Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau electrique pour pompe de forage ( passage consuel ) ?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 212 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Cuges (13)
Bonjour.

Avec plusieurs voisins nous avons crée une association afin de faire un forage sur un terrains et de pouvoir alimenter nos maisons ( nous n'avons pas l'eau courante ).

Nous avons déjà fait installé le compteur ENEDIS ( triphasé ). Nous fabriquons un petit local technique pour le tableau ainsi que les vannes pour la distribution de l'eau dans les différentes maisons.

Mes questions sont les suivantes:

Voici les caractéristiques de la pompe qui sera branché ( triphasé ):
Débit de référence 4,2 m3/h
HMT de référence 297 m
Tension Triphasé 400 volts
Puissance 5,5 kW
Fréquence 50 Hz
Poids 47 kg

Puis je installer un petit tableau électrique étanche afin d'y faire tout mes branchements ? ( existe t'il des tableau ainsi possédant le branchement à la terre que je devrai effectuer ? )

Quel section de câble dois je choisir entre le compteur ENEDIS et mon tableau ? ( câble avec gaine rouge TPC enterré )

Dois je installer un disjoncteur différentiel + un disjoncteur divisionnaire ( alors qu'il n'y aura que cette pompe brancher dessus ) ?

Y'a t'il une dimension spéciale pour la prise de terre pour cette installation ?

Mon coffret sera installé dans un abris de jardin en métal, me conseiller vous plutôt de le mettre dans un coffret béton ? Le consuel l'autorisera ?

Voilà merci de votre aide, tout ça pour simplement branché une pompe de forage en triphasé.
Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui.
Il faudra effectivement relier à la terre le bornier de terre du tableau

2/ 16² pour 53m maxi (si ENEDIS vous a mis un DB 30/60A ce qui semble leur standard actuel)

3/ Soit un disjoncteur différentiel
Soit un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur

4/ 16² (si ENEDIS vous a mis un DB 30/60A ce qui semble leur standard actuel)

5/ Si vous utiliser un coffret métal, le relier à la terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Cuges (13)
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Oui.
Il faudra effectivement relier à la terre le bornier de terre du tableau

2/ 16² pour 53m maxi (si ENEDIS vous a mis un DB 30/60A ce qui semble leur standard actuel)

3/ Soit un disjoncteur différentiel
Soit un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur

4/ 16² (si ENEDIS vous a mis un DB 30/60A ce qui semble leur standard actuel)

5/ Si vous utiliser un coffret métal, le relier à la terre.

 
Merci beaucoup, clair et précis !
Un disjoncteur comme celui ci est suffisant ?

https://www.amazon.fr/Schnei[...]9a64bb30e43

ou un "simple" 40A fera l'affaire ?

https://www.amazon.fr/Schnei[...]15&th=1

Pour le schéma de câblage se sera comme celui ci : 







Je n'ai rien d'autre à brancher dessus avant le passage du consuel, donc pas besoin de peigne ? mais si par la suite j'aimerai rajouter une lumiere dans l'abri, j'ai juste besoin de rajouter un simple disjoncteur 16A et de prendre une des phases et le neutre et brancher cette lumière dessus ? ( ou je suis obligé aussi d'en prendre un triphasé ? ).

Dernière question: Est ce à moi de brancher mon câble sur le compteur ENEDIS ou c'est le consuel qui le fera ? Merci encore beaucoup pour l'aide !
Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
l'idéal pour la pompe serait de mettre un disjoncteur moteur associé à une protection différentielle (30 ou 300 mA suivant le cas)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Cuges (13)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
l'idéal pour la pompe serait de mettre un disjoncteur moteur associé à une protection différentielle (30 ou 300 mA suivant le cas)

CaD que je dois acheter un disjoncteur moteur + un disjoncteur que j'ai mis ci dessus ? Sinon le câblage que je m'apprête à effectuer sera bon et le consuel le validera ? Merci.
Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce que vous envisagez n'est pas bon.
Vous n'avez donc pas de protection contre les surintensités de votre circuit vers la pompe, mais de toute façon 40A ou 63A n'auraient pas convenu.

Ce que vous avez mis en lien c'est un interrupteur différentiel 30mA, contrairement à ce qu'indique le titre sur Amazon (pas bien sérieux ça   ).
De plus c'est un matériel pour l'Afrique et il semblerait qu'il n'y ait pas de marquage NF. Pour une installation collective où en cas de problème, la responsabilité de celui qui a fait l'installation pourrait être engagée, à éviter.


S'il faut bien effectivement mettre un interrupteur différentiel tetra 30mA 25A ou 40A ou 63A, il vous manque un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils vers le circuit du la pompe (par exemple un 10A tri courbe D).
Cela peut être un disjoncteur moteur comme suggéré par phil-de cuivre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Cuges (13)
Carminas a écrit:Bonjour

Ce que vous envisagez n'est pas bon.
Vous n'avez donc pas de protection contre les surintensités de votre circuit vers la pompe, mais de toute façon 40A ou 63A n'auraient pas convenu.

Ce que vous avez mis en lien c'est un interrupteur différentiel 30mA, contrairement à ce qu'indique le titre sur Amazon (pas bien sérieux ça   ).
De plus c'est un matériel pour l'Afrique et il semblerait qu'il n'y ait pas de marquage NF. Pour une installation collective où en cas de problème, la responsabilité de celui qui a fait l'installation pourrait être engagée, à éviter.


S'il faut bien effectivement mettre un interrupteur différentiel tetra 30mA 25A ou 40A ou 63A, il vous manque un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils vers le circuit du la pompe (par exemple un 10A tri courbe D).
Cela peut être un disjoncteur moteur comme suggéré par phil-de cuivre.

Bonjour.
Alors j'ai refait mon schéma, est ce que cette fois ci c'est bon ?

J'ai mis un interrupteur de 40A:

https://www.achat-electrique[...]i9-iid.html

suivis d'un disjoncteur 10A courbe D:

https://www.achat-electrique[...]-a-vis.html

Mes questions.

Le disjoncteur est il suffisant suivant la puissance de la pompe qui est celle-ci ( ou dois je prendre un 20A voir plus ):

https://www.dpompe.fr/pedrol[...]5-5-kw.html

(le câblage de la pompe est en 10mm² )
Puis je mettre du câble en 10mm² entre l'interrupteur et le disjoncteur ( comme sur le schéma ) ou dois je acheter un peigne obligatoirement ?

Merci encore !

Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok pour le schéma

10A cela vous autorise 6900W ce qui est suffisant pour votre pompe.

Pourquoi du 10² vers la pompe. Du 1,5² suffirait, sauf très grande longueur.

A priori votre pompe ne devrait pas avoir besoin du neutre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
juste une simple question : comment fonctionne la pompe ?
bouton marche/arrêt, flotteur , sécurité .... ?

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Cuges (13)
Carminas a écrit:Ok pour le schéma

10A cela vous autorise 6900W ce qui est suffisant pour votre pompe.

Pourquoi du 10² vers la pompe. Du 1,5² suffirait, sauf très grande longueur.

A priori votre pompe ne devrait pas avoir besoin du neutre


Parfait, pas de problème niveau consuel concernant le fait de ne pas mettre de peigne mais des fils comme cela ?

Ok même du 1.5 c'est suffisant ? ( vu que d'un côté il y a du 10mm² et de l'autre du 16mm² je pensais mettre au moins la même section :p )
Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Cuges (13)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
juste une simple question : comment fonctionne la pompe ?
bouton marche/arrêt, flotteur , sécurité .... ?

cdlt


Bonne question que je poserai au foreur.

Mais si cela fonctionne comme dans ma maison:

Il y a une vessie avec un contacteur manométrique, lorsque celui ci est en dessous d'une certaine pression, la pompe se déclenche.
La configuration est la même ici ( sauf qu il y a 300m de profondeur lol )
Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la section du circuit pompe, c'est vous embêter pour rien avec du 10².
Mettez du 2,5² et vous serez tranquille jusqu'à 20A (14kW)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Votre pompe est fixe ? Il n'est pas prévu de prise ou de connecteur débrochable sur le câble d'alimentation ?
Je pose les questions par rapport à la protection différentielle 30mA que vous avez prévu ... si effectivement votre pompe est montée en "fixe", personnellement je privilégierai une protection différentielle 300mA pour éviter les déclenchements intempestifs liés à la haute sensibilité d'un 30mA.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Cuges (13)
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
Votre pompe est fixe ? Il n'est pas prévu de prise ou de connecteur débrochable sur le câble d'alimentation ?
Je pose les questions par rapport à la protection différentielle 30mA que vous avez prévu ... si effectivement votre pompe est montée en "fixe", personnellement je privilégierai une protection différentielle 300mA pour éviter les déclenchements intempestifs liés à la haute sensibilité d'un 30mA.


Alors une connaissance, travaillant au consuel, m'a conseillé de mettre un disjoncteur différentiel de 20A 300mA + un disjoncter moteur 6/12A régler sur 10A.

Car effectivement la pompe est pour un forage, donc "fixe" ( vous entendez par là que je la trimballe pas la pompe ? non sinon celle ci est plongé dans la nappe phréatique donc elle bouge un peu quand même :p )

Merci !
Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Quand je disais fixe, c'est que l'alimentation ne se fait pas au travers d'une prise de courant.
Une pompe de ce type n'est pas un appareil mobile donc oui, il est préférable de prévoir un 300mA.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Cuges (13)
Thierry 01 a écrit:Bonsoir,
Quand je disais fixe, c'est que l'alimentation ne se fait pas au travers d'une prise de courant.
Une pompe de ce type n'est pas un appareil mobile donc oui, il est préférable de prévoir un 300mA.


Bonjour, oui lol, c'est pas sur une prise électrique, brancher directement sur le tableau xD
Messages : Env. 30
De : Cuges (13)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 23h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir