Bonjour,

Dans la lignée du schéma de mon installation en triphasé que je vous avez soumis il y a quelques mois sur ce post : 
Schéma Global de mon installation




Voici le détail du premier tableau électrique concernant la partie Cave/Bureau, qui se situent en sous sol enterré, j'aurais aimé savoir si vous voyez des sujets à revoir sachant que j'ai des questions :
1/ Dois-je isoler la pompe de relevage (phase 3 en bas à droite) sur un interrupteur diff à part, car si elle ne fonctionne pas et qu'il pleut = inondation de tout mon sous-sol (le disjoncteur est un spécial moteur 4/6,3A courbe D) pour une pompe donnée à 4,2a en fonctionnement nominal.
2/ La valeur des deux interrupteurs diff que j'ai mis à 63A sachant que le disjoncteur tétra du tableau principal de départ et l'interrupteur sectionneur tétra du tableau sont à 40A, cela me paraît pas logique, mais quand je fais la somme des disjoncteurs  qui se trouvent derrière (divisé par 2 car j'ai pas de chauffage normalement) et qui ont peu de chance d'être tous allumés en même temps, cela fait quand même beaucoup pour n'afficher qu'un 40A en tête de ligne. Là j'ai un peu suivis "bêtement" la norme.
Dois-je rediviser les disjoncteurs et multiplier nombre d'interrupteurs Différentiel ?
3/ J'ai lu sur d'autres post que plusieurs personnes préconisaient de mettre des Interrupteur Diff type A partout plutôt que type AC et type A pour éviter de se faire des nœuds au cerveau, est ce que vous confirmez ?

Merci par avance pour vos retours.

Sébastien
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux si vous voulez qu'elle soit complètement indépendante du reste.
Vous pouvez éventuellement mettre un type F

2/ Inutile de mettre des 63A. Avec un disjoncteur 40A au départ la règle amont est respectée avec des diff 40A.
Inutile de chercher à respecter la règle aval (qui est d'ailleurs peu pertinente)

3/ Je confirme, mais ce n'est pas une obligation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonsoir

1/ Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux si vous voulez qu'elle soit complètement indépendante du reste.
Vous pouvez éventuellement mettre un type F

2/ Inutile de mettre des 63A. Avec un disjoncteur 40A au départ la règle amont est respectée avec des diff 40A.
Inutile de chercher à respecter la règle aval (qui est d'ailleurs peu pertinente)

3/ Je confirme, mais ce n'est pas une obligation

Bonjour Carminas,

Merci pour ce retour, je reformule pour être assez précis et sûr de ne pas avoir compris de travers :

1- Je peux mettre un inter diff 30mA de 40A de type F (je crois que cela s'appel aussi HPi) plutôt que le AC que j'avais prévu en tête de pompe de relevage.
2 - Je redescends à 40A sur les 2 inter diff pour les phases 1 et 3 que j'avais dimensionné à 63A (sur mon schéma de tableau initial), si j'ai bien compris, le fait que la somme de l'ampérage des disjoncteurs soit supérieur à 40A n'est pas un soucis au final, même en prenant que 50% de leurs valeurs théoriques, car le jour ou je tire 8k€ en ordinateur sur cette ligne, il fera 50° au pôle nord...
3 - c'est très clair.

Merci encore pour votre expertise !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Si vous recherchez une continuité d'activité maximal, oui c'est pertinent (type F, c'est le nouveau nom d'HPI)

2/ Non ce n'est pas pour cette raison.
C'est que vu que vous avez au départ dans le tableau principal un disjoncteur 32A ou 40A, vous ne pourrez jamais dépasser les 40A que permet au maximum votre interrupteur différentiel (principe de la règle amont).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Carminas a écrit:1/ Si vous recherchez une continuité d'activité maximal, oui c'est pertinent (type F, c'est le nouveau nom d'HPI)

2/ Non ce n'est pas pour cette raison.
C'est que vu que vous avez au départ dans le tableau principal un disjoncteur 32A ou 40A, vous ne pourrez jamais dépasser les 40A que permet au maximum votre interrupteur différentiel (principe de la règle amont).


Merci beaucoup pour ces précisions ! Il ne me reste donc plus qu'à oeuvrer !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis aujourd'hui à 02h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir