Retour
Menu utilisateur
Menu

DCL obligatoire en CCMI ou dérogation possible ? Résolu

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 247 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

Notre constructeur (CCMI) refuse catégoriquement de mettre une attente avec gaine pour nos appliques murales et va mettre des DCL murales pour le consuel + test étanchéité.

Hors nous voulons mettre des appliques murales qui font 30mm de largeur, autant dire que le rendu va être moche avec ces boitiers en 54mm.

Auriez vous des idées / solutions afin que l'on puisse mettre ces magnifiques appliques Philips Hue ? 😊

Je pensai qu'il fallait suivre la norme NF C 15-100 qui comporte ces dérogations mais c'est toujours non pour le constructeur :
    • boîte de connexion intégrée au luminaire ou à son bloc d’alimentation ;• conception ou architecture du luminaire ou de son bloc d’alimentation ne permettant pas d’interposer une boîte de connexion (exemple : spots).


D'ailleurs, les 23 spots étant à notre charge afin de mettre un modèle précis, nous aurons aussi 23 DCL au lieu des 21 trous prévus avec fiche en attente... (sachant que le diamètre n'est pas le même).

Merci par avance 

ps : nous avons proposé de mettre nos appliques / spots avant le consuel mais refus du constructeur également
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Il suffit de lui mettre la norme devant les yeux.


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Hello,

Il suffit de lui mettre la norme devant les yeux.



Bonsoir, 

Merci pour votre réponse 🙂 Donc d'après vous je suis bien dans mon droit pour ce luminaire ?

Car j'ai présenté le même document à deux reprise mais le constructeur reste sur son point de vue, que ce sera DCL et c'est tout :/

Et on est d'accord que ça n'oblige pas que le luminaire soit en place lors de la visite du consuel tant que les fils ont un wago ? 
(on est OK pour l'installer avant le consuel mais refus également) 

Merci 😊 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Dans CONSTRUCTEUR, il y a STRUCTEUR...
Vous ne pouvez malheureusement pas l'obliger si ce n'est pas clairement stipulé sur le contrat que vous avez signé avec lui.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Beone68 a écrit:Dans CONSTRUCTEUR, il y a STRUCTEUR...
Vous ne pouvez malheureusement pas l'obliger si ce n'est pas clairement stipulé sur le contrat que vous avez signé avec lui.


Il n'est pas non plus indiqué DCL en 54mm. Après dans notre cas le constructeur nous dis que la norme lui impose le DCL. Nous demandons une solution qui lui ait moins coûteuse afin que nous soyons satisfait. 

Si le constructeur fait ce qu'il souhaite tant qu'il respecte le CCMI nous prendrons acte et vérifierons point par point le respect du CCMI. Et à ce jour il y a déjà quelques manquements.

Il est aussi prévu de mettre 23 spots à notre charge (modèle spécifique) où le constructeur se charge (CCMI) de mettre des cloches de protection pour la laine de verre. On apprend ce jour qu'il y aura 23 DCL pour le consuel, à priori pas au bon diamètre avec la cloche de protection derrière le boîtier DCL du coup j'imagine 😅

Avant de signer on nous dis oui à tout, ensuite...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Que dit exactement le contrat CCMI sur ce point, et notamment la notice descriptive ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si il est prévu des spots, alors inutile/idiot de mettre des DCL car là on ne respecte pas la norme au niveau du nombre de points lumineux par protection.

Il faut que les luminaires soient posés si pas de DCL (au pire, que les luminaires soient sur place, fixation percées pour prouver la bonne foi.

Bien dire que si consuel refusé à cause de ça, alors vous paierez la contre-visite.

9a ne sera pas moins cher de faire sans DCL car mise en oeuvre plus compliquée pour le plaquiste pour ressortir les gaines pile-poil au bon endroit

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Que dit exactement le contrat CCMI sur ce point, et notamment la notice descriptive ?


Bonjour,

Alors dans l'avenant électrique (ayant fait des modifications depuis le CCMI comme on nous indiquait que pour les détails Elec nous verrons lors de l'avenant Elec) :
  • Pour les murales concernant ce post : 4 points lumineux muraux sur simple allumage
  • Pour les spots sous la laine de verre à l'étage où ils veulent mettre un DCL : 4 points lumineux (avec boitiers protection spot au dessus) sur simple allumage
  • Pour les spots au rdc : 10 points lumineux sur simple allumage (spot à la charge du client)

Pour les murales, nous n'avions pas connaissance de ces DCL obligatoire lors des rdv et je ne vois pas ce qui les embête à ne pas mettre de DCL lorsque je relis la norme.
Concernant les spots on c'est un peu fait avoir j'ai l'impression, à l'oral on aura juste à brancher nos spots. Là c'est plutôt nous devrons agrandir les perçage des DCL de 5 mm (pas simple à faire avec 5m de plafond par endroit, poussière..etc).

Merci en tout cas 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Si il est prévu des spots, alors inutile/idiot de mettre des DCL car là on ne respecte pas la norme au niveau du nombre de points lumineux par protection.

Il faut que les luminaires soient posés si pas de DCL (au pire, que les luminaires soient sur place, fixation percées pour prouver la bonne foi.

Bien dire que si consuel refusé à cause de ça, alors vous paierez la contre-visite.

9a ne sera pas moins cher de faire sans DCL car mise en oeuvre plus compliquée pour le plaquiste pour ressortir les gaines pile-poil au bon endroit

@+


Merci des précisions 🙂 Nous avons proposé de les mettre, ou même de les faire mettre par eux (quitte à payer), mais, je cite le conducteur de travaux :

"Le consuel se fait durant la construction et je n'autorise pas de travaux de la part des clients avant la réception définitive des travaux, nous mettrons donc en place un boîtier DCL pour le consuel."

C'est cher une contre-visite du consuel ? Nous pouvons être présent lors de la visite ?

Merci en tout cas
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Pfff, c'est du pipeau. Lorsque c'est un professionnel qui fait l'électricité, le consuel passe sur 1 chantier de temps en temps, il ne s'amuse pas à les faire tous si l'électricien a prouvé son sérieux sur d'autres chantier.
Pour les constructeurs, c'est pire : les maisons sur catalogue ne sont pas contrôlés une fois que le modèle témoin est validé ou alors une sur cinquante !

Donc je doute que le consuel passe pour vérifier. Après, une visite de consuel, c'est quelques centaines d'euro, mais s'il n'a pas validé le chantier (sans forcément avoir fait une visite), ERDF ne fera pas le raccordement électrique. Vous ne pourrez donc pas tester les équipements électriques à la remise des clés et serez fondés à mettre tous ces équipements en réserve, ce que le constructeur ne veut bien évidemment pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Normalement : pas de Consuel = pas appel de fonds des 95%, car maison pas terminée
(ou alors c'est un appel de fonds anticipé, ce qui est un délit pénal).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Beone68 a écrit:Pfff, c'est du pipeau. Lorsque c'est un professionnel qui fait l'électricité, le consuel passe sur 1 chantier de temps en temps, il ne s'amuse pas à les faire tous si l'électricien a prouvé son sérieux sur d'autres chantier.
Pour les constructeurs, c'est pire : les maisons sur catalogue ne sont pas contrôlés une fois que le modèle témoin est validé ou alors une sur cinquante !

Donc je doute que le consuel passe pour vérifier. Après, une visite de consuel, c'est quelques centaines d'euro, mais s'il n'a pas validé le chantier (sans forcément avoir fait une visite), ERDF ne fera pas le raccordement électrique. Vous ne pourrez donc pas tester les équipements électriques à la remise des clés et serez fondés à mettre tous ces équipements en réserve, ce que le constructeur ne veut bien évidemment pas.


Merci des infos, c'est une maison sur mesure d'un constructeur pourtant bien réputé dans le secteur (mais conductrice de travaux depuis moins d'un an dans la boîte et par défaut souvent en désaccord avec tout ce qu'on peut dire 😅)

Quelle galère pour un si petit détail quand même. On se casse la tête à faire un truc sympa, on s'endette sur 25 ans, et on vient nous gâcher tout ça sans vrai motif et sans même que ce soit une question de coût. 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Une contre-visite consuel, OK.

Ca arrive

Reste à savoir POURQUOI.

Si à cause de cette demande particulière, il est vrai qu'ils risquent (si jugé hors normes) plus de vérifications à l'avenir plutôt que d'avoir le sésame sans vérifs et c'est ça qui les dérangent, pour eux, cela représente des risques.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Une contre-visite consuel, OK.

Ca arrive

Reste à savoir POURQUOI.

Si à cause de cette demande particulière, il est vrai qu'ils risquent (si jugé hors normes) plus de vérifications à l'avenir plutôt que d'avoir le sésame sans vérifs et c'est ça qui les dérangent, pour eux, cela représente des risques.


On va laisser faire du coup s'ils sont libre de refuser par rapport au CCMI mais s'ils s'amusent à mettre 10 DCL à la place des espaces pour les 10 spots de la cuisine nous le signalerons au consuel afin que ça ne passe pas par rapport à la limite de 8   Nous commençons à regretter ce constructeur, c'est oui à tous dans les paroles, mais une fois sur le terrain c'est non à tout. Assez dommage de ne pas avoir des échanges cordiaux car nous seront chiants par la suite sur le moindre détail qui n'ira pas.

Et c'est assez embêtant de devoir aller reboucher des trous et repeindre sur une maison neuve...

Je pense que le problème est assez lié à notre conductrice de travaux qui nous contredit sur tout. Exemple récent, elle tient tête qu'un sèche serviette ne peut pas peser plus de 30kg et qu'il n'est donc pas nécessaire de renforcer le placo. Je bosse pourtant chez le fabricant du sèche serviette de 36kg que l'on souhait mettre.

Merci à vous tous pour vos précieux conseils et avis en tout cas 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Bilan avec le constructeur ce matin :
  • Appel du responsable elec ouvert et avec la volonté de trouver une solution : ok pour que nous installions nous même l'ensemble de nos spots et quasi ok pour nos appliques
  • Conductrice de travaux, 30min plus tard par mail: refus, son " technicien ingénieur électricité" de la Socotec lui dit que c'est non pour le consuel, que la norme oblige le DCL. Interdiction de venir sur le chantier faire des travaux depuis décembre suite à un changement de politique dans la société pour poser nos spots.

Nous devrons donc : 
  • Reprendre les 23 perçage des spots
  • Reboucher 4 trous et refaire la peinture
Top pour une maison neuve 

Le technicien ingénieur autorise 10 DCL sur un disjoncteur au passage j'ai l'impression (sauf si c'est possible deux disjoncteurs sur un interrupteur simple allumage ?)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Chip n Dale a écrit:

Le technicien ingénieur autorise 10 DCL sur un disjoncteur au passage j'ai l'impression (sauf si c'est possible deux disjoncteurs sur un interrupteur simple allumage ?)



Hello,

Faut qu'il arrête de prendre ses rêves pou une réalité

Deux circuits sur un inter unipolaire c'est non, sauf à passer par un contacteur

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, pour le consuel chez moi (j' ai fait l' elec) j' ai acheté des DCL pour ne pas prendre de risques mais pour rien vu que j' ai été obligé de les retirer pour poser mes luminaires avec des boites normales ...je doit en avoir pour 200€ dans un sac ca met un peu les glandes...mais j' ai eu le fameux document sans contre visite.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Une solution évoquée, j'attend la confirmation pour être sûr d'avoir bien tout compris, serait des DCL non encastrable mais en applique comme pour l'extérieur. Solution qui serait intéressante en faisant attention à fixer le boitier dans la bande des 30mm de notre luminaire. Plutôt une bonne idée constructive qui conviendrait à tous si j'ai bien compris.

Pour les spots j'ai évoqué l'idée d'un perçage en 70mm + joint silicone pour réduire le diamètre ensuite pour leur DCL Rolleyes Peut-être une mauvaise idée ou pas. Ce serait galère d'agrandir tous les perçages.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il y a des solutions pour passer à 70mm

Sinon, poser des DCL au plafond qui soient aux normes est chronophage, donc rares sont ceux qui le font (bah oui, chaque DCL doit pouvoir supporter 25kg et doit être repris sur la structure du bâtiment)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, pour ce qui est du perçage en 68mm au lieu de 70 si plafond en placo ça ne représente rien à faire ( un tour de cuter avant la pose), pour les dcl en applique voir avec l'électricien du chantier ( le coup de l'ingénieur Socotec, ça sent le pipeau, je vois pas ce qu'un mec de la Socotec fais chez un CCMI)
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Dexou63 a écrit:Bonjour, pour ce qui est du perçage en 68mm au lieu de 70 si plafond en placo ça ne représente rien à faire ( un tour de cuter avant la pose), pour les dcl en applique voir avec l'électricien du chantier ( le coup de l'ingénieur Socotec, ça sent le pipeau, je vois pas ce qu'un mec de la Socotec fais chez un CCMI)



Pour agrandir un trou il existe des solutions toutes faites (700698 par exemple)


SOCOTEC ne sait rien des normes en domestique (ce n'est pas leur boulot), il ne sont donc pas une référence en la matière
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Oui sinon même sans adaptateur, avec une scie cloche dans une autre sur le même porte outil, ça marche très bien
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Dexou63 a écrit:Oui sinon même sans adaptateur, avec une scie cloche dans une autre  sur le même porte outil, ça marche très bien


Montre moi ta solution STP
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Chip n Dale a écrit:" technicien ingénieur électricité" de la Socotec

LOL !
Il est technicien ou ingénieur ? C'est bien à la Socotec qu'ils se sont adressés, par à la Cotorep

Pour agrandir un trou, il n'y a pas de problème. C'est pour le reduire que c'est moins propre.
Pour agrandir un trou, il suffit de prendre une scie cloche et une planche ni trop fine ni trop épaisse (genre entre 8 et 15mm):
- percer un trou à la scie cloche dans la planche
- bien poncer le trou dans la planche pour que ce soit bien plat
- enlever la mèche de la scie cloche
- utiliser la planche comme gabarit pour positionner la scie cloche par rapport au trou à agrandir
- percer

Il est possible de rajouter une poignée sur la planche s'il faut percer >20 trous, pour faciliter le maintien
Il est aussi possible de coller une feutrine au dos de la planche pour qu'elle ne marque pas le plafond tout neuf (mais ça risque de glisser un peu plus au début du perçage des trous au plafond).

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour toutes vos solutions ne pouvant citer tous vos messages 

Effectivement agrandir un trou reste possible (et merci pour vos idées et solution que je garde sous le coude  ). Mais au prix où on paye ce constructeur c'est inadmissible de devoir le faire nous mêmes alors que c'était ok pour du 70mm, surtout sur 23 spots. Et nous avons 4 spots a plus de 5m de haut dans une trémie donc pas tip top les travaux en hauteurs ^^

Le plus embêtant c'était les murales mais ça semble se résoudre.


Et entièrement d'accord avec vous pour la Socotec, d'où mes guillemets sur le "technicien ingénieur" étant moi-même ingénieur   Surement du pipeaux. Tout comme le fait qu'ils voulaient faire passer nos eaux pluviales dans le drain car ce serait toléré alors que je n'ai vu que des avis contraintes ici...

Merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de retour 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Cher ? Tout et relatif ! Plus on achète de certificats, moins on paie à l'unité.
Pour être présent lors du passage du consuel, je faudrait déjà qu'il passe. Bien souvent, un professionnel n'a qu'une seule visite par an sur ces chantiers. (sauf pour des parties communes, commerce ou autres)
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjoir
Et pourquoi ne pas mettre un seul DCL au plafond ?
Vous percez ensuite l'emplacement de spots
Et vous passez un cable d'un trou à l'autre ( s'il ne sont pas loin c'est faisable)
Bien repéré au préalable les éventuels obstacles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ou pourquoi ne pas leur faire poser directement les spots ?
Certes un peu plus cher mais vous éviterez tous ces tracas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ou alors mettre des spots avec un diamètre de perçage de 68
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Bonjoir
Et pourquoi ne pas mettre un seul DCL au plafond ?
Vous percez ensuite l'emplacement de spots
Et vous passez un cable d'un trou à l'autre ( s'il ne sont pas loin c'est faisable)
Bien repéré au préalable les éventuels obstacles.

Car on a payé pour qu'il le fasse eux même 😅 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Ou pourquoi ne pas leur faire poser directement les spots ?
Certes un peu plus cher mais vous éviterez tous ces tracas.

C'est ce que nous souhaitions, mais le constructeur ne proposait pas notre modèle de spot (Philips hue Centura). Et il ne veut pas poser ce qu'il n'a pas acheté pour des histoires d'assurance. 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Chip n Dale a écrit: le constructeur ne [...] veut pas poser ce qu'il n'a pas acheté pour des histoires d'assurance. 

Ca peut être compréhensible pour du matériel d'origine inconnue, mais pour du matériel de marque reconnue (Phillips), c'est simplement qu'il n'a pas envie de s'embêter à satisfaire son client.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Beone68 a écrit:
Chip n Dale a écrit: le constructeur ne [...] veut pas poser ce qu'il n'a pas acheté pour des histoires d'assurance. 

Ca peut être compréhensible pour du matériel d'origine inconnue, mais pour du matériel de marque reconnue (Phillips), c'est simplement qu'il n'a pas envie de s'embêter à satisfaire son client.

On est d'accord 👍 Mais l'excuse c'est si c'est volé... Etc
Ils vont peut être accepter les 4 qui sont dans notre trémie à plus de 5m,c'est déjà ça ^^ Assez dommage un constructeur de maison sur mesure de ne pas sortir de leurs habitudes pour commander ce matériel par exemple. Idem nous voulions des portes intérieurs effet bois mais ils n'ont jamais fait 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Il leur suffirait de mettre sur leur facture :


Pose de spots fournis par le client.


Ainsi, aucune garantie de leur part


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour 
Rfco a écrit:Hello,

Il leur suffirait de mettre sur leur facture :


Pose de spots fournis par le client.


Ainsi, aucune garantie de leur part


@+

C,est surtout un peut de bonne volonté qu'ils leurs faudrait 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Hello,

Il leur suffirait de mettre sur leur facture :


Pose de spots fournis par le client.


Ainsi, aucune garantie de leur part


@+


Techniquement, c'est presque ce qui est indiqué dans notre CCMI :
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Il y a aussi la méthode à l'ancienne qui fonctionne encore très bien, celle qui ce faisait avant qu'il face tout mettre sous contrat ! Politesse, gentillesse, bonne bière, Wink
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:Il y a aussi la méthode à l'ancienne qui fonctionne encore très bien, celle qui ce faisait avant qu'il face tout mettre sous contrat ! Politesse, gentillesse, bonne bière,  Wink


C'est ce que nous faisons depuis le début, mais rien à faire avec notre conductrice de travaux là où les autres corps de métiers semblent plus flexible.

Plein de promesses à l'oral, mais maintenant ce sera ce qui est écris sur le contrat sans négociation possible. Le constructeur était connu pour donner les clefs en cours de construction, argument assez convainquant pour la confiance et pour signer par exemple, mais depuis Décembre ils ne le font plus.

A cheval sur les règles mais ça ne respecte pas pour autant les préconisations indiqués dans notre étude de sol par exemple sous pré-texte qu'elle fait confiance à la personne qui a fait les plans d'exécutions 

Je vous tient au courant de la solution finale   Hâte d'avoir une maison avec un éclairage full Philips Hue 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, pour agrandir un trou, avec deux scie l’une dans l’autre et une bonne perceuse ça se fait bien 
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Dexou63 a écrit:Bonjour, pour agrandir un trou, avec deux scie l’une dans l’autre et une bonne perceuse ça se fait bien 


Hello,
Pas besoin d'une bonne perceuse, une visseuse sur batterie capable de faire un trou de scie cloche suffit, j'en ai déjà parlé sur l'actuelle discussion : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-460814-dcl-obligatoire-ccmi-derogation.php#6262558



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Merci des conseils ? Nous allons essayé que ce soit bon à la livraison comme prévu initialement et au pire on aura des solutions grâce à vous 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 15h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir