Disjoncteur fait disjoncter d'autres disjoncteur du même immeuble

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Dans un immeuble avec 3 appartements, et 3 compteurs Linky : 
Lorsque je réarme le disjoncteur de l'appartement N°2, cela fait disjoncter celui de l'appartement N°1. 
Et réciproquement, lorsque je réarme le disjoncteur de l'appartement N°1, cela fait disjoncter celui de l'appartement N°2.
Sachant que celui de l'appartement N°3, reste réarmé.

Une explication, ou une idée ?

Merci d'avance
Jp
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Depuis combien de temps avez vous constaté ce dysfonctionnement?

L’ouverture des compteurs est récente?

L'appartement N°2 est il collé à l'appartement N°1?

Ces deux appartement ont il des combles?

Il y a t’il eu des travaux récemment?

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Disjoncter touts les inter. diff. et les disjoncteurs,
de l'appartement N°1 et constater ci les deux disjoncteurs général tienne.

Ensuite enclencher dans l'appartement N°1 les inter. Diff. un pare un,
puis les disjoncteurs un pare un.

Et faite de même dans l’autre appartement.

Et écriez nous le résultat.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, comme le pense siegfrid je dirais qu'y a une phase, ou un neutre d'un appartement brancher sur le 2em.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Le temps que vous y être,
coupé le courant de l'appartement N°1,
et constaté ci il y a quelle que chose qui ne fonctionne pas,
dans l'appartement N°2.

Et faire de même dans l’autre appartement.

Et écriez nous le résultat.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Monsieur Plaquisteheureux.

Patience, Monsieur Plaquisteheureux, patience.

Nous allons attendre les réponses.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Herault
siegfrid a écrit:Bonjour.

Depuis combien de temps avez vous constaté ce dysfonctionnement?

L’ouverture des compteurs est récente? 

L'appartement N°2 est il collé à l'appartement N°1?

Ces deux appartement ont il des combles?

Il y a t’il eu des travaux récemment? 

Cordialement.

Siegfrid.


Bonjour,

Merci pour vos réponses...

Voici la réponse aux questions :
- Depuis combien de temps avez vous constaté ce dysfonctionnement?
Le dysfonctionnement a été constaté Dimanche (donc il y a 3 jours)

-L'appartement N°2 est il collé à l'appartement N°1?
Le N°1 est au rez de chaussé et le N°2 est au dessus (Le N°3 est au dessus du N°2)

- Ces deux appartement ont il des combles?
Non pas de comble.

- Il y a t’il eu des travaux récemment? 
Non, pas de travaux, mais les locataires de l'appartement N°2 viennent de changer. Ils ont aménagé il y a 1 semaine et demi.

Pour information, après environ 1/2 heure, Dimanche, il a été possible de ré-armer les 2 disjoncteurs. Nous les avons dés-armés, puis ré-armés, sans problème. Cela ne nous a pas permis de comprendre l'origine du problème.

Lundi, le problème est revenu. Cela a disjoncter une 1ère fois dans la nuit, puis à nouveau à la même heure que Dimanche en début d'après midi ~14:30. Même situation...

Pour info, chaque appartement est équipe de cumulus (heure creuse/heure pleine...) Un lien ?

Concernant le test de "Disjoncter touts les inter. diff. et les disjoncteurs,"... hélas, n'étant pas sur place, ces dernieres fois, je n'ai pas pû effectuer ces tests.

Faut-il que je vois avec Enedis ou un électricien ?

Merci encore pour vos réponses...

Cordialement
Jp
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Y a t il des HC le midi?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour,
Ce symptôme vient en général d'un neutre en commun.
Mettre tous les disjoncteurs OFF puis les mettre on un par un. Identifier le circuit présentant le problème. Si par exemple c'est une prise de l'appt 1 essayer de voir si une prise de l'appt 2 n'est pas également branchée sur ce circuit.

Bonne chance, c'est des problèmes pas simple à résoudre.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Qu'est ce qui déclenche : Les disjoncteurs de branchement ? Et les interdiff 30mA ?eux ne déclenchent pas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Correze
Une phase ou un neutre va dans un autre appartement. Ou un circuit de l'appartement 1 et est branché aussi sur un circuit de l'appartement 2.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Il semble tout de même que ce problème soit récent, qu'auparavant il n'y avait pas ce soucis.
Donc, on devrait pouvoir éliminer le mélange phase/neutre entre tableaux et donc comptages

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Demander aux nouveaux s'ils n'ont pas touché à l'électricité. Y a-t-il des branchements au niveau des disjoncteurs dans les communs ?  
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

Est ce qu'une mesure de la valeur de terre a été réalisée il y a peu ? Si oui, as tu la valeur ?
Je pense que ça vaudrait le coup de renforcer le circuit de terre si tu n'as pas de valeur, ou la faire contrôler.

D'autre part, le défaut vient peut être d'un équipement chez tes nouveaux locataires ( qui sont arrivés il y a une semaine et demi ).
Comme c'est un défaut "fugitif", ça va pas être simple à trouver mais je commencerais par les appareils qui sont alimentés en permanence ( Ont ils un PC fixe ? Onduleur ? ).
Quand ça disjoncte et que ça ne se réarme pas ... tente de disjoncter à ce moment la le frigo et / ou congélateur et de réarmer ... ( moins simple à faire à un moment ou ça fonctionne bien ... ).

Les 2 appartements sont bien équipés de différentiels 30mA ?
Est ce qu'ils disjonctent aussi ?

Dernière question, dans le voisinage il n'y a que ces 2 appartements impactés ?
Est ce qu'il y a un gros consommateur à proximité ( entreprise ? ).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Rfco a écrit:Hello

Il semble tout de même que ce problème soit récent, qu'auparavant il n'y avait pas ce soucis.
Donc, on devrait pouvoir éliminer le mélange phase/neutre entre tableaux et donc comptages

@+


Peut-être qu'un appareil des nouveaux locataires est défaillant, et c'est lui qui fait disjoncter (bon ça n'explique que la moitié du comportement) ? Auparavant avec les anciens locataires, l'éventuel problème de neutre commun pouvait exister, mais sans fuite de courant on ne le constatait pas ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Woofy a écrit:Peut-être qu'un appareil des nouveaux locataires est défaillant, et c'est lui qui fait disjoncter (bon ça n'explique que la moitié du comportement) ? Auparavant avec les anciens locataires, l'éventuel problème de neutre commun pouvait exister, mais sans fuite de courant on ne le constatait pas ?


Non, un neutre commun aurait forcément déjà fait disjoncter les installations. Avec ou sans défaut d'appareils terminaux.
Le différentiel mesure les fuites entre un neutre et une phase. Si un neutre est commun, il y a de fait une fuite et donc déclenchements.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
MrBapt a écrit:
Woofy a écrit:Peut-être qu'un appareil des nouveaux locataires est défaillant, et c'est lui qui fait disjoncter (bon ça n'explique que la moitié du comportement) ? Auparavant avec les anciens locataires, l'éventuel problème de neutre commun pouvait exister, mais sans fuite de courant on ne le constatait pas ?


Non, un neutre commun aurait forcément déjà fait disjoncter les installations. Avec ou sans défaut d'appareils terminaux.
Le différentiel mesure la différence de potentiel entre un neutre et une phase. Si un neutre est commun, il y a de fait une différence et donc déclenchements.

bonjour,
Si c'est le cas, le neutre commun se situe peut-être au niveau d'une seule prise de courant cachée derrière un meuble et inutilisée par les anciens locataires.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Non Mrbapt , je ne peut laisser passer cela , un différentiel ne mesure pas la tension entre phase et neutre !!!
Faites attention à ce que vous dites
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
poiluu a écrit:Bonjour
Non Mrbapt , je ne peut laisser passer cela , un différentiel ne mesure pas la tension entre phase et neutre !!!
Faites attention à ce que vous dites


Mea Culpa en effet, j'ai écris un peu vite et utilisé le terme de différence de potentiel à tort
j'ai corrigé au dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
J'avais même pas relevé Mais bon j'avais bien compris
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
MrBapt a écrit:
Woofy a écrit:Peut-être qu'un appareil des nouveaux locataires est défaillant, et c'est lui qui fait disjoncter (bon ça n'explique que la moitié du comportement) ? Auparavant avec les anciens locataires, l'éventuel problème de neutre commun pouvait exister, mais sans fuite de courant on ne le constatait pas ?


Non, un neutre commun aurait forcément déjà fait disjoncter les installations. Avec ou sans défaut d'appareils terminaux.
Le différentiel mesure les fuites entre un neutre et une phase. Si un neutre est commun, il y a de fait une fuite et donc déclenchements.

Bonjour, il a corrigé. Mais ce n'est pas mieux 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

En gros, un différentiel mesure le courant qui entre et celui qui sort.

Un exemple
Prenons un évier sophistiqué qui saurait combien d'eau sort par le robinet et combien passe par le siphon, ben si de l'eau part dans un autre siphon d'un autre évier tous les deux trouveront ça bizarre.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Le différentiel mesure une différence d'intensité entre le neutre et la phase ?

EDIT : grillé par Rfco.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Rfco a écrit:Hello,

En gros, un différentiel mesure le courant qui entre et celui qui sort.

Un exemple
Prenons un évier sophistiqué qui saurait combien d'eau sort par le robinet et combien passe par le siphon, ben si de l'eau part dans un autre siphon d'un autre évier tous les deux trouveront ça bizarre.

@+

Pire encore lorsque le siphon est bouché, le robinet se retrouve le bec dans l'eau ! 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Si le siphon du haut est bouché , l'évier déborde , et l'eau passe au travers du plancher et tombe dans l'évier du dessous , puis part par le siphon du dessous.
Que font les différentiels ?
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 22h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir