Bonjour
Nous avons commandé une étude pour https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngtre construction.
Dans le compte rendu en pièce jointe ils préconisent :
"Les chaînages verticaux 4 filants seront espacés de 3,00m maxi dans le soubassement."
Il s'avère que sur 3 endroits, ils ont mis 2 fers au lieu de 4.
Ils ont reconnu leur erreur, sont retournés dans le VS plus tard, pour creuser et remplacer les 2 fers par les 4 fers. Cela est-il conforme selon vous ?

Zone sismique : très faible
Par contre Retrait-gonflement des sols argileux : Fort









Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, si vous êtes en zone sismique faible, je ne vois pas l'intérêt de mettre 4 aciers et pas seulement 2.
S'il y a bien les 4 attentes depuis la fondation, s'ils ont repris la jonction avec le chainage du plancher, pour moi, pas de problèmes.

Par contre, je serais bien plus inquiet par ce plancher chauffant incorporé dans le plancher.
Je ne veux pas vous faire peur, mais, recherchez sur ce forum, vous trouverez des exemples où ça ne s'est pas forcément bien passé. Il faut donc surveiller et contrôler ce point.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Richard45 a écrit:Bonjour, si vous êtes en zone sismique faible, je ne vois pas l'intérêt de mettre 4 aciers et pas seulement 2.
S'il y a bien les 4 attentes depuis la fondation, s'ils ont repris la jonction avec le chainage du plancher, pour moi, pas de problèmes.

Par contre, je serais bien plus inquiet par ce plancher chauffant incorporé dans le plancher.
Je ne veux pas vous faire peur, mais, recherchez sur ce forum, vous trouverez des exemples où ça ne s'est pas forcément bien passé. Il faut donc surveiller et contrôler ce point.

Merci pour votre retour.
Oui en effet on a abandonné le plancher chauffant dans la dalle et on va refaire un autre par dessus
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 24 janvier 2025 à 10h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir