se met en route toutes les 10 minutes environ, pour une durée d’environ 2 minutes à chaque fois.

J’ai fait ce matin un relevé précis de son comportement, qui ne me paraît pas optimal :
Chauffage réglé à 19°C, température intérieure 19°C (la sonde d’ambiance Cozytouch travaille parfaitement). 
Température extérieure 10 °C, consigne 35°C. 
Lorsque le compresseur se met en route (après 10 minutes de pause), le départ est seulement descendu à 33°C, le retour à 32°C. 
Lorsque le compresseur s’arrête (après seulement 2 minutes de fonctionnement à 20%), le départ atteint déjà 36 °C, le retour 33°C. 

Voici ma question : quel critère la PAC utilise-t-elle pour décider de mettre en route son compresseur ?

Je précise qu’une bouteille de mélange de 100 litres est montée en découplage (sur l’entrée et la sortie) entre la PAC et les radiateurs. Pourrait-elle être la cause de ces cycles courts ?
L’ECS par ailleurs fonctionne bien, mon problème ne concerne que le chauffage. 
Mon installateur ne répond plus depuis qu’il a été payé, j’espère donc trouver des éléments de réponse sur ce forum. 
Merci d’avance,
Christophe 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Je ne vais pas vous rassurer, mais vous ne pourrez pas corriger ce soucis sans intervenir sur le BUS (impossible depuis la commande de la PAC).

Par défaut, elle fonctionne avec un Delta 1°C sur le départ. Pour une consigne de 30°C par exemple, le compresseur démarrera à 29.5°C et s'arrêtera à 30.5°C.

Le compresseur passe donc son temps à se relancer pour rien et surtout pour très peu de temps. A moins de mettre un BT sur-dimensionné, vous aurez toujours ce soucis même si par température ext négative, on arrive à quelque chose de plus cohérent.

Depuis que je suis passé à un delta 4°C, je n'ai plus de soucis de cycles mais est ce qu'un technicien Atlantic peut faire cette modification, ce n'est pas dit...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
PAC surdimensionnée ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,
Que la PAC soit surdimensionnée par temps doux, cela paraît inévitable.
Mais qu'elle démarre pour réchauffer le départ de seulement 1 degré, alors que cela ne lui prendra que quelques secondes, ça paraît vraiment aberrant !
- La température du retour (ou peut-être sa variation) n'est pas du tout prise en compte dans la décision de se relancer ?
- Comment avez-vous fait pour intervenir sur le BUS et modifier le delta ?
Merci beaucoup,
Christophe
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
La température de retour n'a aucun effet sur la régulation.

Pour accéder au bus, c'est un protocole propriétaire donc comme vous l'imaginez, rien est prévu de base pour y accéder facilement.

Mais la communauté a résolu ce problème.
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci. Pas facile en effet.
Ce matériel peut-il s'emprunter le temps d'appliquer le changement des paramètres, ou doit-il rester en place en permanence ?

Dans l'immédiat j'envisage les mesures suivantes :
- Augmenter la durée d'arrêt minimale du compresseur (max = 20 minutes, par défaut = 8 min)
- Et modifier le raccordement de la bouteille pour la mettre en tampon sur le retour uniquement (afin d'avoir un plus grand écart de température entre le retour et le départ, donc plus de degrés à réchauffer, et j'espère du coup des relances plus longues et moins fréquentes)
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

C'est un projet communautaire donc le système vous appartient forcément. Il peut vous fournir la carte complète mais l'arduino, alim, ... devront être achetés par vos soins.

Max 20 minutes, c'est ce que j'avais fais à une époque. Ce n'était pas si mal non plus.

Pour le BT, pourquoi pas, le mien est sur le départ et je n'ai pas testé sur le retour. Un feedback sur un tel changement peut être intéressant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 17h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir