Est-il possible de contester un consuel

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Essonne
Bonjour

Je suis en train d’acheter un appartement, vendu par un professionnel de l’immobilier.
Avant la vente, il a fait réaliser d’importants travaux électriques. Lors de ma visite j’ai constaté que les disjoncteurs différentiels sont sous-dimensionnés (en comparant avec les diverses explications de la norme NF C 15-100), donc pour moi l’installation n’est pas aux normes.
Le vendeur a fait passer un prestataire (?) pour délivrer le Consuel, et il m’a dit qu’il avait eu le certificat. J’ai donc des doutes : pouvez-vous me confirmer (au vu de la photo jointe) que l’installation n’est pas aux normes ?
Est-il possible d’obtenir un Consuel dans ce cas là, et puis-je le contester ?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 70
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Le type A (2ème rangée) doit être en 63A

Le premier est sous dimensionné aussi.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Déjà employez vous les bons termes ?

Ne pas confondre :
- l'attestation de conformité délivrée par le consuel dans le cadre d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, et qui vérifie la conformité à la dernière version de la NF C15-100 en vigueur.
- le diagnostic électricité (Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité) réalisé par un diagnostiqueur dans le cadre de la vente ou de la location d'un logement de plus de 15 ans qui se contente de contrôler les points essentiel de sécurité

Sachant qu'en général un logement est conforme à la norme à la date de sa construction et que la norme n'est par rétroactive (et heureusement, car vu qu'elle évolue régulièrement, il faudrait refaire l'installation électrique des logements en permanence).

Il faudrait donc que vous demandiez le document exact évoqué le vendeur, car les exigences ne sont pas les mêmes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Essonne
@Rfco : merci de cette confirmation, c'est ce que je pensais
@Carminas : je parle bien du Consuel. Il me semble qu'il est obligatoire dans le cas d'une rénovation électrique. Le bâtiment date des années 30.
Messages : Env. 70
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Consuel absolument pas obligatoire, sauf s'il y a eu interruption du raccordement en électricité.

Quoi qu'il en soit, demandez les document en question vous serrez fixer, car on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et franchement, même si vos interrupteurs différentiels ne respectent pas la (débile) règle aval en vigueur depuis 2015, je ne trouve pas vos interrupteurs différentiels trop chargés.
Vu les équipements en présence (même si on ne voit pas tout très bien), très peu probable que vous tiriez plus de 9kW sur un interrupteur différentiel.

Bien des installations sont faites comme cela (et même pire).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Et franchement, même si vos interrupteurs différentiels ne respectent pas la (débile) règle aval en vigueur depuis 2015, je ne trouve pas vos interrupteurs différentiels trop chargés.
Vu les équipements en présence (même si on ne voit pas tout très bien), très peu probable que vous tiriez plus de 9kW sur un interrupteur différentiel.

Bien des installations sont faites comme cela (et même pire).



pas d'accord pour le type A, ne serait-ce qu'avec la norme "précédente", celle de 2003.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Rfco a écrit:


pas d'accord pour le type A, ne serait-ce qu'avec la norme "précédente", celle de 2003.

@

Salut, Exact même avec les anciennes normes, le type A et trop charger
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Moi je vois les plaques et le reste c'est des bricoles.
Pas d'autres gros consommateurs.
Donc cela devrait passer.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Moi je vois les plaques et le reste c'est des bricoles.
Pas d'autres gros consommateurs.
Donc cela devrait passer.



Je reste sur mon avis.

Dis moi, as tu vu la protection lave linge ?

ne serait-ce pas la dernière 20A nommée WC1 sous le type AC?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui dans doute, on ne voit pas bien.
Mais un type AC à la place d'un type A, ce n'est pas relevé dans un diag électrique.

On est bien d'accord ce n'est pas merveilleux, mais pas catastrophique

Mais bon, rien n'empêche notre ami de réclamer, mais c'est pour cela qu'il faut qu'il ait le document en question.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Essonne
Merci de vos réponses
Voici de nouvelle photos.





Le lave linge est sur la photo du haut, à droite, intitulée WC1. L'autre 'WC1', plus à gauche, correspond à la chaudière. Les radiateurs font 1000W (je crois).

La plaque à induction est sur l'autre disjoncteur différentiel, de type A: est-ce correct ? Le dernier radiateur est le sèche serviettes dans la salle de bains.

J'ai demandé le rapport du Consuel : on verra. Est-il possible de le contester ?
Je précise que cet appartement est pour ma fille, d'où mes craintes et interrogations...
Messages : Env. 70
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, le disjoncteur de branchement est peu être un 10-30A
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je rejoins les avis de Rfco Qui dit qu'il peut y avoir contestation, et je rejoins également celui de Carminas qui dit qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Faire une réclamation pour ci peut ! Changer l'interrupteur différentiel de 40A de type A par un 63A de type A ne va pas coûter un bras, et déplacer le branchement du lave-linge qui dois être sur un type A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 13h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir