Retour
Menu utilisateur
Menu

Question Schéma rénovation électrique. Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour a tous.

Nous désirons installer du triphasé pour un hangar et une maison individuelle avec paratonnerre. Nous choisissons le triphasé car nous avons de nombreuses machines en tri et ne souhaitons pas prendre 2 compteurs différents.

Le but est de séparer le circuit partant dans la maison de celui partant dans notre hangar. Avec possibilité de couper le courant partant dans la maison tout en laissant le courant dans le hangar car nous avons des pièges photos.

J'ai fais un schéma électrique qui j'espère sera lisible. Cependant il y a une erreur, c'est bien le "Disjoncteur PC 16A" du tableau hangar qui alimente la prise du tableau et non le "Disjoncteur Piège Photo 2A".




La partie "Tableau Maison" : 
  • L'équilibrage des phases est OK d'après nos calculs donc vous pouvez ne pas en tenir compte.
  • Les interrupteurs différentiels en tête de ligne sont marques en 40A mais seront changés pour certains par du 63A.
  • Le parafoudre devrait correspondre à ce qui est nécessaire mais si vous avec des conseils nous sommes preneurs vu le prix du bébé.
  • A9L16482 Acti9 Parafoudre iPRD1 12,5r - debro type1 - 3P+N - 350V - report signal - TT TN
  • A9N18479 Disjoncteur C120H 4P 80 A, courbe C, 15 kA
La partie "Tableau Hangar":
  • Vous pouvez trouver un "Disjoncteur Modulaire - 3P - 20A - courbe D - 4500A/6kA Schneider A9P32320" c'est un élément que nous avons déjà et souhaitons réutiliser si possible d'où le 3P au lieu du 4P. Si il ne convient pas que devrions nous mètre a la place? 
  • vous trouver un "Interrupteur-sectionneur 4P 63A". Cet élément sert juste a couper le courant de la maison si nous partons. Est-ce que cela convient ou devons nous mettre un "Disjoncteur" avec "Block Différentiel"?
Merci encore pour vos éclaircissements!
Bien cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Hangar
Un interrupteur différentiel 40A aurait suffit, mais au moins le 63A est évolutif
Pour le disjoncteur tri, l'usage est de couper le neutre, donc tetra

Maison
Si la maison et le hangar sont 2 batiments qui ne communiquent pas par l'intérieur, il faut ajoute un interrupteur sectionneur tetra en tête du tableau maison
Effectivement prévoir de changer tous les différentiels 40A par des 63A
Il manque des circuits spécialisés obligatoires : plaques, LL, LV...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Pour ce qui est des terres et des parafoudres
-Vos deux bâtiments doivent avoir un réseau de terre commun (unique). Surtout n'ayez pas la mauvaise idée de faire une terre par bâtiment
-La mise à la terre de votre paratonnerre doit être reliée à votre réseau de terre
-vous devez avoir un parafoudre de type 1 au plus près de l'arrivée du réseau
-complété par un autre de type 1 à l'arrivée du 2e bâtiment
-complété par des types 3 au plus près des utilisations sensibles
-un parafoudre type télécom à l'arrivée de la ligne téléphonique
Le tout n'est pas donné , mais peut éviter beaucoup de dégâts
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Carminas a écrit:Bonjour

Hangar
Un interrupteur différentiel 40A aurait suffit, mais au moins le 63A est évolutif
Pour le disjoncteur tri, l'usage est de couper le neutre, donc tetra

Maison
Si la maison et le hangar sont 2 batiments qui ne communiquent pas par l'intérieur, il faut ajoute un interrupteur sectionneur tetra en tête du tableau maison
Effectivement prévoir de changer tous les différentiels 40A par des 63A
Il manque des circuits spécialisés obligatoires : plaques, LL, LV...


Bonsoir Carminas. Merci pour les conseils.

En effet, la maison et le hangar sont 2 bâtiments qui ne communiquent pas par l'intérieur. Faut-il obligatoirement que l'interrupteur sectionneur soit en tête du tableau maison (Dans le tableau maison)?
Si oui, faut-il que je rajoute un deuxième interrupteur sectionneur tetra en tête du tableau maison ou je peux déplacer celui déjà présent sur le schéma qui se trouve dans le tableau hangar mais qui a le même rôle?

Merci encore J'aime !
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut qu'il soit obligatoirement dans la maison, mais pas forcément sur le tableau (vous pouvez le mettre dans un mini tableau 4 modules ailleurs).

Le principe est qu'en cas d'urgence ou de danger, on puisse facilement et rapidement couper l'alimentation électrique de toute la maison en une seule action.

Après celui du hangar a son sens également.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir