Retour
Menu utilisateur
Menu

Différence prise murale cat6 et 6a

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 189 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Dordogne
Bonjour.

Je souhaiterais avoir un peut plus d'éclaircissement sur les prises murales RJ45 .

Actuellement mon constructeur ma passer des câbles cat 5e .

Mon coffret de communication premier prix chez lrm 
Des Keystone lexam de chez lrm ( modèle par 3 cat6a)
Prise murale Legrand cat6 ftp modèle Neptune 

Suite a plusieurs problème avec lui qui sont d'un autre sujets... lors de nos échanges il m'avez indiqué que le coffret de communication serait de grade 4 ( soit après mes recherches un boîtier qui devait gérer TV et Internet en fibre) 


Donc nous avions choisi de ne pas mettre de coaxial sachant que tout passer par le RJ45  

Après recherche sur les différents câble rj45 ,nous avions compris que cela pose problème pour la réception de la télévision et que dans tout les cas cela n'est pas a la norme 


 je lui est demander de me passer un câble de grade 3tv ( je lui est proposé de payer la différence sur la norme qui lui été imposé grade2 ) norme NC 15-100 

Normalement il devrait si pliée....

Préfèrent anticiper sur les nouveaux câbles , j'ai acheté pour une question de qualité :

Des Keystones mmc cat6a blindé 360 a la place des lexam .

Je me demandais si je devais remplacer les prises murales qui sont pour rappel des cat6 ftp Neptune par des dooxie cat6a stp ou bien des cat 6 stp ? 

Y a t'il une différence entre les 6stp et les 6a stp 


Vous remerciant par avance de vos avis et conseils 

Je reste à disposition pour des questions supplémentaires 
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Le grade 4 n'est pas internet par fibre mais un réseau local totalement en fibre. C'est à dire que les câbles réseaux sont tous remplacés par des câbles optiques.

Avec du cat5e il ne respecte même pas le grade 2, puisque la fréquence est de 100Mhz et pas de 250Mhz comme demandé par la norme, c'est donc à minima du cat6 !

Pour rester logique, il faut mettre en place des prises cat6a. Il est très possible que ce ne soit qu'une logique de test qui diffère et donc de conformité mais pour en être sur il faudrait faire des tests en laboratoire. Pas sur que l'opération soit rentable Smile

Ceci dit, j'ai posé des prises dooxie en cat6 car il m'était difficile à ce moment là d'avoir du cat6a et j'ai 9Gbs sans aucun soucis (test réalisé par mes soins).

Si vous le pouvez, prise cat6a, sinon 6 sera déjà très bien et c'est facile à remplacer ultérieurement si le besoin l'exige (aujourd'hui, il faut rester lucide, le besoin est nul d'une façon générale).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Dordogne
Minasu a écrit:Bonsoir,

Le grade 4 n'est pas internet par fibre mais un réseau local totalement en fibre. C'est à dire que les câbles réseaux sont tous remplacés par des câbles optiques.

Avec du cat5e il ne respecte même pas le grade 2, puisque la fréquence est de 100Mhz et pas de 250Mhz comme demandé par la norme, c'est donc à minima du cat6 !

Pour rester logique, il faut mettre en place des prises cat6a. Il est très possible que ce ne soit qu'une logique de test qui diffère et donc de conformité mais pour en être sur il faudrait faire des tests en laboratoire. Pas sur que l'opération soit rentable Smile

Ceci dit, j'ai posé des prises dooxie en cat6 car il m'était difficile à ce moment là d'avoir du cat6a et j'ai 9Gbs sans aucun soucis (test réalisé par mes soins).

Si vous le pouvez, prise cat6a, sinon 6 sera déjà très bien et c'est facile à remplacer ultérieurement si le besoin l'exige (aujourd'hui, il faut rester lucide, le besoin est nul d'une façon générale).



Merci de votre retour.

Je me doutais bien que pour les prise murale entre le 6et 6a il devait y avoir une différence assez minime.

Mais pour être plus claire et plus ciblé y a t'il une différence entre les Neptune cat6 ftp ( donc non blindé)
Et la dooxie en cat6 stp ( blindage 360)?
 

Sachant que pour l'instant aucun de mes Keystones mmc cat6a ne sont accrochés sur le  rails du coffret 
( Pour moi le coffret est fait a l'arrache comme ....)
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Dordogne
Le coffret :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Dordogne
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
L'idéal est évidemment d'avoir une prise STP car la reprise du blindage est total alors qu'en FTP, on assure que la continuité du drain de masse.

En somme et vous l'avez bien compris, la prise FTP est un minimum avec du blindage mais ça n'en fait pas une prise blindée pour autant.

Après en résidentiel, on est sur de la pinaillerie. Objectivement, les longueurs sont souvent faibles et les perturbations aussi.

Et si en + vos keystones ne sont pas reliés à la terre car ils sont pour le moment libre, alors ça vaut tout simplement rien.

Le FTP c'est déjà bien, faites ce qui semble le plus logique au vu de tout cela.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Dordogne
Minasu a écrit:L'idéal est évidemment d'avoir une prise STP car la reprise du blindage est total alors qu'en FTP, on assure que la continuité du drain de masse.

En somme et vous l'avez bien compris, la prise FTP est un minimum avec du blindage mais ça n'en fait pas une prise blindée pour autant.

Après en résidentiel, on est sur de la pinaillerie. Objectivement, les longueurs sont souvent faibles et les perturbations aussi.

Et si en + vos keystones ne sont pas reliés à la terre car ils sont pour le moment libre, alors ça vaut tout simplement rien.

Le FTP c'est déjà bien, faites ce qui semble le plus logique au vu de tout cela.

Merci encore de votre retour.

Oui comme vous l'avez constaté il sont libres, j'ai trouvé sur amazzzz des supports pour pouvoir les accrocher sur le rail .
Le coffret a été mis à la terre ( fils jaune vert)

Je m'interroge sur ce sujet...

C'est a dire la mise a la terre d'un coffret de communication, pour Quoi faire ?

En ce qui concerne le câble grade 3 , j'ai fait demander un acome ( d'après mes recherches, c'est ce qui ce fait de mieux) ,

en lisant des topic j'ai beaucoup entendu parler du câble de masse a l'intérieur, quoi faire de ce drain de masse ? Faut t'il qui soit entouré sur le Keystones ? 

L'électricien qui vient faire tout cela ne sais pas grand chose sur le sujet et je souhaiterais simplement que cela soit fait correctement pour éviter des problème ultérieurement 
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Le drain de masse doit être relié à la terre, c'est pour cela que vous avez notamment un fil de terre relié au bornier.

Si vous avez un passe fil, c'est dedans qu'il faudra le mettre, mais cela peut être autour de la gaine de la gaine et bien sur en contact avec la partie métallique de chaque keystone.

Enfin, il faut un support métallique pour reprendre l'ensemble des Keystones en une fois, et relié lui aussi au bornier de terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Dordogne
Minasu a écrit:Le drain de masse doit être relié à la terre, c'est pour cela que vous avez notamment un fil de terre relié au bornier.

Si vous avez un passe fil, c'est dedans qu'il faudra le mettre, mais cela peut être autour de la gaine de la gaine et bien sur en contact avec la partie métallique de chaque keystone.

Enfin, il faut un support métallique pour reprendre l'ensemble des Keystones en une fois, et relié lui aussi au bornier de terre.

Ok très bien merci a vous pour l'éclairage .

Je reviendrai si des questions me viennent au vu du montage de tout cela .
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Dordogne


Vous avez ça sur vos cat 6a de chez Legrand ??
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Je ne sais pas si c'est volontaire sur la photo, mais il vous manque visiblement l'embase de raccordement des fils.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Dordogne
Bien Vu mais je l'ai... C'est le uk ça qui m'intrigue
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Je ne m'attendais pas à cela Biggrin

UKCA pour UK Conformity Assessed, ce qui serait chez nous NF ou plutôt CE d'ailleurs.

Bref, un point de détail dans la mesure où la norme cat6a est internationale.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Dordogne
Minasu a écrit:Je ne m'attendais pas à cela Biggrin

UKCA pour UK Conformity Assessed, ce qui serait chez nous NF ou plutôt CE d'ailleurs.

Bref, un point de détail dans la mesure où la norme cat6a est internationale.

Donc , pareil que un modèle français, j'avais peur que cela soit une copie de Legrand....
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
De nos jours, il faut avoir l'oeil bien averti pour vraiment faire la distinction entre le vrai du faux. Il est vrai que parfois il n'y a aucun effort pour y ressembler mais je peux vous assurer que le plus souvent , c'est l'usine qui fabrique pour la marque qui vend en parallèle le même produit.

Alors pourquoi donc s'embêter à "seulement" y ressembler...

Dans la mesure où Legrand vend partout dans la monde, ça ne me choc absolument, c'est pour moi un produit qui a été importé tout bêtement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Dordogne
Minasu a écrit:De nos jours, il faut avoir l'oeil bien averti pour vraiment faire la distinction entre le vrai du faux. Il est vrai que parfois il n'y a aucun effort pour y ressembler mais je peux vous assurer que le plus souvent , c'est l'usine qui fabrique pour la marque qui vend en parallèle le même produit.

Alors pourquoi donc s'embêter à "seulement" y ressembler...

Dans la mesure où Legrand vend partout dans la monde, ça ne me choc absolument, c'est pour moi un produit qui a été importé tout bêtement.

Donc aucun problème sur le montage de Celui ci ??

ce qui me paraît toujours un peut bizarre, c'est que toute la boîte est en français et même la notice...

Désolé, je suis juste un peut surpris par cette marque sur c'est prises
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Pour en être totalement certains, il faut contacter Legrand.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Dordogne
Minasu a écrit:Pour en être totalement certains, il faut contacter Legrand.

Ce que j'ai fait mais aucun retour...
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 10h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir