Retour
Menu utilisateur
Menu

Différentiel 30mA disjoncte de temps en temps

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
J’ai un disjoncteur différentiel 30mA qui alimente uniquement deux disjonteurs de 20A pour les deux climatisation réversible


ce matin le 30mA type AC disjoncte avec les deux Clim arrêté . J’ai l’impression que c’est lorsqu’il y a de l’humidité. J’ai vérifier les connexions sur les deux groupes extérieur mais je n’ai rien remarqué.

Merci pour votre Aide
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Si j'ai bien retenu les explications recueillies sur ce forum, un différentiel de type AC ou A est préconisé pour les climatisations avec groupe extérieur et splits intérieurs

Les disjoncteurs devraient être de courbe D pour passer la pointe d'intensité au démarrage du groupe.

Si la protection différentielle déclenche, c'est qu'il y a un courant de fuite.
Cela peut provenir du raccordement électrique mais aussi de composants interne qui accumulent l'humidité et provoquent des fuites à la terre, même groupe à l'arrêt.

Que faire : assainir les circuits et le matériel ou alors couper les disjoncteurs si le fabricant le préconise, mais c'est pas le cas de tous.

mes propos sont à confirmer...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour, merci pour la réponse. 
Comment peut on mesurer le courant de fuite ? Il faut un appareil spécifique? 
Le problème se produit une fois par mois. 
Merci
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
J'ai compris qu'1 diff alimente 2 groupes ext au travers de 2 disjoncteurs...

déjà tu laisses qu'un groupe en service pour cerner celui qui déclenche.

Après, tu coupes l'alimentation, tu vérifies ton câble, tes conducteurs, le bornier de raccordement, les fils interne, les équipements : compresseur, moteur ventilo, détendeurs, etc...

Tu peux aussi débrancher un par un ces appareils et équipements.

Si tes 2 groupes sont identiques, tu peux aussi intervertir ces équipements et appareils pour cerner celui qui est en défaut.

... mais pour un déclenchement de seulement 1 fois par mois, c'est pas gagné
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Merci 
Je vais devoir essayé de trouver , j’ai envie de changer le 30mA déjà 
Ok
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ça peut arriver mais c'est très très rare...

Si c'est possible selon ton tableau de distribution, tu le permute avec un autre identique
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


un mesureur d'isolement devrait aider

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
J'en ai pas parlé car tout le monde n'est pas équipé de contrôleur d'isolement...
et si son défaut est intempestif et sort 1 fois par mois, il faudra tomber sur le bon moment !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:J'en ai pas parlé car tout le monde n'est pas équipé de contrôleur d'isolement...
et si son défaut est intempestif et sort 1 fois par mois, il faudra tomber sur le bon moment !


Je ne connais pas beaucoup d'électriciens en ayant un

Même si une fois par mois, une mesure d'isolement peut trouver, j'en fait souvent le constat.

@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour
Es ce que cela peut venir de la distance entre le groupe extérieur et le tableau ? 
J’ai une distance de 8/9 m avec du câble 2,5mm2. 
Merci 
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
La longueur du câble sur cette petite distance : non
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
JCdu26 a écrit:J'ai compris qu'1 diff alimente 2 groupes ext au travers de 2 disjoncteurs...

déjà tu laisses qu'un groupe en service pour cerner celui qui déclenche.

Après, tu coupes l'alimentation, tu vérifies ton câble, tes conducteurs, le bornier de raccordement, les fils interne, les équipements : compresseur, moteur ventilo, détendeurs, etc...

Tu peux aussi débrancher un par un ces appareils et équipements.

Si tes 2 groupes sont identiques, tu peux aussi intervertir ces équipements et appareils pour cerner celui qui est en défaut.

... mais pour un déclenchement de seulement 1 fois par mois, c'est pas gagné

Merci pour ses explications . 
les pannes intermittentes sont difficiles à trouver . 
cela me la toujours fait une fois dans l’année mais depuis quelques semaines , c’est plus fréquents . Je vais inspecter l’intérieur du groupe pour voir et tous les conducteurs . 
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour 
Je viens de regarder comment tester la résistance d’isolement . Avez-vous un appareil à me conseiller pas trop cher? 
Pouvez vous m’expliquer la procédure?
Merci ok
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tout dépend du "pas trop cher" !...
un contrôleur d'isolement, je ne pense pas qu'un appareil de bonne conception soit en dessous des 800€
mais probablement qu'il en existe maintenant pour le grand public ?

je ne pense pas que pour cet presque unique usage, ça vaille la peine d'investir dans cet appareil, d'autant que ton défaut est très intempestif...
Si tu avais une fuite permanente, tu pourrais la localiser facilement ; dans ton cas, il faudra être là et au bon moment.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
JCdu26 a écrit:Tout dépend du "pas trop cher" !...
un contrôleur d'isolement, je ne pense pas qu'un appareil de bonne conception soit en dessous des 800€
mais probablement qu'il en existe maintenant pour le grand public ?

je ne pense pas que pour cet presque unique usage, ça vaille la peine d'investir dans cet appareil, d'autant que ton défaut est très intempestif...
Si tu avais une fuite permanente, tu pourrais la localiser facilement ; dans ton cas, il faudra être là et au bon moment.

Bonjour 
surtout que depuis quelques jours ça fonctionne parfaitement. Donc c’est difficile à localiser
 merci 
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 01h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir