Retour
Menu utilisateur
Menu

Schéma tableau électrique triphasé

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonsoir à tous !
Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon abri de jardin afin d’alimenter pompe à chaleur, traitement et filtration de piscine, ainsi que des prises et de l’éclairage extérieur. 
Je suis actuellement sur du triphasé ma première question est la suivante : quelle est la différence entre un disjoncteur tetrapolaire 4p ou 3p+ n ? Et lequel devrais-je installer dans mon cas ?
Celui ci devrait être dans mon tableau général si je comprend bien. 
Si d’après mes calcul 1 phases suffit pour tout alimenter, puis-je relier les tableaux avec uniquement une phase et un neutre + piquet de terre dans l’abris ?

Merci d’avance
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un 4P protège et coupe phases et neutre.
Un 3P+N protège les phases et coupe phases et neutre.
Un 4P est mieux, mais dans une habitation le choix a peu d'importance.

Oui vous pouvez n'alimenter que phase et neutre dans l'abri, mais vous aller surcharger cette phase au max.
En tenir compte dans la répartition globale des phases dans votre logement.
De plus ce sera peu évolutif (je ne connais pas la config des lieux, mais imaginez que vous installiez dans le futur à cet endroit une borne de recharge pour voiture électrique).

Si vous avez le tri, une PAC en tri ne serait elle pas préférable ? Cela répartirait sa puissance sur les 3 phases et vous auriez un meilleur rendement.

Concernant le piquet de terre dans l'abri, à voir en fonction de la distance car pas forcément pertinent même si possible
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour votre réponse :

Donc si je comprend je pose un disjoncteur tetra dans mon tableau principale, je pars en 10mm2 jusqu’à mon tableau divisionnaire ou je place en interrupteur différentiel tetrapolaire en tête. En’partant dois je encore mettre un différentiel 30 ma. 

Si ce n’est pas clair je vous ferais un schéma. 

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela

Vous avez vraiment besoin de 10² ?
Vous avez quelle distance et quel besoin en puissance ?
Car du 10² vous permet 27kW jusqu'à 50m

Pas besoin d'autres différentiels 30mA

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour le schema. Je ne sais pas j'ai les appareils de la piscine, quelque prises et lumières pour la terrasse 20 mètres entre les 2 tableaux. Avec du 10mm2 je me permets de pouvoir rajouter une borne de charge pour ve. 
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas, alimentez en tri et pas en mono.

Je pense que du 6² suffirait (21kW)
Mais rien ne vous empêche de mettre du 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Dernière question :
Si je m'oriente vers une pompe à chaleur de 9 kW monophasé comment puis je la raccorder a mon tableau tri ?
On est bien d’accord que 9kw c est lui puissance restituée ?
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai trouvé dans la documentation, la réponse à ma question pour 9 kW restituer elle en consomme 1,86 maximum

Voici le disjoncteur principal 


De la j alimente 3 différentiels :

Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si elle est mono, il faudra la raccorder entre une des phases et le neutre.
Le différentiel 30mA peut être mono ou tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Carminas a écrit:Si elle est mono, il faudra la raccorder entre une des phases et le neutre.
Le différentiel 30mA peut être mono ou tetra


Merci pour tous vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, après réflexion je pense que je vais ramener une seul phase cela est suffisant pour les appareils que je dois raccorder, mais est ce que cela est ok ? Mise a part la puissance y a t il d'autres problème que je peux rencontrer ?
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Donc comme ceci ?
https://www.casimages.com/i/211101074001383217647942.jpg.html

Si vous respecter la logique de ce schéma, pas de soucis autre que la potentielle surcharge d'une phase par rapport à votre abonnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 23h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir