Bonjour, 
Je prévois de refaire le coffret électrique du chalet qui date des années 70 (fusibles en porcelaines). L'installation est alimentée en TRI 18KvA. Le descriptif prévu est le suivant :

1 Id Tétra 63A Type AC 30 mA pour les chauffages (9 disjonc de 20A sont répartis sur les 3 phases selon l'utilisation. les plus utilisés Sam / Salon / Cuisine et 2 SDB. les autres presque jamais utilisées )
1 Id Tétra 40A Type A 30mA pour le reste de l'installation, soit 18 départs répartis sur les 3 phases.
Le type d'installation a été discuté du faites de la configuration de l'époque (pas tjrs facile à comprendre surtout pour le neutre). Le Tétra 40A nous permet de nous affranchir de problèmes du neutre (nous ne sommes sur que des phases)
Qu'en pensez vous
merci pour vos réponses
cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Une publication sur le forum élec vous aurait permis d'avoir plus de visibilité des contributeurs spécialistes du sujet.



Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.


Dans ce contexte l'approche est bonne, mais il manque une info sur le disjoncteur de branchement EDF :

- si c'est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un abonnement supérieur à 18kVA inutile de mettre un différentiel 63A. Un 40A suffira largement

- si c'est un 30/60A ou que vous envisagez un abonnement supérieur à 18kVA, OK pour le différentiel 63A. Quant au 40A, cela dépendra de la nature des circuits placés en aval.


Pour le 1er qui héberge la cuisine, prévoir plutôt un type A pour les plaques
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir