Retour
Menu utilisateur
Menu

Ceinture dalle vide sanitaire coupée à la disqueuse

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 148 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,

Nous sommes entrain de faire construire notre maison et hier (le 26/04/2023) la dalle du vide sanitaire a été coulée.
Ce soir (le 27/04/2023), je constate que le maçon a commencé le décoffrage et a passé la disqueuse sur la partie qui dépassait du parpaing ...En réalisant cette opération, il a sectionné et supprimé une partie de la ceinture de la dalle.

J'en ai informé immédiatement le conduc et j'ai demandé une visite de chantier pour constater le problème.

Quelle est la procédure à suivre ? dois-je mandater un expert ? comment corriger le problème 

Par avance merci.






Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, on voit des ferrailles, et certaines on même était enlevaient, votre ceinture est très certainement très affaiblie, encore un travail de personne qui ne devrait pas faire ce métier.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Je comprend pas pourquoi les maçons n'utilise pas les calle plastique afin d'éviter que les armatures n'ai se problème...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
PMSentis a écrit:Je comprend pas pourquoi les maçons n'utilise pas les calle plastique afin d'éviter que les armatures n'ai se problème...

C’est ce que l’on fait tkt… c’est juste du « je m’en foutisme ». Au pire il pouvait mettre des bouts d’agglo. Le problème là c’est plutôt qu’il n’a pas liaisonner le chaînage au treillis et donc ça c’est baladé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Après, la dalle a l'air correctement faite. Le maçon doit pas être un manche non plus... une erreur ça arrive.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
La question maintenant, c'est comment va-t-il rattraper ça ? Il faut qu'il reprenne tous les aciers qui n'ont pas l'enrobage nécessaire et qu'il rajoute là où il a coupé et où il manque.

Il va falloir qu'il pioche sur toute la rive de la dalle, mais s'il l'a coupé comme ça, c'est qu'il n'a pas l'intention de le reprendre.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
A part une surpoutre je vois pas comment faire...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Le maçon m'a expliqué qu'il allait casser sur 20 cm de profondeur et suffisamment en largeur pour récupérer la ferraille bonne, ensuite il fixe dessus le nouveau ferraillage, pour couler ensuite.
vous en pensez quoi ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Sacré boulot, il faut casser sur ~2m (je mesure ça par rapport aux agglos). propose lui une surpoutre et vois ce qu'il en dit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gironde
En retournant sur le chantier ce matin, il était entrain de refaire la même chose sur un autre coté, cette fois-ci la ferraille ne semble pas être visible ... 
Je pense que je vais faire appel a un expert.

Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Il recoupe le béton qui dépasse rien de plus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 16h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir