Retour
Menu utilisateur
Menu

Puissance et section cables PAC Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Herault
Bonjour !

Je suis sur le point de signer un devis pour une PAC (enfin 2 en cascades) de 2x 12kW.
Je me demandais si la puissance prévue de mon compteur et la section des câbles était cohérents.

Si vous avez 2min et un avis, je suis preneur ! 

Merci,
Pierrot

Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes en tri ou en mono ?
Si Tri, vous devriez avoir plusieurs phases
Si Mono, je doute que le Linky fasse 24kVA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Bonjour

Vous etes en tri ou en mono ?
Si Tri, vous devriez avoir plusieurs phases
Si Mono, je doute que le Linky fasse 24kVA


Merci pour votre réponse Carminas.
En effet mon compteur est en tri mais je n'utilise qu'une phase.
Je suis à 15kVA pour l'instant. 
Je comptais passer sur du 24, 30 ou 36kVA.
Merci 
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne sais pas quel est votre contexte, mais cela n'a aucun sens de n'utiliser qu'une phase.
Si vous avez le tri, prenez une PAC en tri
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Toute mon install est en mono depuis le compteur. Je veux éviter de recabler en tri du compteur vers le tableau principal et du tableau au secondaire et du secondaire aux PAC
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais pourquoi avez vous un abonnement tri alors ?
C'est provisoire et attendant un repassage mono ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
C'est un abonnement mono, EDF m'a dit qu'ils pouvaient monter à 36kVA en mono.
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Pierrot2Mars a écrit:C'est un abonnement mono, EDF m'a dit qu'ils pouvaient monter à 36kVA en mono.

bonjour,
Je pense que des photos (disjoncteur abonné et tableaux) permettraient d'y voir plus clair car 36kVA c'est tri. Que l'on peut utiliser en mono 12kVA par phase!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour,
Le tech d'EDF m'a dit que la puissance était répartie entre les phases et que si je n'utilise qu'une seul phase, j'aurais bien l'équivalent de 36kVA en mono. On m'aurait menti Crying
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez mal compris.
La puissance est bien répartie entre les phases soit 12kVA maxi par phase (c'est le principe du tri)
Donc si vous n'utilisez qu'une seule phase, vous ne pourrez pas disposer de plus de 12kVA, et dans ce cas inutile d'avoir un raccordement en tri.

Pour avoir 36kVA, il faut amener les 3 phases sur vos tableaux et répartir les différents équipements sur les 3 phases, et en profiter pour raccorder en tri ce qui peut l'être : PAC, chauffe-eau, plaques, pompes...

Revoir votre projet et vos raccordements, en particulier a minima la liaison entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau principal, à faire en 4X16² (pour 52m maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci pour cette réponse très claire et calme Biggrin
C'est bien ce que je craignais, retirer en tri.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça pourra tenir avec 12kVA max par phase avec 2 PAC de 12kW + 1 maison de 160m² + 1 gîte de 40m², même bien réparties.
Je n'ai pas intérêt à mettre de plaques !
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
12kW restitués mais pas consommés
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui donc sans doute une puissance absorbée aux alentours de 4 ou 5 kW.
A confirmer avec votre chauffagiste
De toute façon si vous passez en tri, je vous conseille des PAC en tri (voir avec votre chauffagiste)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci infiniment pour vos réponses qui m'ont bien éclairé.
Je vais donc passer en tri, plus raisonnable et même indispensable.
La chauffagiste m'a dit préférer 2 PAC mono en cascade plutôt qu'une seule en tri, à affiner rapidement.
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 12h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir