Retour
Menu utilisateur
Menu

L’alimentation d’un tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Puy De Dome
Je suis en train d’aménager mon ancien cuvage, il y aura à la place 1 chambre , 1 salle à manger et 1 bureau. La buanderie et la Chaudiere sont déjà en lieu et place.
Je veux installer un tableau secondaire pour tout mettre aux normes car c’est un joyeux bordel de câbles et de prises rajoutés. 
Pour l’alimenter , suis je bon si j’installe un disjoncteur de 25 au tableau principal dédié au nouveau tableau, tirer du 3x6mm2 jusqu’à mon tableau divisionnaire qui aura un différentiel 40 1 disjoncteur 20, 1 de 16, 1 de 10 et 1 de 2?
Suis je dans les normes?
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pourquoi vous limiter à 25A alors qu'un câble 6² permet de tirer 32A ?

Citation: 1 disjoncteur 20, 1 de 16, 1 de 10 et 1 de 2 ?
Sans savoir à quoi sont destinés ces circuits difficiles de vous répondre

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Je vais brancher sèche linge/machine à laver, vmc, et après juste un circuit lumière et quelques prise pour tv,box,chargeur etc…

Carminas a écrit:Bonjour

Pourquoi vous limiter à 25A alors qu'un câble 6² permet de tirer 32A ?

Citation: 1 disjoncteur 20, 1 de 16, 1 de 10 et 1 de 2 ?

Sans savoir à quoi sont destinés ces circuits difficiles de vous répondre

Vous inspirer de ceci :
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Puy De Dome
Et j’ai oublié de préciser que je vais être à 9metre ( déperdition?)
Carminas a écrit:Bonjour

Pourquoi vous limiter à 25A alors qu'un câble 6² permet de tirer 32A ?

Citation: 1 disjoncteur 20, 1 de 16, 1 de 10 et 1 de 2 ?

Sans savoir à quoi sont destinés ces circuits difficiles de vous répondre

Vous inspirer de ceci :
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Jusqu'à une vingtaine de mètres pas de soucis de déperdition
Pour vos prises : disj 16A
Pour vos éclairages : disj 10A
Pour votre VMC : disj 2A
Même si la norme permet un peu plus
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Jusqu'à une vingtaine de mètres pas de soucis de déperdition
Pour vos prises : disj 16A
Pour vos éclairages : disj 10A
Pour votre VMC : disj 2A
Même si la norme permet un peu plus

J’avais déjà préparé tout ça pour ça et je pense mettre aussi disjoncteur 20 pour 2 prise machine à laver et sèche linge 
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui cela ne sert à rien vu que c'est muni de fiches 16A, mais c'est autorisé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Bonsoir

Oui cela ne sert à rien vu que c'est muni de fiches 16A, mais c'est autorisé.

Et est ce possible de mettre 2tableaux divisionnaire ? Car je m’aperçois que c’est un joyeux « bordel » en ce qui concerne mon circuit cuisine…
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez mettre autant de tableau que vous voulez.
Mais d'un point de vue pratique ce n'est pas simple à près de savoir quel circuit se coupe où, surtout pour quelqu'un qui ne connait pas bien l'installation.

Faire un tableau divisionnaire plus grand est peut être plus pertinent.

Mais tout dépend de la configuration des lieux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Bonjour

Vous pouvez mettre autant de tableau que vous voulez.
Mais d'un point de vue pratique ce n'est pas simple à près de savoir quel circuit se coupe où, surtout pour quelqu'un qui ne connait pas bien l'installation.

Faire un tableau divisionnaire plus grand est peut être plus pertinent.

Mais tout dépend de la configuration des lieux.

Je suis d’accord avec vous . En fait je voulais changer mon tableau principal pour en mettre un autre plus grand mais je suis limité par la longueur de mes câbles qui arrive à mon tableau actuel. Si je pouvais les rallonger je ne ferais pas de tableau divisionnaire dans ma cuisine mais comment faire ?( j’ai trois phase et un neutre qui arrive directement sur mon différentiel et non sur les borniers car câble trop court) et je pense que les rallonger avec dominos ou autres wago n’est pas très préconisé…mais si je pouvais les rallonger je pourrais me câbler aux bornier de l’hypothétique futur tableau principal.
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est donc du tri ?

Une petite photo aiderait à mieux vous aider

Changer les câbles d'arrivée pourrait être une solution.

Ou mettre un interrupteur sectionneur tetra à la place de l'interrupteur différentiel, et en sortie alimenter des borniers qui desservirons tout votre tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome








Merci pour tous vos retours, votre aide est vraiment précieuse…
Je vous joint quelques photos qui vous seront sûrement utiles pour vos conseils 
Comme vous le verrais mes trois phases arrive directement à mon différentiel (je pense que les câbles était trop court pour aller jusqu’au bornier ) et ils sont donc trop court à aller aux borniers d’un tableau 2 rangées comme je voulais mettre.
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Finalement c'est du mono (sans doute une ancienne installation tri repassée en mono)
Perso je changerais les fils pour mettre un 2x16²

Soit en attanchant les actuels au nouveau et en tirant doucement
Soit en partant par dessous et en remontant sous goulotte ou gaine ICTA ou tube IRL jusqu'à l'emplacement du nouveau tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Merci encore pour votre retour!
Il faut donc que je démonte le disjoncteur abonné ?
N’est il pas possible d’associer les câbles sur des connecteurs spéciaux prévus à cet effet?
Car j’ai peur qu’en tirant mes câbles je me retrouve bloquer derrière le bois
Carminas a écrit:Bonjour

Finalement c'est du mono (sans doute une ancienne installation tri repassée en mono)
Perso je changerais les fils pour mettre un 2x16²

Soit en attanchant les actuels au nouveau et en tirant doucement
Soit en partant par dessous et en remontant sous goulotte ou gaine ICTA ou tube IRL jusqu'à l'emplacement du nouveau tableau.
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Puy De Dome
Et est il possible que les trois fils de phase n’en deviennent qu’un?
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement.
Vous y avez accès pour raccorder les fils et il n'est en principe jamais plombé à cet effet.

Si vous avez peur d'être bloqué, passez par dessous.

Et c'est plus le neutre de section trop faible qui m'inquiète.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Vous pensez que le neutre est en 10 ?
Carminas a écrit:Bonjour

Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement.
Vous y avez accès pour raccorder les fils et il n'est en principe jamais plombé à cet effet.

Si vous avez peur d'être bloqué, passez par dessous.

Et c'est plus le neutre de section trop faible qui m'inquiète.
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Puy De Dome
Est il possible qu’il n’y est qu’une seule phase qui arrive ? Et non 3 comme actuellement?
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Llaume63 a écrit:Vous pensez que le neutre est en 10 ?

Probable, mais il faudrait le mesurer pour en être certain


Llaume63 a écrit:Est il possible qu’il n’y est qu’une seule phase qui arrive ? Et non 3 comme actuellement?

Vous etes en mono, il n'y a qu'une seule phase (car s'il y en avait 3 cela ferait un beau court-circuit en les reliant)
C'est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono, d'où la présence des 3 fils.
On le voit également sur les marques de peinture sur le tableau bois, qui signalent des anciens compteurs et disjoncteurs plus grands, de l'époque ou c'était en tri.

Le mieux est d'ouvrir le capot du bas du disjoncteur de branchement pour le vérifier


Mais comme je vous l'ai dit plus haut, ne vous embêtez pas avec ces anciens fils pas aux normes pour les besoin d'une installation mono modernes.
Tirez un 2x16² à neuf, si besoin par le bas et le côté, sans repasser sous le panneau bois, pour aller jusqu'à votre nouveau tableau, situé à l'emplacement qui vous conviendra le mieux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, 
Je n’ai pas encore eu le temps de démonter mon DB(faisant tous les travaux de front j’étais dans la plomberie…).
Je ne risque pas de trouver mes trois fils qui arrivent à mon tableau sous mon DB?
Carminas a écrit:Bonjour


Llaume63 a écrit:Vous pensez que le neutre est en 10 ?

Probable, mais il faudrait le mesurer pour en être certain


Llaume63 a écrit:Est il possible qu’il n’y est qu’une seule phase qui arrive ? Et non 3 comme actuellement?

Vous etes en mono, il n'y a qu'une seule phase (car s'il y en avait 3 cela ferait un beau court-circuit en les reliant)
C'est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono, d'où la présence des 3 fils.
On le voit également sur les marques de peinture sur le tableau bois, qui signalent des anciens compteurs et disjoncteurs plus grands, de l'époque ou c'était en tri.

Le mieux est d'ouvrir le capot du bas du disjoncteur de branchement pour le vérifier


Mais comme je vous l'ai dit plus haut, ne vous embêtez pas avec ces anciens fils pas aux normes pour les besoin d'une installation mono modernes.
Tirez un 2x16² à neuf, si besoin par le bas et le côté, sans repasser sous le panneau bois, pour aller jusqu'à votre nouveau tableau, situé à l'emplacement qui vous conviendra le mieu
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est probable, et c'est ce qu'il faut vérifier
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 11h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir