Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux, températures air rejeté

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 252 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour, 

J'ai installé une VMC double flux : la Optimocosy HR Access de la marque Atlantic.
Les gaines sont des gaines semi rigide que j'ai placé dans mes combles perdu entre le placo et les 40cms de ouate de cellulose. Seules les gaines sortant du caisson sont des gaines souples isolées en 50mm de laine de verre, hormis celle de l'air vicié rejeté dehors, qui est en 25mm.

Récemment, j'ai voulu contrôler mes températures pour vérifier le fonctionnement de la VMC dans les jours chaud (installé en avril, donc intérieur et extérieur aux mêmes températures).
je me retrouve avec ces valeurs : 
  • Le soir à 23h30 : 
- température d'air neuf aspiré à l'extérieur : 19°C
- température d'air vicié aspiré de la maison: 21°C
- température d'air neuf insufflé dans la maison : 20°C
- température d'air vicié rejeté dehors : 16°C

  • Le lendemain à 14h00 : 
- température d'air neuf aspiré à l'extérieur : 29°C
- température d'air vicié aspiré de la maison: 26°C
- température d'air neuf insufflé dans la maison : 27°C
- température d'air vicié rejeté dehors : 31°C

Je ne comprends pas comment l'air vicié rejeté dehors peut être plus froid ou plus chaud que l'air de la maison et l'air de dehors. 

J'ai vérifié les branchements des gaines et tout est OK, pas de gaines inversées, mes entrées et sorties d'air se font sur le toit avec une distance de 7m et aussi pas sur le même pan.

On dirai que les températures entre l'air neuf aspiré à l'extérieur et l'air vicié rejeté seraient inversées. Pourtant la température de l'air de l'air neuf aspiré dehors correspond avec celle indiqué sur un autre écran de la télécommande. J'ai aussi vérifié avec plusieurs thermomètre et la température de dehors est cohérente avec la température d'air neuf aspiré à l'extérieur.

Pensez-vous que cela peut venir du fait que j'ai utilisé une gaine en 25mm d'isolant pour le rejet d'air vicié ?
Je trouverai ça étonnant car les sondes sont à l'intérieur du caisson et surtout l'air extérieur ne semble pas aussi chaud ou aussi froid que l'air vicié rejeté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour,

Ma question ne parle à personne ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour.
Je viens de m'inscrire sur ce forum et suis tombé sur votre sujet.
J'ai un peu le même problème, auquel je ne trouve aucune réponse....
En hiver, l'air insufflé dans la maison n'est que de deux ou trois degrés au dessus de la température de l'air extérieur....
En ce moment, si l'air extérieur est de 17 degrés, l'air insufflé dans la maison n'est que de 17,5/18 degrés.... J'ai fait changé le by-pass, qui ne fait que jouer sur la puissance de la ventilation....et rien d'autre.
Est ce normal?
Avez vous pu trouver une solution ?
Je précise que j'ai le même modèle de Vmc double flux que vous...
Merci 
Cordialement.
Michael C 
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Avez vous bien appairé la télécommande,
à la première mise en fonctionnement?

Pour bien contrôlé les températures,
placé les sondes dans les couvercles des bouches,
une cuisine,
une dans une chambre ou séjour en milieu de votre installation.

Bien nettoyé les filtres toutes les semaines.

Et les remplacés touts les ans.

Et nettoyé l'échangeur deux fois pare ans.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Il faudrait verifier les sondes avec un autre thermometre place a cote... ca permettrait justement de confirmer ou non les sondes et leur mesure.

Bon perso je ne m'etais pas amuse a mesurer la temperature de l'air qui sort dehors apres la VMC
Juste air qui rentre - air qui sort de la maison dans la VMC - air insuffle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Moselle
GYH_924 a écrit:Bonjour, 

J'ai installé une VMC double flux : la Optimocosy HR Access de la marque Atlantic.
Les gaines sont des gaines semi rigide que j'ai placé dans mes combles perdu entre le placo et les 40cms de ouate de cellulose. Seules les gaines sortant du caisson sont des gaines souples isolées en 50mm de laine de verre, hormis celle de l'air vicié rejeté dehors, qui est en 25mm.

Récemment, j'ai voulu contrôler mes températures pour vérifier le fonctionnement de la VMC dans les jours chaud (installé en avril, donc intérieur et extérieur aux mêmes températures).
je me retrouve avec ces valeurs : 
  • Le soir à 23h30 : 
- température d'air neuf aspiré à l'extérieur : 19°C
- température d'air vicié aspiré de la maison: 21°C
- température d'air neuf insufflé dans la maison : 20°C
- température d'air vicié rejeté dehors : 16°C

  • Le lendemain à 14h00 : 
- température d'air neuf aspiré à l'extérieur : 29°C
- température d'air vicié aspiré de la maison: 26°C
- température d'air neuf insufflé dans la maison : 27°C
- température d'air vicié rejeté dehors : 31°C

Je ne comprends pas comment l'air vicié rejeté dehors peut être plus froid ou plus chaud que l'air de la maison et l'air de dehors. 

J'ai vérifié les branchements des gaines et tout est OK, pas de gaines inversées, mes entrées et sorties d'air se font sur le toit avec une distance de 7m et aussi pas sur le même pan.

On dirai que les températures entre l'air neuf aspiré à l'extérieur et l'air vicié rejeté seraient inversées. Pourtant la température de l'air de l'air neuf aspiré dehors correspond avec celle indiqué sur un autre écran de la télécommande. J'ai aussi vérifié avec plusieurs thermomètre et la température de dehors est cohérente avec la température d'air neuf aspiré à l'extérieur.

Pensez-vous que cela peut venir du fait que j'ai utilisé une gaine en 25mm d'isolant pour le rejet d'air vicié ?
Je trouverai ça étonnant car les sondes sont à l'intérieur du caisson et surtout l'air extérieur ne semble pas aussi chaud ou aussi froid que l'air vicié rejeté.

Bonjour,

J'ai installé chez moi la même ventilation DF, et j'ai le même soucis, j'en ai parlé au service SAV d'Atlantic qui m'ont affirmé que c'était un mode de fonctionnement normal, la nuit ta ventilation prend l'air exterieure en conservant les calories de l'air extrait de l'interieur, et rejete dehors l'air vicié vidé de sa chaleur... La journée elle ferai l'inverse, elle rejete les calories pour ne pas chauffer la maison.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ça, c'est le fonctionnement normal d'une DF.
Mais dans le cas présent, au vu des températures relevées, elle crée du froid en hiver et du chaud en été. Comme une DF thermodynamique.
La première chose à faire est effectivement de mesurer les 4 températures avec le même thermomètre pour confirmer, ou pas, les valeurs rapportées.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vendee
Stephanosaurusrex a écrit:
GYH_924 a écrit:Bonjour, 

J'ai installé une VMC double flux : la Optimocosy HR Access de la marque Atlantic.
Les gaines sont des gaines semi rigide que j'ai placé dans mes combles perdu entre le placo et les 40cms de ouate de cellulose. Seules les gaines sortant du caisson sont des gaines souples isolées en 50mm de laine de verre, hormis celle de l'air vicié rejeté dehors, qui est en 25mm.

Récemment, j'ai voulu contrôler mes températures pour vérifier le fonctionnement de la VMC dans les jours chaud (installé en avril, donc intérieur et extérieur aux mêmes températures).
je me retrouve avec ces valeurs : 
  • Le soir à 23h30 : 
- température d'air neuf aspiré à l'extérieur : 19°C
- température d'air vicié aspiré de la maison: 21°C
- température d'air neuf insufflé dans la maison : 20°C
- température d'air vicié rejeté dehors : 16°C

  • Le lendemain à 14h00 : 
- température d'air neuf aspiré à l'extérieur : 29°C
- température d'air vicié aspiré de la maison: 26°C
- température d'air neuf insufflé dans la maison : 27°C
- température d'air vicié rejeté dehors : 31°C

Je ne comprends pas comment l'air vicié rejeté dehors peut être plus froid ou plus chaud que l'air de la maison et l'air de dehors. 

J'ai vérifié les branchements des gaines et tout est OK, pas de gaines inversées, mes entrées et sorties d'air se font sur le toit avec une distance de 7m et aussi pas sur le même pan.

On dirai que les températures entre l'air neuf aspiré à l'extérieur et l'air vicié rejeté seraient inversées. Pourtant la température de l'air de l'air neuf aspiré dehors correspond avec celle indiqué sur un autre écran de la télécommande. J'ai aussi vérifié avec plusieurs thermomètre et la température de dehors est cohérente avec la température d'air neuf aspiré à l'extérieur.

Pensez-vous que cela peut venir du fait que j'ai utilisé une gaine en 25mm d'isolant pour le rejet d'air vicié ?
Je trouverai ça étonnant car les sondes sont à l'intérieur du caisson et surtout l'air extérieur ne semble pas aussi chaud ou aussi froid que l'air vicié rejeté.

Bonjour,

J'ai installé chez moi la même ventilation DF, et j'ai le même soucis, j'en ai parlé au service SAV d'Atlantic qui m'ont affirmé que c'était un mode de fonctionnement normal, la nuit ta ventilation prend l'air exterieure en conservant les calories de l'air extrait de l'interieur, et rejete dehors l'air vicié vidé de sa chaleur... La journée elle ferai l'inverse, elle rejete les calories pour ne pas chauffer la maison.

J'ai fait l'installation du même modèle et il semble qu'il y ait bien un problème de sonde de température pour la sortie d'air extérieur, en suivant les températures, on voit que cette sonde donne des valeurs anormales dans leurs variations, à voir si c'est la sonde ou la carte électronique la responsable, dans un sens, il vaut mieux que cela soit celle-ci qui donne de mauvaises valeurs (pas nécessaire dans le calcul du rendement de la vmc)
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 04h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir