Retour
Menu utilisateur
Menu

Circuit electrique de mon abri

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Bonjour,

Pouvez vous me confirmer que mes 2 instalations sera au norme car j'hesite entre les 2 par rapport a la puissance final.

1er cas
Je branche 1 cordon (ph et N) de 10 ou 16mm2 de mon bornier du tableau principal qui va a un dijoncteur de 32a (voir peut etre 40a j'hesite). Ce dijoncteur sera branché a 50m de cable 3g10 qui va a mon abri de jardin. Dans cet abri je brancherai a ce cable de 10 mm2 qui ira dans un coffret étanche un differentiel de 40a 30ma (ou peut etre 63a 30ma) ou sera raccordé 2 dijoncteur 16a et 2 dijoncteur 10a. Puissance maxi 5kw

2e cas:
Je branche 2 cordon (ph et N) de 16mm2 de mon bornier du tableau principal qui va a un dijoncteur de 32a (voir peut etre 40a j'hesite). Ce dijoncteur sera branché a 50m de cable 3g16  qui va a mon abri de jardin. Dans cet abri je brancherai a ce cable de 16 mm2 qui ira dans un coffret étanche un differentiel de 40a 30ma (ou peut etre 63a 30ma) ou sera raccordé 1 dijoncteur 32a ou 20a, 2 dijoncteur 16a et 2 dijoncteur 10a. Puissance maxi 7kw.

Qu'en pensez vous?
Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Les 2 sont acceptables
Le 2ème est un peu limite en chute de tension mais sera acceptable pour un abri de jardin où les circuits terminaux seront courts.

Inutile de mettre un différentiel de 63A vu que vous êtes limité à 32A en amont
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci. Pourquoi le 2e est un peu limite vu que la section du cable (16mm2) est plus élevé?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Excusez moi, je voulais dire la 1ère
- Chute de tension pour 32A sur 50m de 10² : 3,2%
- Chute de tension pour 32A sur 50m de 16² : 2%
Après, si vous ne tirez que 5kW dans le 1er cas, on descend à 2,2%

Au final pas vraiment de soucis dans vos 2 scénarios
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci et entre 1 dijoncteur de 40a ou 32a dans mon tableau principal pour aller a mon abri, y a t'il un des 2 a privilegiés dans les 2 situations?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin
32A vous limitera à 7kW, 40A vous en autorisera 9.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Si je met un dijoncteur 32a dans mon tableau principal et que je mets un differentiel 40a 30ma dans mon abri en cas de puissance qui depasse 7 kw c'est mon dijoncteur 32a qui va dijoncter?
Donc il faut que differentiel soit inferieur en puissance a mon dijoncteur du tableau principal?
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est l'inverse, le rôle d'un interrupteur différentiel 30mA n'est pas d'assurer une protection contre les surcharges.

40A c'est l'intensité maxi qu'accepte le différentiel 30mA avant de se détériorer
Donc aucun soucis si vous ne tirez pas plus de 32A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci beaucoup
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Un collegue possede un differentiel 63a 30ma. Je peux l'utiliser a la place du differentiel 40a 30ma dans mes 2 cas?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui
Qui peut le plus peut le moins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir