Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux avec bouches hygroréglables Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour, 

J'ai récemment acquis un jolie plein pied de 105 m² qui possédait une VMC autoréglable (la moins cher des GSB) avec des bouches d'extraction hygroréglables. Elle faisait un bruit monstrueux au niveau de la bouche de cuisine et était surtout très mal posée (gaine flexible de 16m enroulé autour de la charpente pour aller jusqu'aux toilettes => aucun débit car coudé et pincé de partout).

Je l'ai changé ce week end par une double flux de chez Atlantic : la Optimocosy HR Access. 
L'installation a été faite dans le volume chauffé (cellier) avec le réseau Clips & Go de chez Atlantic, donc avec des gaines semi rigide disposées entre le placo du plafond et l'isolant des combles perdus. 

J'ai bien mis des bouches d'insufflations non réglable (Ondéa 125) mais j'ai mis des bouches d'extractions Hygroréglables dans la salle de bain, dans la cuisine avec bouton poussoir pour passer en max, avec détecteur de présence dans les toilettes, comme une installation SF Hygro finalement.

Voila les bouches utilisées si jamais vous souhaitez les retrouver : 
- cuisine : Atlantic BHC 10/45 - 135 PB 125L
- salle de bain : Atlantic BHB 10/45 125L
- toilettes : Atlantic BAW 5-30 PP 125L

 Je souhaitais contrôler les débit des bouches pour vérifier et ajuster les réglages de la VMC mais en me renseignant sur ces valeurs optimales, j'ai pu lire que pour une VMC DF il ne fallait pas mettre (apparemment) de bouches hygro ou auto réglables. 

Alors je suis perdu sur cette partie et c'est pourquoi je sollicite votre aide la dessus. Pensez-vous qu'il faut les retirer et en mettre des normales (comme dans la partie insufflation) ou les laisser ?

Merci par avance pour vos réponses. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, si l'air aspiré est diminué par des bouches d'aspiration hygro, il y aura moins d'air chaud dans l'échangeur, et ça rechauffera moins l'air entrant.

Mais aussi vous n'aurez plus besoin d'entrées d'air sur fenêtres. C'est facile de les boucher et il existe des kits spéciaux.

Vérifiez qu'il existe bien un passage sous les portes d'environ 1,2 cm sous toutes les portes de communication entre les pièces pour que la circulation de l'air soit bonne et que tout fonctionne bien.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Merci pour votre réponse , oui je suis conscient du soucis si pas assez d'air aspiré par rapport à l'air soufflé, c'est pour cela que je souhaitais mesurer les débits et les adapter si besoin. Donc après mesure si les valeurs de l'air extrait en mode normal sont bonnes (0.5 vol par heure) je peux laisser tel quel ?

Le rebouchage des entrées d'air aux fenêtres est prévu dans la liste de travaux oui, d'autant plus que lorsqu'il y a du vent on entend et sent le vent rentrer, pas l'idéal en hiver Wink

Pour les portes elles ont bien un passage de 1.5cm voir même 2 pour la plupart donc la dessus pas de soucis. Aussi, à part pour les douches, toutes les portes de la maison restent ouvertes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Il faut regarder comment se fait le réglage des débits sur ce bloc VMC. S'il se fait de manière électrique ou électronique au niveau des moteurs, il ne faut pas mettre de bouche auto- ou hygro-réglables, mais des bouches simples.
Si le réglage est prévu pour être fait au niveau des bouches, alors ça peut peut-être fonctionner comme c'est (mais j'ai des doutes).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Sur ce bloc VMC, le débit se règle grâce à la télécommande fournit avec, on peut choisir la puissance d'aspiration ainsi que faire un déséquilibre entre aspiration et insufflation pour avoir les mêmes débits (voir une légère différence pour mettre un peu la maison en surpression)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Donc régulation électronique : je mettrai des bouches simples de partout.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 11h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir