Bonjour,

Dans le cadre de la rénovation de ma maison, j'ai retiré une ancienne chaudière gaz présente dans la cuisine et qui été raccordée sur un conduit tubé sortant en toiture.

Je souhaiterai potentiellement réutiliser ce conduit pour y raccorder une hotte aspirante.

Le conduit est en inox, de diamètre 130 et monte en ligne droite vers le toit. La maison est composé d'un RDC, où sera la cuisine, d'un étage et de combles aménageables, soit environ une hauteur totale de 8-9m. La hotte serait placée au RDC à une hauteur d'environ 1m70 soit 6 ou 7m de hauteur de conduit.

La hotte est une Siemens LC97BHP50, débit max 489m3/h. Je n'ai pas d'indication de pression.

Pensez-vous que je puisse réutiliser sur conduit pour cette utilisation ?

Merci de votre aide !
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Hello. C est faisable mais interdit.
Attention a l assurance...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Moselle
Salut et merci pour ta réponse !

Je n'avais même pas pensé à cela... Par curiosité, tu saurais m'expliquer pourquoi ? Quels pourraient être les risques ?
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C'est pas tant le risque de mettre le feu au conduit mais si ta hotte prend feu un jour, peu importe la cause, l'assurance ne couvrira rien car évacuation totalement interdite sur un ex conduit de cheminée; dont on ne connait pas vraiment l'état... Imaginons de la suie qui tombe dans la hotte?
Par ailleurs, une évacuation courte est plus éfficace.

Désolé de doucher tes espoirs; mais mieux vaut prévenir.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Moselle
Merci pour tes explications.

Je sais, je suis chiant, mais aurais-tu une source pour cette interdiction ?

J'ai appelé mon assureur (Macif), ainsi que celui de ma compagne (Groupama) et les deux ne voient pas de soucis à raccorder une hotte sur un conduit de cheminé tubée qui n'est plus utilisé et qui sera exclusivement dédié à la hotte. Sur cette page on retrouve grossomerdo les mêmes indications (avec en plus le conseil de faire ramoner le conduit avant l'installation de la hotte, pour justement éviter que de la suie tombe ensuite) : https://www.deco.fr/cuisine/conception/actualite-598458-puis-je-raccorder-une-hotte-a-une-cheminee.html

Du coup, je ne remets pas en cause ce que tu dis Vilin. Mais c'est toujours délicat quand on est confronté à des avis contraires et que personnellement je n'y connais rien en "législation". C'est pour cela que je demande si tu as des sources pour cette interdiction.

Merci à toi
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut. Demande a tes assurances un ecrit. Les paroles s envolent...

Quelle hauteur votre cheminee? Quel etat du conduit existant? 

Si trop de distance, votre hotte ne remontera rien au debouché et vous allez graisser tout le conduit. Lequel finira par puer, attirer les nuisibles etc... 

Une evacuation de hotte doit etre la plus courte possible pour etre efficace. Et dans un conduit dedié.

Apres vous etes libre. Mais demandez l ecrit a votre assu habitation. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Moselle
Tu as raison. Dans le cas où je confirme cette option, je demanderais un écrit !

Le conduit fait 130mm de diamètre, sur une hauteur d'environ 8m en ligne droite. Tubé en inox. Y était raccordé par la passé une chaudière gaz, donc il est en bon état.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Ok a vous de voir. Si ca fonctionne tant mieux. De toute facon je ressens que vous voulez faire ca. Faite le. Et demandez une trace ecriteWink
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 01 aout 2024 à 05h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir