Bonjour

Je suis en pleine réflexion sur une rénovation électrique cuisine

Comme je vais bientôt avoir ma cuisine aménagée et équipée, j'en profite pour refaire l'électricité.

Puis-je faire un tableau électrique indépendant qu'avec l'électro. (et prises de courant et éclairage) car sur certains cablâges les gros appareils sont mis sur différents interrupteurs diff. (dans le neuf)?

En effet, j'ai pour idée de mettre un interrupteur différentiel 30mA/40A (type A) puis des coupe-circuits pour :
le frigidaire
plaque vitro
micro-ondes
four
lave-vaisselle
...
(je crois n'avoir rien oublié en électro Biggrin )

Autre question : dois-je coupler ceci avec un disjoncteur divisionnaire?

Pour remplacer l'interrupteur diff. (et/sans le disjoncteur divisionnaire)vaut-il mieux mettre un disjoncteur diff.(en fonction de l'intérêt et du coût)?


Merci pour vos suggestions et conseils
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 50 message Nord
Personne pour m'éclairer?

Mellow
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Essonne
bon refaire l electricite de l acuisine nececite la mise en place d un interupteur differentiel 40a 30ma type A obligatoire sous lequelle vous devez mettre les dijoncteur suivants au minimum:
32a pour la plaque (section des fils 6mm²)
20a pour chaque apareil electro menager suivant:(section des fils 2.5mm²)
lave linge lave vaisselle congelateur
il vous faut egalement 6 prise sur un disjoncteur 20 a dont 4 au niveau du plan de travail
le micro onde et le frigo n ont pas d obligation d avoir un disjonteur specifique (mais rien ne vous interdit d en mettre )
donc votre tableau speciale cuisine dois obligatoirement avoir
un id 40a/30ma type A 4disjoncteur 20a et un disjoncteur 16ou 10 a pour l eclairage
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 03h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir