Bonjour,
en allant dans mon vide sanitaire avec hourdi et isolation polystyrène sous la dalle, j'ai constaté qu'il y avait des fois des gouttes d'eau sous le polystyrène. Il y a aussi quelques champignons par endroits.
J'ai mis un capteur de température / hygromètre, et ça varie entre 95% et 99% d'humidité.
Il y a de chaque côté de la maison 2 bouches d'aération de 125 de diamètre, et il y a en plus une grille qui permet l'accès d'environ 1mx1m.
Je pense que c'est lié au fait que l'on soit entouré de bois et que l'on a une terre argileuse.
J'ai vu que certains branchaient leur VMC sur le vide sanitaire... mais je n'ai pas envie de percer ma maison pour faire traverser le tuyau.
J'ai mis de petits ventilateurs sur 2 bouches d'un côté, mais ça n'a diminué que de quelques point l'hygrométrie.
J'avais pensé mettre un extracteur éolien (comme celle en photo ci-dessous) comme on met pour les fosses septiques en me disant qu'il serait au plus haut du vide sanitaire (les bouches d'aération actuelle sont à mi-hauteur) et que ça forcerait l'extraction d'humidité.
Qu'en pensez-vous ? avez-vous des remarques, conseils, est-ce inutile ?
Merci
extracteur éolien
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Gers
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Rhone
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il est difficile de savoir si ce sera suffisant, et j'ai peur que non.

Il faudrait faire un essai avec un gros ventilateur de pousser de l'air dans le VS et il faut que ce soit éloigné des sorties d'air. Il faudrait peut-être en faire d'autres, même petites pour que le renouvellement soit bien réparti. Il faut que l'air traverse bien le VS. Il faudrait le placer à l'intérieur devant la porte en grille.

Certains font évacuer la VMC dans le VS, ça devient en quelques sortes une VMI®.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,

vous dites être entourés de bois, vous êtes donc coupé du vent. L'extracteur ne fonctionnera que s'il tourne par l'électricité.

Je doute que ça soit suffisant pour un vide sanitaire d'une surface conséquente.
Soit, il faut plus de ventilations, soit il faut une mécanisation du brassage d'air.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour assécher l'air du VS en terrain humide, il faut une forte ventilation, comme évoqué par Richard45. Et on ne sait pas vraiment comment la dimensionner.

Pensez-vous pouvoir dérouler un polyane sur le sol du VS ? Cela réduit beaucoup l'évaporation, donc limite le besoin en aération.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Quelles sont les nuisances que vous subissez qui soient causées par cette humidité élevée ?

(en sous-texte : pourquoi essayer de ventiler ?)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 90 message Gers
Bonjour,

Je n'ai pas forcément de nuisances sur ma maison... mais je me dis qu'à long terme, est-ce que ça ne peut pas être un souci à terme (rouille, altération de matériaux, etc.).

mais peut-être je me soucis pour rien.

Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Quelles sont les nuisances que vous subissez qui soient causées par cette humidité élevée ?

(en sous-texte : pourquoi essayer de ventiler ?)
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Gers
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super photographe Env. 90 message Gers
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Quelles sont les nuisances que vous subissez qui soient causées par cette humidité élevée ?

(en sous-texte : pourquoi essayer de ventiler ?)

Bonjour,

J'ai repensé à votre remarque concernant mon humidité dans mon vide sanitaire :

Comme je l'évoquais, j'ai des gouttes sous le polystyrène... donc je me demande si c'est bon pour le béton et les éventuelles parties métalliques (treillis du béton, etc.)

J'ai mis un hygromètre, et je suis toujours à 99% d'humidité dans le vide sanitaire. J'ai mis un petit extracteur (diamètre 150mm) qui aspire dans le milieu et via une gaine extrait à l'extérieur, ça m'a permis de descendre l'humidité entre 85 et 97% et je n'ai plus de gouttes d'eau.

Et j'ai également un doute qu'il faudrait que je trouve une solution pour vérifier, mais ma maison est en contrebas de l'arrivée des gaines qui arrivent directement dans le vide sanitaire et au-dessus de cette arrivée, on voit que le béton est plus humide. Est-ce que les gaines ne font pas office de drain et l'eau arriverait dans le vide sanitaire ?

Ce ne sont ici que quelques interrogations.

Bonne journée
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Gers
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour,
Pour infos, tout ce qui se trouve dans votre vide sanitaire est sensé être insensible a l'eau.

Le béton XC2 est fait pour être dans des zone humide et c'est lui qu'on utilise pour les travaux de fondation.

Le polystyrène est insensible à l'eau, la condensation qu'il y a dessus ne remontera pas dans ce dernier car il n'est pas non plus capillaire.

Les aciers sont normalement enrobé dans du béton, cette enrobage garantis une protection contre les agressions de l'eau et du temps (50ans).

Les agglos ou Argi 16 de vos fondations sont également insensible a l'eau. Le seul point a vérifier est si vous êtes dans une zone de gel intense qui peu altérer vos bloc avec le temps..

Pour la question des gaines, il est possible que si vous êtes dans un terrain très peu infiltrant, que le passage des réseaux et leurs remblaiement par matériaux drainant crée un chemin qui favorise l'écoulement d'eau dans votre VS...
Ce n'est qu'une supposition.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super photographe Env. 90 message Gers
Merci pour ce retour détaillé et qui me rassure aussi.
Pour les gaines, c'est en effet le cas, c'est un terrain argileux... et pour le gel, c'est dans le gers, c'est rare que ça gèle fort plus de 10 jours.
Merci à vous
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Gers
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, j'ai déjà vu, les gaines ne remontent pas du terrain et l'eau bloqué au sol, coule le long de la gaine.

Il faut dégager au début pour les remonter en rajoutant un manchon (+ silicone)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Rhone
Bonjour,
J'ai une forte humidité dans mon VS avec la flore qui va avec.
Quels ventilateurs avez-vous mis ?
Merci par avance
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir