Bonjour, je suis jef
propriétaire d'une maison ancienne en Périgord, je ne suis actuileement pas raccordé au réseau et fonctionne uniquement avec ma source
vu les sécheresses en prévision, je me suis décidé à demander à Velolia de m'installer un compteur en limite de propriété afin que je me raccorde dessus
-ma première question : quelle pression d'eau véolia delivre een sortie de compteur
-je dois passer un tuyau pe 32 de 300m du compteur jusqu'à mon Habitation, quelle résistance de tuyau dois je prendre (6, 10 ou 16bar)
je me pose la question car j'imagine que le 16 bar et plus rigide donc moins souple que le 10 bar et le 6 bar
dois je gainé le tuyau ou simplement prevoir du sable autour
le terrain est calcaire avec pierres
bref je ne sais pas trop 
merci par avance de vos conseils
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Bonjour
La pression d'eau de veolia est entre 2 et 3 bars. 6 bars c'est largement suffisant mais en GSB le standard est plutôt 16 bars et le 6 bars réservé à l'arrosage...Ne prenez pas de risque 16 bars c'est plus rigide mais vous n'allez pas faire des coudes à 90° avec...
Il faut toujours gainer ce genre de tuyau et mettre un grillage avertisseur au dessus de la tranchée (on a vite fait d'oublier leur passage une fois que c'est rebouché).
GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Le 16 bars fait 3mm d'épaisseur, le 10 bars fait 2mm et le 6 bars est pour l'irrigation.
Comme précisé par GB83, il faut prendre le 16 bars.

Il faut prendre une gaine TPC bleue. Pour le diamètre, mini 63mm.
De toutes façons, si un jour tu devais remplacer ce tuyau, ce sera une grosse galère sur 300m !..

Gaine posée sur lit de sable dans une tranchée à 1m de profondeur, avec filet protection bleu en dessus de 30cm de la gaine.

Comme je le comprends, tu vas garder ton réseau actuel avec ta source.
Il est strictement interdit de raccorder en parallèle tes 2 réseaux, même avec des vannes de condamnation.
Il faut obligatoirement mettre un disconnecteur entre les 2 réseaux qui interdit physiquement toutes pénétration de ton réseau eau de source dans le réseau eau potable public.

Elle est contrôlée régulièrement cette eau de source ? ; la source est déclarée en mairie ? , pompage avec compteur ?

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Globalement ok avec les commentaires précédents.

Par contre, tu peux très bien te passer de la gaine, le tuyau directement enterré sera correct. Fait bien attention de l'enterrer correctement, avec du sable, bien compacté, et le grillage avertisseur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
La gaine est une bonne alerte en cas de fuite...
L'eau s'écoule dans la gaine pour ressortir d'un côté selon pente.
C'est grace à cela que j'avais vu la presence anormale d'eau dans mon regard
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Merci pour ces conseils précis, je suis maintenant avisé 
Jef
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
300m... Bon déjà la couronne de PE fait 100m. Donc il faudra souder des manchons.
Il faut un regard de tirage à chaque coude, et en ligne droite tous les 50m je crois (ou tous les 30m, je ne sais plus).
Les raccords d'un tube au suivant doivent être dans des regards pour être inspectable. Les manchons électrosoudables sont plus fiables que les raccords à vis, mais faut trouver la machine.
La gaine permet de changer le tube au besoin (déjà testé Dry).
Sur 300m je mettrais du 32 en diamètre pour les pertes de charges. Mais il est très rigide et plus difficile à passer.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Woofy a écrit:Les manchons électrosoudables sont plus fiables que les raccords à vis, mais faut trouver la machine.
J'ai jamais vu utiliser cette technique. C'est plus fiable au niveau tenue dans le temps et essentiellement au niveau des fuites ????
Ou alors la soudure est aussi plus performante à la traction qu'un raccord à visser ?


La gaine permet de changer le tube au besoin (déjà testé Dry).
J'ai vu des gars en grosse galère pour tirer du câble électrique sur 100m ; j'ose même pas imaginer du tuyau rigide sur 300m ! La traction sera tellement importante que les raccords devraient lâcher ????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Mouai...

Du PET 32 mm ok, en 16 bars ok.

Les manchons bien vissés (métalliques, ou alors plastique mais de marque réputée, Plasson par exemple) sont quand même fiables.

Il n'est peut-être pas indispensable de les mettre dans des vrais regards : un tube PVC vertical de diamètre modeste permettra de repérer/inspecter les raccords, bon, il faudra creuser pour les changer ke cas échéant.

Quand à changer le tuyau... il n'y a Woofy et Orchidounette qui peuvent y arriver. Pour moi pas utile de mettre une gaine. Si jamais tu en mets une, passe le tuyau dedans avant de le mettre dans la tranchée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
JCdu26 a écrit:
Woofy a écrit:Les manchons électrosoudables sont plus fiables que les raccords à vis, mais faut trouver la machine.
J'ai jamais vu utiliser cette technique. C'est plus fiable au niveau tenue dans le temps et essentiellement au niveau des fuites ????
Ou alors la soudure est aussi plus performante à la traction qu'un raccord à visser ?


La gaine permet de changer le tube au besoin (déjà testé Dry).
J'ai vu des gars en grosse galère pour tirer du câble électrique sur 100m ; j'ose même pas imaginer du tuyau rigide sur 300m ! La traction sera tellement importante que les raccords devraient lâcher ????


Je ne sais même pas si les raccords passeraient dans la gaine ... non c'est pour ça qu'il doit y avoir un regard de tirage tous les 50m. Ou 30m je ne sais plus. Et à chaque virage.

Sinon bah on fait sans ... et on se démerde en cas de problèmes

Pour les manchons électrosoudables, c'est aussi résistant que le tube en lui même, voir plus : dans le manchon, de chaque côté, il y a une résistance électrique qui fait fondre le plastique du tube et du manchon, puis en refroidissant le tout se ressoude et ça ne fait plus qu'un.
En revanche c'est indémontable.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
On peut aussi souder sans manchons, avec une machine qui a une platine en disque, chauffant : ça chauffe les deux parties à souder, puis ça les rapproche de manière contrôlée, au préalable il faut faire des chanfreins calibrés sur les 2 côtés.

C'est plutôt utilisé pour des gros diamètres.

Il est aussi possible de le faire en DIY, avec une plaque en fer et un chalumeau.
Édit : en cherchant sur le web je viens de trouver pleins de chinoiseries (50/100 €) pour souder des PEHD en petits diamètres... ici aussi chez Manomano :
https://www.manomano.fr/p/appareil-a-souder-les-tubes-pe-15553187
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Super merci pour ttes ces precisions
pensez vous qu'il y aura une reelle perte de charge sur les 300m en sachant qu'il y a un denivelé en ma faveur de 50m
je m'explique
le tuyau pe ira en descendant du compteur à la maison sur 300m avec un deniv de 50m
merci d'avance
jefadis
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 09h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir