Nombreuses tâches sur plafond suspendu par suspentes métalliques.

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 171 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Saone
Bonsoir à tous ,
Ayant construit par CCMI en 2020 je viens de faire appel à notre D.O suite à l' apparition de nombreuses taches jaunâtres sur l' ensemble du plafond en placo suspendu de notre habitation qui avait été peint par notre constructeur.
Ces tâches au nombre d' environ 122 mesurent à peu près 2 cm pour les plus petites et 7 cm pour les plus grosses moins nombreuses . Je précise qu' au dessus nous avons des combles perdues .

Prévenu par notre D.O notre constructeur est venu récemment constater le sinistre sans pour autant s' avancer sur une éventuelle origine des dégâts et a sollicité  une expertise à l' assurance.

Ayant constaté moi-même qu' il n' existe aucune fuite de toiture mais au vu des suspentes metalliques qui ne sont pas totalement recouvertes par la laine de verre , parfois elles depassent de plus de 11cm et au minimum de 5 ou 6 cm laissant parfois apparaître le rail métallique voire le placo , j' en ai déduit que par temps froid des ponts thermiques conduisant à un phénomène de condensation seraient à l' origine de l' apparition de ces tâches en nombre plus conséquent côté nord /est là où il fait le plus froid .

Quelqu 'un pourrait -il confirmer mes certitudes vis à vis des prescriptions en matière d' isolation des suspentes metalliques ? 

Que pensez-vous des experts mandatés par la D.O ?

Merci de vos retours 
Cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bonjour. Votre raisonnement semble tenir la route...
Mauvaise mise en oeuvre de l isolant...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, je rejoint votre avis mais que le sinistres sois pris en charge est moins sur car il faudrait prouver une impropriété a destination ou une mise en cause de la solidité de l' ouvrage...quoi qu' il soit votre démarche est la bonne.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
mistergues a écrit:Bonjour, je rejoint votre avis mais que le sinistres sois pris en charge est moins sur car il faudrait prouver une impropriété a destination ou une mise en cause de la solidité de l' ouvrage...quoi qu' il soit votre démarche est la bonne.



Bonjour , Merci pour vos remarques , personnellement je pense qu' à long terme , si rien est fait au niveau de l' isolation , la solidité du plafond sera affectée à cause de cette malfaçon qui j' espère sera prise en charge par la garantie décennale de mon constructeur ....
Bonne journée 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
VILIN a écrit:Bonjour. Votre raisonnement semble tenir la route...
Mauvaise mise en oeuvre de l isolant...


Bonjour , Merci de votre avis qui rejoint mes suspicions .
Bonne journée 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour,et merci pour vos précédentes réponses.
Effectivement suite à la visite de l' expert mandaté par la D.O , il conclut dans son rapport final que notre sinistre dénué de tout caractère de gravité n' est pas mobilisable par la D.O , car il ne compromet pas la solidité de l' ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ....

Pensez vous que je puisse me retourner contre mon constructeur dans le cadre de sa responsabilité et garantie decennale pour les malfaçons de la mise en place de l' isolant et les dégradations de la peinture non decelables à la réception du pavillon ?
Merci d' avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut. Ct sur... faut que la maison s ecroule pour qu ils daignent se bouger.
Je ne vois plus qu un arrangement a l amiable mais j y crois pas trop...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Exocet a écrit:Salut. Ct sur... faut que la maison s ecroule pour qu ils daignent se bouger.
Je ne vois plus qu un arrangement a l amiable mais j y crois pas trop...

Salut. Dans son rapport préliminaire l' expert suggérait de repeindre le plafond de la salle de bains pour observation pendant un an afin de confirmer ou d' écarter ma suspicion de problème de condensation avant d' envisager de reprendre les plafonds . Etant d' accord sur le principe je me suis alors retouné vers mon constructeur afin qu' il procède à cette remise en peinture d" observation dans le cadre de sa responsabilité  et éviter toute équivoque. Verbalement ce dernier semblait d" accord pour une intrvention avant l' hiver prochain .
J' envisage dans un premier temps de lui demander confirmation par mail .

A votre avis , suspicion d' un problème de condensation ou suspicion d' un problème de particules dans la peinture ( évoqué par l' expert ) , les travaux de peinture à la charge de mon constructeur sont-ils garantis dans le cadre de sa responsabilité décennale ? 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Je ne sais pas. J espere pour vous qu il s agisse que d une histoire de reprise des peintures.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour,
Je reviens vers vous à la suite de mon recit , quelqu' un sait-t-il si les malfaçons décelées après la réception et si les degradations de peinture sont garanties dans le cadre de la responsabilité décennale du constructeur ?
Afin que je puisse diriger mes actions pour traiter ces imperfections ....
Merci de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

- peinture : non

- le job d'un "expert mandaté par la DO " ... travailler pour son donneur d'ordre.

- la fonction de la DO : limiter les frais, faire en sorte qu'il n'y en ait pas.


un défaut de peinture ne sera pas pris en charge par une décennale , le but : on repeint... et on attend la suite... les délais seront passés pour les autres garanties (2 ans... ils "jouent la montre" par rapport à votre date de reception).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 200 message Gironde
Bonjour,

On a rendu la DO obligatoire. On paye le prix fort pour... rien la plupart du temps, puisque la DO ne daigne jamais intervenir. Quant aux décennales, ça relève de l'exploit de les mettre en oeuvre et de démontrer une éventuelle responsabilité.
On ne se foutrait pas un peu de notre G.... ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 03h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir