Bonjour 
Nous venons d'acquérir une maison avec une micro station Tricel. Le spanc l'a certifiée conforme il y a 2 mois et nous découvrons à la remise des clés que le compresseur n'est pas branché et 2 fils sont déconnectés car sectionnés. Une vidange a été faite après le passage du spanc. Est-ce que quelqu'un peut me dire si pour faire la vidange, le technicien doit débrancher le compresseur ?
Comment peut elle être jugée conforme alors qu'elle ne fonctionne pas?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Somme
Bonjour, concernant toutes les opérations d'entretien d'une microstation (plus largement d'une filière agréée), il faut se référer au guide du fabricant. Soit dans les documents laissés par le propriétaire soit à consulter sur le site internet du fabricant.

IL faut savoir de quoi on parle précisement avec la notion de conformité, si le SPANC a émis un contrôle de bonne exécution des travaux alors dans ce cas uniquement est jugé le respect des normes et de la pose lors des travaux.
Si vous avez un contrôle de bon fonctionnement, le SPANC vient juger du fonctionnement et de l'état de fonctionnement de l'installation. l'état de fonctionnement est jugé lors du contrôle, si le vendeur débranche sa microstation après le contrôle, le SPANC n'y peut rien, de même pour toute dégradation.

Je vous recommande de contacter le SPANC et le vendeur pour plus de réponses.
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Gard


Merci pour votre réponse. Le document nous a été remis lors de la signature de la promesse de vente. La microstation est installée depuis plusieurs années. Nous savons bien que le Spanc n'y est peut-être pour rien d'où ma question : est-il possible que le technicien qui a effectué la vidange après le passage du spanc ait débranché pour une quelquonc raison?
Comprenez bien que nous n'y connaissons rien ayant toujours été en appartement. Ma question peut paraître bête mais étant novices tout information est bonne à prendre.
Nous allons nous rapprocher du spanc bien entendu.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Somme
La question est logique, dans le guide de pose il est uniquement fait mention de débranché la microstation pendant l'entretien mais de la à sectionner un cable, lors de la manutention, par mégarde, tout cela est difficile à savoir.

Le point essentiel est qu'une microstation sans aération ne traite pas, de fait, elle n'est plus qu'une simple fosse toutes eaux et non un ouvrage à vocation de traitement secondaire.

Effectivement, si hors service au moment du diagnostic, elle ne peut pas être classée comme une filière Complète sans défaut de fonctionnement.
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 12h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir