CCMI et pression d'eau insuffisante au 2ème étage

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 194 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour,

Ma maison (CCMI) est quasi-terminée, et maintenant qu'elle est raccordée à l'eau, j'ai pu constater que la pression au deuxième étage est très faible. Par exemple, eau froide à fond, le jet de la douchette fait une dizaine de cm avant de "se courber".

Il y a un réducteur de pression au rez-de-chaussée (7m plus bas que les robinets du 2ème étage). Il y a une nourrice au 1er et une nourrice au 2ème. Je sais que les diamètres ne sont pas conformes au DTU (c'est du 10/12 partout, sauf entre les nourrices en 13/16).

1. Connaissez-vous des règlements pour savoir si c'est acceptable ou non ? J'ai lu qu'une douche c'est typiquement 20L/min, je pense être plutôt être à 5L/min (je vais mesurer quand je peux).

2. Est-ce qu'il serait judicieux de jouer sur le réducteur de pression pour augmenter la pression ?

Merci !
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

78bob a écrit:

Ma maison (CCMI) est quasi-terminée...

le "quasi" est important ;

ne faites rien, ne touchez à rien  mais signalez le ... de façon à ce que soit corrigé (et non bidouillé) avant la livraison.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour Elisa,

Mes questions étaient d'ordre technique (pour le reste, il y a l'aamoi ).

Merci et bonne journée
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour, il est possible de jouer avec le réducteur de pression, mais dans une certaine limite sinon, il ne sert plus à rien.

Quelle est la position du conducteur de travaux?

Peut être des tuyaux sont ils coudés ou obstrués?
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Courdimanche (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour,

Le CDT n'y connaît rien. Il s'est même fait enfumer par les plombiers qui ont branché leur manomètre *après* le réducteur de pression pour dire que c'était la faute de la ville si la pression était basse...

C'est possible que les tuyaux soient un peu pliés (c'est du PER). Ce qui est sûr, c'est que s'ils avaient respecté les sections, il y aurait plus de débit.

Il n'y a pas une mesure pour déterminer si c'est acceptable ou pas, le débit ?
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
78bob a écrit:Bonjour,

Le CDT n'y connaît rien.


À bon ! Vous en êtes sûr ? C'est pourtant rare cela.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Et vous, vous savez ce qu'est un débit acceptable pour une douche ? Ou bien vous êtes CDT ? Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non pas CDT, Je serais trop mauvais pour faire cela, car pas assez vicieux. La pression de votre étage doit être a peut près identique a celle de votre rez-de-chaussée.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Yvelines
plaquisteheureux a écrit: La pression de votre étage doit être a peut près identique a celle de votre rez-de-chaussée.


À peu près étant rho * g * h, oui.

Ce qui fait quand même 0.7 bar sur 7m, ce n'est peut-être pas rien.
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour, je reviens sur ce sujet. Je ne parle que de l'eau froide (la PAC n'est pas encore mise en service donc pas d'eau chaude).

- Si le réducteur de pression est à 3 bars, le débit au 2ème étage est très faible.
- Si les plombiers bidouillent, le débit est bon, mais je relève 5 bars à l'étage...

Je doute que ce soit bon pour la PAC qui fournit l'eau chaude sanitaire.

On est d'accord que 5 bars c'est trop pour l'arrivée d'eau dans la PAC ?
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 01h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir