Bonjour à tous,

J'attends le consuel et je me demande s'il va pas tiquer sur ce point:

J'ai cablé un circuit prises en 2,5 et comme il y a peu de prises (4) sur ce circuit, j'ai mis dans le tableau un dijoncteur 16A.

Logiquement pour 4 prises, on cable en 1,5.

Comme j'ai mis du 2,5 ne va t il pas m'imposer un 20A malgré le faible nombre de prises ?


Merci pour vos expériences.

Cordialement.

Laurent
Messages : Env. 200
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message
il pourrait te forcer a mettre un 20A a la place du 16A sinon on peut cabler des Pc en 1.5 Je crois 5 maxi par ligne mais je sais plus si on doit placer un 16 ou 20 deriere !!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Silver69 a écrit:il pourrait te forcer a mettre un 20A a la place du 16A

Désolé mais c'est n'importe quoi
Tu peux bien mettre du disjoncteur 2A ou 1A sur ton 2.5², aucun souci.
Ce serait plutôt de dépasser les 20 A sur un cable de section 2.5² qui ferait tiquer le consuel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Moselle
fredoche a écrit:
Silver69 a écrit:il pourrait te forcer a mettre un 20A a la place du 16A

Désolé mais c'est n'importe quoi
Tu peux bien mettre du disjoncteur 2A ou 1A sur ton 2.5², aucun souci.
Ce serait plutôt de dépasser les 20 A sur un cable de section 2.5² qui ferait tiquer le consuel.




+1

Cette configuration est plus sécuritaire, donc je ne vois pas l'intérêt de ne pas l'accepter!
Bye
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
+1

le type de disjoncteur correspond au courant max que peut supporter le cable sans risque de destruction. Donc pour du 2.5, c'est du 20A et pour du 1.5 c'est du 16A. Maintenant, rien ne t'empêche de limiter encore plus le courant qui passe dans ton cable et de coller un disjoncteur 16A sur du 2.5.

Comme analogie grossière, on pourrait dire que l'autoroute est limitée à 130km/h (au delà, risque d'accident) et la route 90km/h, mais que rien n'empêche de limiter un autoroute à 90km/h. C'est un peu gacher mais niveau sécurité c'est encore d'un meilleurs niveau Wink.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 16h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir