Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement sur disjoncteur tétra

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Salut tout le monde , 

j'ai un compteur 18KVA tri , donc 30A sur chaque phase  (si je dis pas de bêtises) 

J'ai un départ sur un tableau divisionnaire en tétra 63A .  (C'est de la réno ). En amont je suis en 16mm2 sur chaque phase et neutre .

J'aimerais piquer sur ce dijo tétra, 4 inter diff 2 pôles ( 3 x 63A et 1 x 40A) .

En aval du disjoncteur tétra, sur 2 phases du dijo tétra j'aurai 4 fils de 10mm2 sur 2 phases (2 fils / phase)(je récupère les anciens fils)  . Avec ça j'alimente les 2 inter diff 63A . 

et l'alim du 3ème dijo 63A , je la tire en 16mm2 depuis la 3ème phase du tétra . 
l'ailm du 4ème inter diff en 40A , je la ponte en 10mm2 depuis l'interdif 63A (qui lui est raccordé en 16mm2 depuis le dijoncteur tétra) . 

Pour les neutres , je ponte tous les interdiffs jusqu'au dijoncteur tétra ( 10mm2 pour le 40A et 16mm2 pour les 63A et je me raccorde sur le neutre du tétra en 16mm2 )

EST CE QUE CELA VOUS SEMBLE OK? 

merci par avance 
@+
Yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre DB c'est un 10/30A ou un 30/60A ?

Car si c'est un 10/30A aucun intérêt à dimensionné disjoncteurs et différentiels en 63A, sauf si vous envisagez un jour de passer l'abonnement à au moins 24kVA.

Je n'ai pas bien compris quel était le rôle du disjoncteur 63A ? Où est passé le tableau divisionnaire dans tout cela ?
C'est la coupure générale du logement car le disjoncteur EDF n'est pas à l'intérieur ?
Sinon le mieux serait de le virer.

Pour votre pontage pourquoi 2 fils de phase pour alimenter vos 2 premiers interrupteurs différentiels 30mA 63A. Un seul suffirait.

A noter que si votre DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour de passer l'abonnement à au moins 24kVA, du 6² suffirait pour alimenter tout vos différentiels.

Un petit dessin aiderait à mieux visualiser et comprendre ce que vous envisagez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Salut ,

Merci pour ta réponse . D30/60 ,calé à 30 .

Le tableau divisionnaire dont je parle est dans la maison .

Le DB est à l'extérieur dans le garage . De ce dernier ,j'alimente 3 tableaux divisionnaires .

Une maison principale , un studio , appareillages extérieures dans le garage .

Je souhaite conserver un disjoncteur principal dans la maison mais c est vrai que maintenant que je vais avoir les interdiffs...je ne sais pas si c est réellement utile . Que dit la norme svp ?

Donc j'ai 30 A par phase . Comment sélectionner un dijo général ( maison ) au cas où ? Un tetra 32A ferait l'affaire ?

Ok pour le nombre de fils . Je voulais récupérer un maximum les anciens ( ancien contrat en 60A,36Kva) . Ce qui explique le dijo 63A tétra .

Pour les câbles je vais quand même tout tirer au cas où un jour j aurais besoin de passer en 36Kva .

Du coup , j ai fait 2 raccordements possibles sachant que je n' ai pas pour l instant de borniers de raccordement .

Comment dimmensionner les retours de neutre svp ? ( Sections de câble )

Merci par avance
@+yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok cela change la donne

Il est obligatoire d'avoir une coupure générale dans le logement

Vu que votre DB est un 30/60A, vos dimensionnement sont pertinent

Le neutre se dimensionne comme les phases


On ne comprend pas comment sont alimentés à partir de là vos différents tableaux.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes



yoyob a écrit:Salut ,

Merci pour ta réponse . D30/60 ,calé à 30 .

Le tableau divisionnaire dont je parle est dans la maison .

Le DB est à l'extérieur dans le garage . De ce dernier ,j'alimente 3 tableaux divisionnaires .

Une maison principale , un studio , appareillages extérieures dans le garage .

Je souhaite conserver un disjoncteur principal dans la maison mais c est vrai que maintenant que je vais avoir les interdiffs...je ne sais pas si c est réellement utile . Que dit la norme svp ?

Donc j'ai 30 A par phase . Comment sélectionner un dijo général ( maison ) au cas où ? Un tetra 32A ferait l'affaire ?

Ok pour le nombre de fils . Je voulais récupérer un maximum les anciens ( ancien contrat en 60A,36Kva) . Ce qui explique le dijo 63A tétra .

Pour les câbles je vais quand même tout tirer au cas où un jour j aurais besoin de passer en 36Kva .

Du coup , j ai fait 2 raccordements possibles sachant que je n' ai pas pour l instant de borniers de raccordement .

Comment dimmensionner les retours de neutre svp ? ( Sections de câble )

Merci par avance
@+yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Ok cela change la donne

Il est obligatoire d'avoir une coupure générale dans le logement

Vu que votre DB est un 30/60A, vos dimensionnement sont pertinent

Le neutre se dimensionne comme les phases


On ne comprend pas comment sont alimentés à partir de là vos différents tableaux.

salut , j'avais du mal à mettre la photo en ligne . 
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Voir ces 2 cas de figure :

Pour 60A :
https://www.casimages.com/i/[...]47.jpg.html

Pour 32A :
https://www.casimages.com/i/[...]48.jpg.html

Ajouter un bornier pour le neutre serait quand même pertinent.


Et si j'ai bien compris, le studio et le garage sont alimentés à partir d'ailleurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Voir ces 2 cas de figure :

Pour 60A :
https://www.casimages.com/i/[...]47.jpg.html

Pour 32A :
https://www.casimages.com/i/[...]48.jpg.html

Ajouter un bornier pour le neutre serait quand même pertinent.


Et si j'ai bien compris, le studio et le garage sont alimentés à partir d'ailleurs.

 merci beaucoup pour les schémas , je pensais que la limite de la section 10mm2 était d'environ 40A.

Ok, finalement on dimensionne surtout par rapport à l'amont du dijo tétra et la puissance distribuée . Sur une phase en 36KVA , on aura jamais plus de 60 A distribuée , donc on se limite au 16mm2 pour la distribution aval du dijo tétra .

Le neutre je pensais intuitivement que comme il y a qu une seul neutre par rapport à 3 phases , la section devrait être plus importante . Ce qui est faux . c 'est la même section que la phase , voir inférieure au dessus des sections de 16mm2 sous certaines conditions . j'ai oublié que la machine alimentée consomme ..

Je pense que je vais essayer de trouver un bornier pour le neutre , c'est mieux . 

merci bcp pour votre aide précieuse 

@+ Yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez à peu près compris

De plus la norme autorise l'alimentation d'un interrupteur différentiel 30mA 63A en 10² à condition que ce soit en direct et sans faire l'objet d'un repiquage.

Pour le neutre en tri, les courants ont tendance à s'annuler du fait du décalage des phases à 120°.
Si on est parfaitement équilibré le courant dans le neutre est nul, et en déséquilibre total, l'intensité ne dépassera jamais celle d'une phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
ça serait cool d'avoir un lien reprenant les raccordements des interrupteurs en fonction de la norme .. si vous avez ça m'interesse .

le déphase sur les phases de 120° permettant le champs induit sur chaque bobine du stator et donc la rotation du rotor . je suis à peu près . mais c 'est la notion d'équilibre , de déséquilibre et de retour du courant via le neutre qui me fait patauger . un équilibre des phases , implique un courant nul du neutre ..ok mais ça veut dire que le courant est entièrement consommé ? j'avoue que sur la théorie c'est un peu le bordel dans ma tête entre le retour de courant dans le neutre , la liaison équipotentiel à 0, l'équilibre , le déséquilibre des phases .
On pourrait se passer du neutre alors en tri? mais le retour il se fait comment ? via les phases comme c'est de l'alternatif ?

D'ailleurs c'est quoi le retour réellement ?

Vous n'êtes pas obligé de me répondre . je pense tout haut

@+
Yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne comprends pas la question pour les inters.
Il n'y a pas de norme, juste des usages et bonnes pratiques

Pour le tri, 2 schéma pour vous aider à comprendre :
- le déphasage des sinusoïde à 120° (pour rappel on est en alternatif) :
https://www.casimages.com/i/[...]96.png.html

- un diagramme de Fresnel pour comprendre l'intensité du courant dans le neutre :
https://www.casimages.com/i/[...]98.jpg.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Hello Carminas ,

Merci pour les infos

Du coup , nous sommes dans mon cas sur un câblage en étoile .
En gros ,si j ai bien compris en tri lorsqu'on est bien équilibré on n'a pas besoin de neutre .
Mais si on considère une impédance générale par phases , il est peut probable qu en fonction de notre consommation , on soit équilibré.A ce moment là ,il y a un retour de courant dans le neutre .

Il y a un déphasage des tensions simples u1,u2,u3 de 120° et donc des i1,i2,i3 .
On trouve la valeur efficace des intensités i1,i2,i3 facilement en passant les tensions simples et les impédances etc ..
Pour trouver la valeur éfficace de In(neutre) ,on passe par la méthode vectorielle ou autres...

Et donc si j' ai bien compris , plus on est equilbré plus on optimise notre consommation en fonction de la puissance distribuée .
Plus on est desiquilibré, + on perd des ampères dans le neutre...

Votre retour m'intéresse ;)

Merci pour les informations techniques .

@+ yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On peut dire cela comme cela.
Sachant que le neutre s'équilibrera de manière plus générale au niveau du réseau

Mais côté facturation cela ne change rien, c'est la puissance par phase qui est facturée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:On peut dire cela comme cela.
Sachant que le neutre s'équilibrera de manière plus générale au niveau du réseau

Mais côté facturation cela ne change rien, c'est la puissance par phase qui est facturée.

Mais du coup , comment ça marche ? En tri déséquilibré.

Parce que je comprends pas . On a une impédance globale par phase qui varie en fonction de la consommation reelle de chaque machine .

La puissance absorbée varie donc par phase en fonction de la valeur efficace des intensités I1 ,I2,I3 qui correspondent à la consommation par phase .

Au niveau de In , il s'agit bien bien d un retour non^^ ? la valeur efficace de In elle vient de où physiquement ? Elle vient bien de I1 ,I2 ,I3 non ? En terme de conso ,on la paye non ?

Comment ça se gère au niveau du réseau ? Comment ça s équilibre ? C est quoi qui ramène In à 0 alors ?

Merci de m'aiguiller sur la compréhension ;)
@+
Yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
yoyob a écrit:
Carminas a écrit:On peut dire cela comme cela.
Sachant que le neutre s'équilibrera de manière plus générale au niveau du réseau

Mais côté facturation cela ne change rien, c'est la puissance par phase qui est facturée.

Mais du coup , comment ça marche ? En tri déséquilibré.

Parce que je comprends pas . On a une impédance globale par phase qui varie en fonction de la consommation reelle de chaque machine .

La puissance absorbée varie donc par phase en fonction de la valeur efficace des intensités I1 ,I2,I3 qui correspondent à la consommation par phase .

Au niveau de In , il s'agit bien bien d un retour non^^ ? la valeur efficace de In elle vient de où physiquement ? Elle vient bien de I1 ,I2 ,I3 non ? En terme de conso ,on la paye non ?

Comment ça se gère au niveau du réseau ? Comment ça s équilibre ? C est quoi qui ramène In à 0 alors ?

Merci de m'aiguiller sur la compréhension ;)
@+
Yoyob

A moins , que pour compenser cela vienne directement du neutre côté réseau , comme on est en alternatif ? Bref pour le coup je sais pas d où vient la valeur efficace de In . On a un potentiel nul , avec une intensité qui vient de je sais pas où?
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 00h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir