Retour
Menu utilisateur
Menu

Bonjour, PROBLEMES CHAINAGE ET MUR

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Yvelines
Bonjour,
Le constructeur a oublié plusieurs ferraillage sur la dalle béton et à monter les murs sans le ferraillage. Aujourd'hui il a viré son sous traitant et ramené quelqu'un d'autre. 
Ils me disent qu'ils vont faire des ferraillage en scellement chimique pour compenser. Les murs ont un faux aplombs d'au moins de 20 mm sur 2m50 
Ma question : les chainages sont intermédiaiere. Ce n'est pas les angles. Il y a 2 poteaux manquants sur les murs entre les portes fenêtres. 
Comment faire pour leur imposer une construction dans les normes. 
J'ai demandé à un huissier de venir. Il refuse car la construction ne m'appartient pas. 

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

plutôt qu'un huissier -qui ne ferait que constater sans forcément connaître-
prenez assistance auprès d'un Expert (liste au trib de votre département).


le pb VS est résolu ? https://www.forumconstruire.com/construire/topic-454870-micr[...]ur-longrine.php#6212127
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,
Si vous n'êtes pas en zone sismique, le scellement chimique des attentes est autorisé.

Mais comme vous l'a suggérée Elisa, prenez un Expert ou un bureau de contrôle, l'huissier ne fera que constater, il n'a aucune valeur sur la technique.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Yvelines
Merci!
La reprise va se faire dès lundi ! Comment faire pour les contraindre.
Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Richard45 a écrit:Bonjour,
Si vous n'êtes pas en zone sismique, le scellement chimique des attentes est autorisé.

Mais comme vous l'a suggérée Elisa, prenez un Expert ou un bureau de contrôle, l'huissier ne fera que constater, il n'a aucune valeur sur la technique.


en vrais le chimique est autorisé (sous conditions bien évidemment) dans les zones sismiques mais déjà c ‘est pas le même, il faut utiliser le chimique sismique (il reste « souple » après séchage pour ne pas casser)

et on était en zone 5…
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Con@n a écrit:
Richard45 a écrit:Bonjour,
Si vous n'êtes pas en zone sismique, le scellement chimique des attentes est autorisé.

Mais comme vous l'a suggérée Elisa, prenez un Expert ou un bureau de contrôle, l'huissier ne fera que constater, il n'a aucune valeur sur la technique.


en vrais le chimique est autorisé (sous conditions bien évidemment) dans les zones sismiques mais déjà c ‘est pas le même, il faut utiliser le chimique sismique (il reste « souple » après séchage pour ne pas casser)

et on était en zone 5…

Ce n'est pas adapté pour une maison individuelle, la longueur d'ancrage sur scellement chimique en zone sismique est supérieure à la hauteur de la fondation.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Ui , 40cm d'ancrage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Yvelines
Merci, nous sommes en zone 1
Il y a un rattrapage avec un scellement chimique.
Le nouveau macon me dit que la dalle a un faux niveau de 6 cm sur 15 m
Posée sur des micro pieux, je ne sais pas si un tel écart de niveau est toléré.
Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Yvelines




  1. Bonsoir je vous transmet une photo de la maison. On voit clairement là niveau compensé avec la pose de la sous toiture.
Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 19h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir