Bonjour a tous,
J'ai un abri de jardin où je voudrais mettre l'electricité.
J'aurais environ 50m de cable a mettre.
Je pensais mettre du 10mm2 en cable car il y aura peut etre dans quelques temps une pac pour piscine hors sol. Je mettrais egalement 6 lampes et 3-4 prise electriques pour utiliser occasionellement ma pompe a eau, perceuse et peut etre robot tondeuse dans quenques temps
Je pensais mettre un dijoncteur de 32a dans mon tableau electrique de ma maison, tiré un cable de 10mm2 mais j'en trouve seulement sans la terre et mettre un second tableau dans mon abri avec un differentiel 63a 30ma,  1 dijoncteur de 20a pour prise et 1 dijoncteur de 10a pour lampes.  Vu que je trouve que du cable de 10 mm2 sans terre, puis-je refaire une terre vers mon abri de jardin avec un piqiet terre de 1 m dans un regard avec une barette et le raccorder a mon tableau de l'abri de jardin ou faut-il que je tire en même temps que mon cable de 10mm2 un fil terre que je branche a mon tableau electrique de la maison?
Merci a vous.
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez mal cherché :
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-858-cable-[...]u_metre/65-couleur-noir


Sinon vous pouvez effectivement refaire une terre en local.
Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 10² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.


Vu qu'il y a au départ du câble disjoncteur 32A qui va limiter l'intensité dans le tableau de l'abri, inutile de mettre un différentiel 63A. Un 40A suffira très largement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci pour votre retour.

Donc un cable 10mm2 serait bon ou 6mm2 suffirait vu la longueur.
Pour mon dijoncteur de 32a dans mon tableau de la la maison, je peux le rajouter directement a ma barette ou j'ai d'autre dijoncteurs qui sont relié a un differentiel 63a 30ma ou faut-il que je branche directement ce dijoncteur 32a a l'arrivee de courant qui vient de mon compteur linky?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend de votre besoin en puissance
Compte tenu des 50m et en tablant sur une chute de tension maxi de 2 % vous pouvez tirer :
- 4600W avec du 10²
- 2800W avec du 6²

On ne met pas 2 différentiel 30mA en cascade, donc il faut repartir de l'arrivée du courant

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci. Un cable de 6mm2 suffit t'il ou faut il un 10mm2 vu la longueur.
Egalement dans mon tableau electrique de la maison, mon dijoncteur de 32a peut il se rajouter a ma barette ou j'ai d'autres dijoncteur qui est relié a un differentiel 63a 30ma ou doit il etre directement branché a la sortie de mon compteur linky?
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voir ma réponse qui s'est croisée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
La puissance me parait pas tres eleve pour mettre une pompe a chaleur. Faut-il passer sur du 16mm2?
Sinon si je met pas de differentiel dans mon abri de jardin je peux me brancher directement dans mon tableau de la maison a la suite de mes dijoncteur qui sont branché sur le differzntiel 63a 30ma?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement s'il y a une PAC dans l'abri de jardin, ce n'est pas la même chose que si vous raccordez un taille haie.
Donc sans doute pertinent de passer un 16²

Pas une bonne idée de se raccorder à la suite de l'interrupteur différentiel en place
L'abri de jardin ne sera pas indépendant de la maison et un défaut sur l'un entrainera une coupure de l'autre.
De plus il faudra ajouter une coupure générale dans l'abri de jardin, donc économiquement, vous ne gagnerez pas grand chose

S'il y a une PAC, prévoir un circuit dédié à la PAC en plus de celui pour les prises.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci pour votre aide.
Ce sera certainement une pac pour piscine hors sol de 20m3.
Juste pour mon info personelle a quoi correspond une coupure generale?
Ok pour le branchement pour moi c'etait plus simple pour brancher a la suite de mon differentiel car je n'ai pas de bornier.
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci je n'avais pas vu votre lien.
Le prix est assez elevé par rapport au 2g10m2.
Si j'utilise du 2g en cable r2v, je peux repasser dans ma gaine tpc juste un fil terre qui va de mon tableau de la maison a mon abri ou faut-il qu'il soit dans une gaine icta ou dans un cable r2v?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Si je par sur du 16mm2, je peux garder en differentiel dans mon abri du 40a ou faut-il du 63a?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une coupure générale un organe qui permet de couper l'alimentation du tableau de l'abri quand on est dans l'abri en une seule action.
Si vous avez un interrupteur différentiel en tête du tableau, c'est lui qui joue ce rôle.
Dans le cas contraire, il faut ajouter un dispositif de coupure

Faites une photo du tableau principal capot ouvert pour qu'on voit d'où il est possible de repartir

Pour le conducteur de terre sans protection, je ne sais pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
En demontant mon tableau j'ai trouvé un bornier caché. Je vais pouvoir me brancher dessus pour mon dijoncteur 32a.



Si je let du cable en 16mm2 pour aller a mon abri de jardin je dois garder dans mon tableau de mon abri de jardin un differentiel 40a 30ma ou faut-il un differentiel 63a 30ma?


Egalement je vais deplacer 2 dijoncteurs de lumiere dans mon tableau, les déplacer de la 2e rangée a la 3e mais les fils de sorties vont être trop court. Je peux mettre des wago pour les rallongés?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 21h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir